Непрочитано 24.09.2012, 12:28 #1
ходовые мостики. имеет ли эта конструкция право на жизнь?
petrgrigorich
 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92

ходовые мостики. между фермами, слава богу, двенадцать метров. больше крепить не к чему. на чертеже все показано.

Вложения
Тип файла: pdf мостик.pdf (92.9 Кб, 810 просмотров)

Просмотров: 8407
 
Непрочитано 24.09.2012, 13:20
#2
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


к профлисту крепить не стоит, думайте дальше. К тому же где средняя полоса ограждения и не большеват ли зазор между нижней полосой ограждения и проходной площадкой?
gomer вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 13:37
#3
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


А чем Вас не устраивают площадки по серии 1.450.3-7.94? Там и ограждения есть и площадки длиной до 6 м. А вот про крепление к профлисту я согласен с gomer. Надо искать какой-то другой выход.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 16:45
#4
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


я и пользовался 1.450.3-7.94 как примеров. с полосой ограждения - да надо зазор по-меньше, рисовал по памяти. Понятно, что к профлисту крепиться не стоит, но другого варианта нет, как бросить площадку на 12 метров? Тем более к этим же гофрам с удовольствием крепят воздуховоды и оборудование, вес которых/которого значительно превышает вес площадки с человеком. Не считал, но кажется, что профлист должен выдержать, другое дело - устойчива ли площадка?
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 19:12
#5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


у вас там прогоны есть с шагом не больше 3 метров. вот на них и повесить. К профлисту крепить нельзя я бы не стал.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 01:04
#6
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


вот такой вариант
Вложения
Тип файла: pdf потолок_2.pdf (100.2 Кб, 433 просмотров)
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 02:00
#7
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Предлагаю между позициями №1 установить связи для устойчивости. Как на это смотрите?
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 02:07
#8
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


да там в предыдущей версии была стойка и я ее со спокойной совестью убрал. и теперь там осталась восьмерка на 3 метра и 65 уголок. да туда, пожалуй надо добавить крестик. спасибо.
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 04:47
#9
Змей_Гарыныч


 
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 74


если из профлиста делают сталебетонные перекрытия, почему бы и не подвесить мостик
Змей_Гарыныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 07:50
#10
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


Цитата:
если из профлиста делают сталебетонные перекрытия, почему бы и не подвесить мостик
это кровля
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 19:23
#11
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
вот такой вариант
А как вы уголок 8 собираетесь варить? Нижний шов потолочный, а верхний? наносваркой?
Да и просечку лучше заменить на пруток, чтоб пыль меньше скапливалась
и совет на будущее, чтоб было понятно что вы начертили, минимальный зазор между линиями - 1мм
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 20:45
#12
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


Цитата:
А как вы уголок 8 собираетесь варить? Нижний шов потолочный, а верхний? наносваркой?
там 180 гнутый - неужели электродом не подлезть?
Цитата:
Да и просечку лучше заменить на пруток, чтоб пыль меньше скапливалась
Возможно, что будут ходить с инструментом и как бы он через прутки не упал кому-нибудь на голову
Цитата:
и совет на будущее, чтоб было понятно что вы начертили, минимальный зазор между линиями - 1мм
это трудности PDFCreator'a, для восприятия картины в целом предыдущим было понятно что начерчено.
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 21:21
#13
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Что вы все такие скромные?... Какой шаг ферм, для начала??? Что за здание?

По креплению к профнастилу - однозначно нет. Лет через десять-пятнадцать прогниет - и кто-то будет делать ППР на перекрепление ходовых мостиков....

А вообще - ни при шаге 6, ни 12 метров (а у Вас, наверно, 12 м, потому что тяжи 3150 мм, сооответственно и высота фермы такая же, да???????) не надо никаких промежуточных закреплений! Чего Вы экономите на спичках, чего у Вас нищенский швеллер №10 на балках мостика??? Да ложите швеллер №20 на балки, и будет он держать 12-метровый пролет без геморроя с пром. тяжами (одиночный швеллер №20 1 тонну на 12 м держит, прогиб при этом 1/100, но и не тонна же нагрузки на мостик! При сосредоточенной 500 кг посередине будете иметь прогиб 1/400 пролета. Если шаг ферм 16м - тогда швеллер №16). Монтировать - нет особых проблем даже лебедками в существующем здании, не говоря о монтаже краном при новом строительстве. По длинам проката - как раз 12 м проходит без стыкования.

Если жалко Вам металла - поверьте, вместе с тяжами и стоимостью монтажных работ вариант с 10-ми швеллерами выйдет подороже.

По ограждению - от настила 1100 до перила, 500 до промежуточной полосы, 150 от настила - сплошная зашивка.

Последний раз редактировалось lexabelic, 26.09.2012 в 22:39.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 21:57
#14
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


шаг ферм 12 метров, прогонов - три
зашивка есть, перила есть, вот среднюю полосу делать не буду - вместо нее связь.
по поводу 12 метров- надо подумать.
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 22:35
#15
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
шаг ферм 12 метров, прогонов - три
зашивка есть, перила есть, вот среднюю полосу делать не буду - вместо нее связь.
по поводу 12 метров- надо подумать.
По правилам безопасности положено, чтоб было что-то (связь, полоса, палка...) на расстоянии 500 мм от плоскости опоры ступней. Вот)
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 23:13
#16
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Что вы все такие скромные?... Какой шаг ферм, для начала??? Что за здание?
Начинать надо с монтажной схемы
gomer вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 23:45
#17
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
больше крепить не к чему
Есть типовая серия на ходовые мостики между фермами.
К профлисту вешать не надо. Лучше к прогонам и к самим фермам
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 23:53
#18
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


есть ИС-01-07. в ней недостаточно информации.
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 00:02
#19
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
есть ИС-01-07. в ней недостаточно информации.
посмотри серию 5.407-135 – Стальные мостики для установки светильников в производственных зданиях
http://depositfiles.com/files/vq1l902mh
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > ходовые мостики. имеет ли эта конструкция право на жизнь?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как называется эта конструкция? Nikopyl Конструкции зданий и сооружений 9 10.06.2019 10:27
Трехслойные конструкции стен на гибких связях (лиц. кирпич-утеплитель-несущая часть). Есть ли право на жизнь? Denis_RZN Конструкции зданий и сооружений 51 10.07.2014 15:31
Имеет ли право на жизнь эта конструкция мнение профессионалов adam Конструкции зданий и сооружений 2 24.09.2010 14:32
Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента? Forttort Основания и фундаменты 40 06.05.2009 14:20
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? s-proffi Прочее. Архитектура и строительство 28 17.07.2007 17:35