| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой класс арматуры выбрать

Какой класс арматуры выбрать

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2007, 22:11 #1
Какой класс арматуры выбрать
professor_off
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647

Вопрос может показаться детским, но просмотрев имеющуюся литературу внятного ответа не получил.
Заложил в монолитном ребристом перекрытии в балке в качестве поперечной арматуры d8 S500. Прибежал заказчик и начал жаловаться, что никто не может согнуть ее.
Вопрос: где можно найти информацию по выбору класса арматуры?
Заранее спасибо.
Просмотров: 3601
 
Непрочитано 24.10.2007, 22:26
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Для поперечной арматуры вязаных каркасов чаще всего используется гладкая арматура кл. А240С
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 22:50
#3
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Да то, что обычно я знаю. А вот нет ли запретов по использованию более прочной арматуры в качестве поперечной.

p.s. S500 по СТБ 1704-2006 - это (как гласит белорусская нормативная литература) Вр-1 по старому ГОСТу, только S500 может быть по диаметру от 3 до 40 мм
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2007, 23:06
#4
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Понятно, - это холоднотянутая арматура, аналог европейского стандарта BST500. Немцы, например, из нее гнут и поперечную, но у них огромный сортамент готовых заводских изделий. У нас практика заказа гнутых изделий на заводе ушла в небытие, а на стройплощадке накрутить энное количество сотен или тысяч хомутов из такой арматуры дело не простое. Если применение такой арматуры не обусловлено очень большими перерезывающими силами, то пересчитайте и пересогласуйте применение А240С.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 23:23
#5
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


в том то и дело, что все согласно расчета. Да и заказчик уже половину хомутов нагнул...
Дело в том, что как обосновать выбор S500 для хомутов в будущем. Напрмер, заказчик бросил такую фразу:"Мне на арматурном заводе сказали, что хомуты из 6S240 делают, даже при высотном монолитном домостроении..." (приблизительный пересказ его слов) И что мне по этому поводу отвечать?
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2007, 23:36
#6
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Так оно и есть. В моей практике проектирования высотных зданий (до 130 м) с достаточно солидными пролетами в качестве поперечной арматуры использовали только А240С, при вязаной арматуре конечно. Для увеличения прочности сечения можно:
- увеличить высоту или ширину балки;
- увеличить количество поперечных стержней в сечении;
- уменьшить шаг поперечной арматуры;
- повысить марку бетона.

Или убедительно доказать, что применение S500 необходимо в данном конкретном случае из-за арх-план решений, экономических затрат и т.п.
sudakov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой класс арматуры выбрать

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Какой пирог кровли выбрать? И как реализовать? Aндрeй Архитектура 1 17.09.2007 08:04
какой ноутбук выбрать??? krendel-r Программирование 10 15.02.2007 18:26
Какой САПР выбрать? Сергей FS Расчетные программы 23 17.07.2006 06:56