| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.09.2012, 12:28 | #1 | |
ходовые мостики. имеет ли эта конструкция право на жизнь?
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 8418
|
|
||||
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92
|
я и пользовался 1.450.3-7.94 как примеров. с полосой ограждения - да надо зазор по-меньше, рисовал по памяти. Понятно, что к профлисту крепиться не стоит, но другого варианта нет, как бросить площадку на 12 метров? Тем более к этим же гофрам с удовольствием крепят воздуховоды и оборудование, вес которых/которого значительно превышает вес площадки с человеком. Не считал, но кажется, что профлист должен выдержать, другое дело - устойчива ли площадка?
|
|||
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
А как вы уголок 8 собираетесь варить? Нижний шов потолочный, а верхний? наносваркой?
Да и просечку лучше заменить на пруток, чтоб пыль меньше скапливалась и совет на будущее, чтоб было понятно что вы начертили, минимальный зазор между линиями - 1мм |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Что вы все такие скромные?... Какой шаг ферм, для начала??? Что за здание?
По креплению к профнастилу - однозначно нет. Лет через десять-пятнадцать прогниет - и кто-то будет делать ППР на перекрепление ходовых мостиков.... А вообще - ни при шаге 6, ни 12 метров (а у Вас, наверно, 12 м, потому что тяжи 3150 мм, сооответственно и высота фермы такая же, да???????) не надо никаких промежуточных закреплений! Чего Вы экономите на спичках, чего у Вас нищенский швеллер №10 на балках мостика??? Да ложите швеллер №20 на балки, и будет он держать 12-метровый пролет без геморроя с пром. тяжами (одиночный швеллер №20 1 тонну на 12 м держит, прогиб при этом 1/100, но и не тонна же нагрузки на мостик! При сосредоточенной 500 кг посередине будете иметь прогиб 1/400 пролета. Если шаг ферм 16м - тогда швеллер №16). Монтировать - нет особых проблем даже лебедками в существующем здании, не говоря о монтаже краном при новом строительстве. По длинам проката - как раз 12 м проходит без стыкования. Если жалко Вам металла - поверьте, вместе с тяжами и стоимостью монтажных работ вариант с 10-ми швеллерами выйдет подороже. По ограждению - от настила 1100 до перила, 500 до промежуточной полосы, 150 от настила - сплошная зашивка. Последний раз редактировалось lexabelic, 26.09.2012 в 22:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
По правилам безопасности положено, чтоб было что-то (связь, полоса, палка...) на расстоянии 500 мм от плоскости опоры ступней. Вот)
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
посмотри серию 5.407-135 – Стальные мостики для установки светильников в производственных зданиях
http://depositfiles.com/files/vq1l902mh |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как называется эта конструкция? | Nikopyl | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 10.06.2019 10:27 |
Трехслойные конструкции стен на гибких связях (лиц. кирпич-утеплитель-несущая часть). Есть ли право на жизнь? | Denis_RZN | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 10.07.2014 15:31 |
Имеет ли право на жизнь эта конструкция мнение профессионалов | adam | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 24.09.2010 14:32 |
Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента? | Forttort | Основания и фундаменты | 40 | 06.05.2009 14:20 |