25.07.2010, 21:33 | #1 | |
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи
конструктор КЖ
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.07.2010
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 20847
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=37621 + похожие темы (внизу страницы) + поиск.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
конструктор КЖ Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
Спасибо, но все эти темы я уже просмотрела, и поиском тоже попользовалась.
Меня интересует именно расчетное сопротивление по боковой поверхности, вот про это как раз ничего и не найти, я специально вот тут уточняла. Кто-нибудь, подскажите, а? |
|||
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
|
|||
|
||||
конструктор КЖ Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
Цитата:
сейчас будут проводиться испытания свай стат. нагрузкой и расчет на выдергивание нужен для 4 анкерных свай вокруг испытуемой сваи, т.к. вдавливающая нагрузка большая (800 тс), нужно понять достатачно ли именно 4-х анкерных свай. Так что нужна несущ. способность сваи на выдергивание, а без расч. сопротивления по боковой поверхности никак, вот. Извините за длинные объяснния |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Попробуйте посмотреть тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13823
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=42159 Прямого ответа там нет, но кое что прояснится. Думаю эффективней всего будет заказать дополнительные геологические исследования - зондирование, которое покажет и лобовое сопротивление и сопротивление по боковой поверхности. |
|||
|
||||
конструктор КЖ Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Думаю, в аргиллиты, даже если они выветрелые, трещиноватые и размягчаемые, не удастся задавить зонд.
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Не имея опыта проведения статических испытаний свай большой грузоподъемности наиболее оптимальным является решение обратной задачи - под какую нагрузку смогут испытать сваи, такие и побираются их типоразмеры. Если не знаете ни Вы, ни предполагаемые подрядчики, как провести испытания свай с большими нагрузками и обеспечить надежность полученных результатов, то как правило, так и поступают.
Если есть надежные технологии испытаний свай большой грузоподъемности, оборудование под них, как например технология Statnamic, позволяющая проводить испытания свай от 500 до 1200 тс, тогда - пожалуйста. Если нет придется по "старинке" - манометр, упорная система, анкерные сваи. И молить всевышнего, чтобы не поползло вниз давление на манометрах при нагрузках наполовину от расчетной. Если речь идет о конкретном вопросе, то величина сопротивления свай на вдергивание, особенно на участках скальных или полускальных грунтов величина сугубо эмпирическая. Первый опыт сорвется, по его результатам результатам подкорректируют последующий. Или придется заказывать минимум два испытания свай на выдергивание. Последний раз редактировалось AMS, 26.07.2010 в 14:24. |
|||
|
||||
конструктор КЖ Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
Цитата:
Цитата:
А всего испытываться будут 4 сваи из 200 штук под 1 секцию, секций 3, итого 12 испытуемых свай и 48 (?) анкерных свай. Последний раз редактировалось zenona, 26.07.2010 в 11:36. Причина: дополнение |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Если к 48-ми анкерным сваям добавить 2-3 испытания свай на выдергивающую нагрузку, это не так затратно, как если свести на нет статические испытания остальных пробных свай. К этому необходимо добавить еще и время, необходимое для устройства и набора прочности испытуемых и анкерных свай.
Как оправдать доп.затраты ? НЕТ В НОРМАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ данных о величине трения по боковой поверхности буронабивных свай, заложенных в скальных или полускальных грунтах на выдергивающую и на сжимающую нагрузку. К ним относятся не только аргиллиты, но и известняки, песчаники, кристаллические магматические породы. Многое зависит и от особенностей технологии изготовления свай, что так же должно учитываться в расчетах сопротивления свай выдергиванию. Возможно, есть в вашем городе опыт по проведению испытаний свай большой грузоподьемности. Поизучайте этот вопрос, обратитесь, наконец к изыскатеьским организациям, они должны быть в курсе, кто где и как проводил подобные испытания. Есть такое правило, н.с. способной б/н свай подбирают под возможность испытания свай с проектной расчетной нагрузкой. Все высотные здания у нас на сваях d600 - под нагрузку 250-300 тс. - испытать такие сваи можно и без особых проблем. И это не 800 т. Были у нас проекты, в основном турецкие, со свайным полем d800 мм, но их по указанным вами причинам (1:1)переделали на 600 мм. И сделано это было до прохождения экспертизы. Оборудование и технологии позволяют устраивать сваи 800 мм, но нет технологий, позволяющих надежно испытать сваи с нагрузками 800 тс.. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
|
|||
|
||||
конструктор КЖ Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
Спасибо за полезные советы
Цитата:
Почему ошибка? Н.с. 533 тс, вдавливающая нагрузка берется в 1.5 раза больше в полевых условиях, это и "испытатели свай" согласовали и в других объектах так закладывали в ТЗ на испытания. 533*1,5=799,5 тс |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
zenona
я так понимаю 1,5 это γk (гамма ка).. впервые слышу что на этот коэфициент умножают несущую способность сваи по грунту.. (может 533 т это расчетная нагрузка передаваемая на сваю? ) N ≤ Fd/γk Полевыми испытаниями проверяем (или определяем) несущую способность сваи Fd делим на γk и сравниваем с расчетной нагрузкой передаваемой на сваю N... Не понимаю зачем Fd умножать на γk Последний раз редактировалось olf_, 26.07.2010 в 17:27. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
ГОСТ 5686-94 ГPУНТЫ. Методы полевых испытаний сваями, п. 8.2.4, 2-й абзац. Здесь речь идет о статических испытаниях свай в практически несжимаемых грунтах |
|||
|
||||
конструктор КЖ Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Offtop: Прочитал тему и придумал как можно было бы испытать сваю на выдёргивание. Отрываем скважину длинной 15,5м. 0,5м заполняем упругим материалом, прочностью достаточной лишь для того чтоб выдержать вес бетона с коэф. перегрузки. Даём затвердеть смеси и ДАВИМ! Получается грязная, но всё же работа по боковой поверхности сваи. Такое себе обратное выдёргивание. Критикуем...
Offtop: п.с.Тока давить скорее всего надо не с помощью домкратов и упорных балок, а "живой" нагрузкой |
|||
|
||||
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229
|
Нам тоже предстоит делать испытание БНС, но вместо анкерных свай мы будем использовать несущие БНС, связывая их в систему вокруг испытываемой сваи.
__________________
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! |
|||
|
||||
конструктор КЖ Регистрация: 25.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Расчетное сопротивление насыпного грунта | Jonny17 | Основания и фундаменты | 11 | 27.09.2012 17:25 |
Расчетное сопротивление скального грунта | Svolo4 | Основания и фундаменты | 3 | 20.07.2009 13:00 |