| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении?

Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2013, 11:49 #1
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении?
rvp
 
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 25

Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении?
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение?

Элемент с максимальной поперечной вертикальной арматурой
Asw1 треб = 17,7см2/м.пог из них на кручение 15,6 см2/м.пог
Хомуты у колонны d12 AI, в пролете d10 AI
Приопорный участок d12 AI шаг 100 мм
Asw1=(1000/100)х4срх1,131см2=45,24 см2 > Asw1 треб = 17,7см2

с учетом кручения
Считать на 2 среза ? (как подсказывает логика )
Asw1=(1000/100)х2срх1,131см2=22,62 см2 > Asw1 треб = 15,6см2 Проходит
Или на 1 срез ? (как в нормах)
Asw1=(1000/100)х1срх1,131см2=11,31 см2 < Asw1 треб = 15,6см2 Не проходит

Как правильно?
Можно ли учитывать конфигурацию хомутов (2 хомута в одном срезе, оба независимо работают на кручение, а не 1 по периметру)?

Элемент с максимальной поперечной горизонтальной арматурой
Asw2 треб = 15,9см2/м.пог из них на кручение 15,6 см2/м.пог
Хомуты у колонны d12 AI, в пролете d10 AI
Приопорный участок d12 AI шаг 100 мм
Asw2=(1000/100)х2срх1,131см2=22,62 см2 > Asw1 треб = 15,9см2

с учетом кручения
Считать на 2 среза ?
Asw2=(1000/100)х2срх1,131см2=22,62 см2 > Asw1 треб = 15,6см2 Проходит
Или на 1 срез ?
Asw2=(1000/100)х1срх1,131см2=11,31 см2 < Asw1 треб = 15,6см2 Не проходит

Как правильно?


Последний раз редактировалось rvp, 09.01.2014 в 09:55.
Просмотров: 9835
 
Непрочитано 14.12.2013, 16:52
1 | #2
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Это правильно, что Вы Лире не верите. Для официоза считайте в ЛИРЕ, а для того, чтоб спокойно спать - берете
Улицкого с Линовичем, линейку логарифмическую и спокойно считаете. Там полно примеров.
Другие книги есть. А программы - это излишества нехорошие. ИХ обязательно проверять надо - тогда зачем они вообще?
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 08:31
#3
rvp


 
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 25


Спасибо
rvp вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 11:23
#4
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


Ручной подбор (проверка) - да хорошо. Но для ясности как правильно учитивать, особенно интересно на счет Asw2.
w7ra вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 09:30
#5
bere2005


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41


Один замкнутый хомут это два среза. Если балку реально крутит, то я бы взял два среза и для Asw1 и для Asw2.
Для чистого изгиба 4 среза для Asw1 и 2 среза для Asw2.
bere2005 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2013, 20:27
#6
rvp


 
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 25


А в другом форуме мне ответил SergeyKonstr :
" 15,6 см2/м - замкнутый хомут (на кручение), площадь одного среза что нижней, что боковой арматуры.
Хотите поставить один замкнутый хомут, то его площадь равна ((17.7-15,6)/2)+15,6=16,65 см2/м. При шаге 100 мм площадь замкнутого хомута 1,665 см2."
Теперь опять запутался Где же правда?

----- добавлено через ~2 мин. -----
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...03#post1196703
rvp вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 14:55
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Да нормально всё это.
Пространственная трещина один раз пересекает хомут.
Поэтому односрез.
Вложения
Тип файла: doc 441.doc (279.5 Кб, 636 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 15:52
#8
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Пространственная трещина
Только не трещина, а сечение. На кручение работает замкнутый хомут. Что там выдаёт Лира...Offtop: хз
Лучше кручения избегать.
 
 
Непрочитано 30.12.2013, 16:01
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Только не трещина, а сечение.
Да, не.
В этом случае пространственная трещина.
На кручение нет плоского сечения.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 16:12
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


Есть три типа расчётов ж/б: по нормальному, наклонному и пространственному сечению.
А вот трещины бывают нормальные и наклонные.
 
 
Непрочитано 30.12.2013, 16:49
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Есть три типа расчётов ж/б: по нормальному, наклонному и пространственному сечению.
А вот трещины бывают нормальные и наклонные.
Это вы к чему? В качестве учебного пособия?

Соболезную.
Жуткое дело ...терроризм...где бы он не был.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 18:12
#12
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да нормально всё это.
... Поэтому односрез.
Поддерживаю согласно справке в Лир-Арм, если присутствует кручение то в 3 строке приводиться площадь сечения одного внешнего хомута.
СТРОКА 3 - арматура обусловленная кручением (отмечена знаком '*' ).
* Поперечная арматура от кручения – площадь сечения замкнутого внешнего хомута.
w7ra вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2014, 19:46
#13
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Час назад сидел считал ригелек опорный в монолитной лестнице по Линовичу. Вообще без проблем, все разжевано,
примерчик приведен. Там и таблиц куча всяких, можно поверять всякие лиры со скадами. Не мучайтесь - разберитесь
один раз, потом на автомате все будет. Линович форева!
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2014, 09:57
#14
rvp


 
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 25


Можно ли учитывать конфигурацию хомутов (2 хомута в одном срезе(чертеж см.вложение), оба независимо работают на кручение, а не 1 по периметру)?
rvp вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 21:27
1 | #15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от rvp Посмотреть сообщение
Можно ли учитывать конфигурацию хомутов
Конечно можно.

Цитата:
Сообщение от rvp Посмотреть сообщение
(2 хомута в одном срезе(чертеж см.вложение),
Нет, один хомут на одном срезе.


Нет, конечно.


Цитата:
Сообщение от rvp Посмотреть сообщение
а не 1 по периметру)
По периметру, сколько выдает замкнутый хомут.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как правильно задавать шаг поперечной арматуры монолитной балки по конструктивным требованиям. anka_sun Железобетонные конструкции 12 15.11.2015 00:05
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Размеры сечение и размещение арматуры в сечении балки по шифру 2021-136 Нитонисе Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2011 13:47
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48