| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.10.2007, 22:11 | #1 | |
Какой класс арматуры выбрать
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
||
Просмотров: 3601
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Да то, что обычно я знаю. А вот нет ли запретов по использованию более прочной арматуры в качестве поперечной.
p.s. S500 по СТБ 1704-2006 - это (как гласит белорусская нормативная литература) Вр-1 по старому ГОСТу, только S500 может быть по диаметру от 3 до 40 мм |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Понятно, - это холоднотянутая арматура, аналог европейского стандарта BST500. Немцы, например, из нее гнут и поперечную, но у них огромный сортамент готовых заводских изделий. У нас практика заказа гнутых изделий на заводе ушла в небытие, а на стройплощадке накрутить энное количество сотен или тысяч хомутов из такой арматуры дело не простое. Если применение такой арматуры не обусловлено очень большими перерезывающими силами, то пересчитайте и пересогласуйте применение А240С.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
в том то и дело, что все согласно расчета. Да и заказчик уже половину хомутов нагнул...
Дело в том, что как обосновать выбор S500 для хомутов в будущем. Напрмер, заказчик бросил такую фразу:"Мне на арматурном заводе сказали, что хомуты из 6S240 делают, даже при высотном монолитном домостроении..." (приблизительный пересказ его слов) И что мне по этому поводу отвечать? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Так оно и есть. В моей практике проектирования высотных зданий (до 130 м) с достаточно солидными пролетами в качестве поперечной арматуры использовали только А240С, при вязаной арматуре конечно. Для увеличения прочности сечения можно:
- увеличить высоту или ширину балки; - увеличить количество поперечных стержней в сечении; - уменьшить шаг поперечной арматуры; - повысить марку бетона. Или убедительно доказать, что применение S500 необходимо в данном конкретном случае из-за арх-план решений, экономических затрат и т.п. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Какой пирог кровли выбрать? И как реализовать? | Aндрeй | Архитектура | 1 | 17.09.2007 08:04 |
какой ноутбук выбрать??? | krendel-r | Программирование | 10 | 15.02.2007 18:26 |
Какой САПР выбрать? | Сергей FS | Расчетные программы | 23 | 17.07.2006 06:56 |