Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена марки стали для фундаментных болтов

Замена марки стали для фундаментных болтов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.02.2012, 12:20 #1
Замена марки стали для фундаментных болтов
crosandr
 
Инженер-строитель
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 1,988

Добрый день!
Возможно ли заменить марку стали фундаментных болтов с 09Г2С-6 на 09Г2С-12? Сооружение - эстакада, расчетная температура воздуха -42 град. Для стали 09Г2С-12 ударная вязкость нормируется только на -40, вроде как не подходит, но снип для температур выше -45 позволяет вообще применять для фундаментных болтов Ст3пс2, которая на ударную вязкость вообще не проверяется. Не очень понятно это кажущееся противоречие.

Возник тут еще вопрос: для каких конструкций марка стали нормируется по ударной вязкости после механического старения? Металлисты сказали, что если сталь проверяется после мех. старения, то на проверку на отрицательную температуру можно вообще внимания не обращать, типа проверка на мех. старение дает больше гарантий.
Просмотров: 6405
 
Непрочитано 24.02.2012, 11:29
#2
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Откуда такая информация что 09Г2С-12 нормируется на -40 градусов? Читайте ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (к СНиП 2.09.03)
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 11:37
#3
Лыжник

Инженер по канатным дорогам
 
Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229


Посмотрите СП 16.13330.2011 - "Стальные конструкции" стр.119 -таблица - условия применения сталей при различных температурах, стр.126 табл.Г4 Марки стали фундаментных болтов и условия их применения.

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=37119 - аналогичная тема была на форуме.

Последний раз редактировалось Лыжник, 24.02.2012 в 12:07.
Лыжник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 09:35
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
Откуда такая информация что 09Г2С-12 нормируется на -40 градусов? Читайте ПОСОБИЕ...
ГОСТ 19281-89, табл. 5. Предпочитаю первоисточником пользоваться.
Цитата:
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
Посмотрите СП 16.13330.2011 - "Стальные конструкции" стр.119 -таблица - условия применения сталей при различных температурах, стр.126 табл.Г4 Марки стали фундаментных болтов и условия их применения.
Так собственно про нее и толковал в самом вопросе. Повторюсь:
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
снип для температур выше -45 позволяет вообще применять для фундаментных болтов Ст3пс2, которая на ударную вязкость вообще не проверяется. Не очень понятно это кажущееся противоречие.
Цитата:
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=37119 - аналогичная тема была на форуме.
Тему читал, за ссылку спасибо. Пожалуй вопрос можно перефразировать в более общий вид: в каком случае нужно обращать внимание на ударную вязкость после механического старения, в каком - на ударною вязкость при соответствующей температуре (температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, определенная согласно СНиП 23-01), а в каком случае на ударную вязкость вообще не стоит смотреть?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 12:30
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
в каком случае нужно обращать внимание на ударную вязкость после механического старения, в каком - на ударною вязкость при соответствующей температуре (температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, определенная согласно СНиП 23-01),
Смотрите таблицу В.3 из СП 16.13330.2011 и примечания к таблице.
Что касается требований к фундаментным болтам из таблицы Г.4, то ее надо применять вместе с ГОСТ 24379.0 (в т.ч. таблица 1) о чем и написано в п. 5.8 СП 16.13330.2011.
Требования к сталям обыкновенного качества отличаются от требований к сталям повышенной прочности, в том числе и по ударной вязкости.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена марки стали для фундаментных болтов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. ZSM Металлические конструкции 25 21.08.2017 13:07
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов nade-p Металлические конструкции 6 22.05.2016 01:17
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
замена марки стали ВладимирН Металлические конструкции 22 16.02.2014 01:06
Замена марки стали 10Г2 на 09Г2с Шерали Металлические конструкции 2 12.12.2011 12:17