Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Считается ли такой узел жестким?

Считается ли такой узел жестким?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.03.2016, 18:07
Считается ли такой узел жестким?
helgus
 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75

ДВС форумчане.

Здание запроектировано по серии 1.460.2-10/88.
По этой серии опорная стойка крепится к колонне на монтажной сварке с катетом 8 мм или на болтах кл. 8,8. Про контролируемое натяжение ничего не сказано. Каким (шарнирным или жестким) его принимают по серии тоже не понятно.
В проекте этот узел запроектирован на высокопрочных болтах 10,9 с контр. натяжением (фрикционным) для восприятия распора от ригеля.

Вопрос: каким считать этот узел по проекту - шарнир или жесткий?

По сути в этом узле раскрытие фланцев недопустимо, но и жесткость двумя болтами наверное не задашь? И вообще можно ли делать такой узел фрикционным, ведь соприкасающиеся поверхности не грунтуются, и при раскрытии от момента возможно попадание влаги и коррозия?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 1967
Размер:	91.9 Кб
ID:	167785  


Последний раз редактировалось helgus, 29.03.2016 в 18:27.
Просмотров: 26548
 
Непрочитано 01.04.2016, 08:53
#61
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Расчет делал не я
А усилия в элементах фермы в крайней панели можете показать? А лучше всю геометрическую схему с усилиями в элементах.
А то может случится так что ферма посчитана и элементы подобраны для жесткого сопряжения фермы с колонной.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 08:55
#62
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
А то может случится так что ферма посчитана и элементы подобраны для жесткого сопряжения фермы с колонной.
Ну порвет болт как только 11 тонн в крайней панели будет.... и всего делов-то... и всё станет на свои места. Всё!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 09:08
#63
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
... и всё станет на свои места. Всё!
Вы имеете ввиду отмету 0,000?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ну порвет болт как только 11 тонн в крайней панели будет....
Боюсь, что эти два болта М20 выдержат. А вот высокопрочные болты, которые крепят надколонник к колонне нет, поскольку них придется не менее 100т. Тогда точно все окажется на нуле...

Думаю, стоит сопряжение надколонника с колонной обварить. Лучше по контуру.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 09:12
#64
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду отмету 0,000?
Ну зачем так сурово)


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Боюсь, что эти два болта М20 выдержат.
2 20-х на срез.... 10 тонн. Будет 11 - порвет. Или болты сделают овальное отверстие в фасонке
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 09:16
#65
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
2 20-х на срез.... 10 тонн. Будет 11 - порвет. Или болты сделают овальное отверстие в фасонке
Да, это меньшее из зол.
Но допустим, эти болты пока несут 10т. При этом какое усилие будет в ВПБ которые крепят надколонник к колонне?
Одна надежда, что жесткость надколонника невелика...
ronn вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 09:18
#66
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
2 20-х на срез.... 10 тонн
двухсрезные можно сделать на монтаже, но смотря какую цель преследовать
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 09:25
1 | #67
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


ronn, страшнее если каркас на плохом основании запроектирован... краевое на фундаментах на естественном основании может отдавить крен и каркас потом на перекосяк стоять будет. Лучше сейчас исправить. Я больше скажу - хрен с ним с КМ и КМД, эксперт если чиновник тоже ничего не заметит... а вот на площадке - прожгите дыры и всё. Честно признать - ну да... ну бывает... ну окнфузились жидкокоричнево.... давайте поправим. И всё.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 11:08
#68
helgus


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75


Это пристрой к сущ. зданию, т.е. реконструкция. Поэтому здание запроектировано по типу серии 1.460.20-10/88 вып. 2. Естественно фермы и колонны брались не по серии. Шаг колонн ввиду сущ. планировки разный 6 и 8.2 м. Пролет 19.5 м. Конструкции запроектированы из стали С245. Фасонки и опорные эл-ты не менее С255 (КМД мы не разрабатывали, может там сталь другая).
Вот такой файл расчета мне достался.
Еще раз посмотрел серию внимательней. И понял, что ползуны ставятся по этой серии, в том случае если надколонник по жесткости примерно такой же как и колонна или ферма примыкает сбоку (подстропильная например). В нашем случае запроектирован надколонник по типу СН-1 (лист 87). На листе 76 в фасонках фермы отверстие 28 мм. Т.е. шарнир обеспечивается болтовым соединением, зазором в отверстиях и жесткостью надколонника.

Чет засомневался. Что будет если все-таки на сработает как шарнир? Надколонник повернет? Болты крепления получаются с бооольшим запасом видимо, даже без фрикциона. В расчете ползуна тоже нет, жесткость надколонника учтена. Чего делать-то ? Заставлять монтажников прожигать или оставить как есть?

----- добавлено через ~49 мин. -----
Вобщем монтажники жгут отверстия) и фрикцион убрали)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 76.jpg
Просмотров: 106
Размер:	246.9 Кб
ID:	167987  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 87.jpg
Просмотров: 91
Размер:	308.1 Кб
ID:	167988  
Вложения
Тип файла: spr Ферма Ф-1 (v 21.1).SPR (29.5 Кб, 17 просмотров)

Последний раз редактировалось helgus, 01.04.2016 в 11:44.
helgus вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 13:34
#69
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Все спорите? = ))

Дядька фахверк, а скажи-ка... Как ты считаешь ,крепление вот этой надколонной стоечки (которая выше узла крепления нижнего пояса фермы) к колонне (ниже узла фермы) - оно "жесткое" или "шарнирное"? = ))

P.S. Всю тему внимательно не читал, может, и обсуждалось это уже...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 13:52
#70
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Дядька фахверк, а скажи-ка... Как ты считаешь ,крепление вот этой надколонной стоечки (которая выше узла крепления нижнего пояса фермы) к колонне (ниже узла фермы) - оно "жесткое" или "шарнирное"? = ))
эт вопрос темы...
 
 
Непрочитано 01.04.2016, 13:56
#71
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Бармаглотище, у меня сил уже объяснять нету... рвать тельняху я начал ещё здесь... http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1518411&postcount=19
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 14:19
#72
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
крепление вот этой надколонной стоечки (которая выше узла крепления нижнего пояса фермы) к колонне (ниже узла фермы) - оно "жесткое" или "шарнирное"?
Должно быть жесткое, иначе, если по серии, механизм получается
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 14:59
#73
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Все спорите? = ))

Дядька фахверк, а скажи-ка... Как ты считаешь ,крепление вот этой надколонной стоечки (которая выше узла крепления нижнего пояса фермы) к колонне (ниже узла фермы) - оно "жесткое" или "шарнирное"? = ))

P.S. Всю тему внимательно не читал, может, и обсуждалось это уже...
Жесткое на сварке должно быть (по серии) , тут на болтах (фрикционе) ....
Как я понял, сверху должен быть ползун исходя из размера сечения этой стойки....
Homel вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 15:05
#74
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


А что мешает верхние болты вообще выкинуть, а стойку приварить, все равно же зазор между стойкой и фермой?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 16:00
#75
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Дядька фахверк, а скажи-ка...
Offtop: скажи-ка дядя, ведь не даром...
Бармаглотище, ну а сам то как думаешь? Ты один не высказался.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 16:28
#76
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


День добрый.
Вообще найти косяк в расчетной схеме при шарнирном опирании фермы и восходящем раскосе просто. Достаточно увидеть усилия в крайних панелях верхнего пояса фермы. Очень часто вижу, что в узле одно, а в усилиях другое во многих проектах КМ. Вообще его можно выкидывать из расчетной схемы если плоскостной расчет, нечего пустой элемент в схему закладывать.
gad вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 16:37
#77
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Offtop: в мк ничего не понимаю, за темой следил краем глаза
ползун-неползун, столько обсуждений, что ниче не понятно. где падает-то? обычная вроде ферма ))

кто-нибудь резюмируйте
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 16:45
1 | #78
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
кто-нибудь резюмируйте
Дык резюмировали ж. См. пост 17 на л.1 данного комплекта
Является ли данный узел безоговорочно жестким по отношению к прикрепляемому элементу? Нет.
Является ли он шарнирным в хорошем смысле этого слова? Тоже нет.
Но определенной жесткостью он обладает, причем разной в зависимости от направления поворота. Вот зачем так делать? Правильно, чтобы было о чем поговорить листов на 10
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 17:51
1 | #79
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: скажи-ка дядя, ведь не даром...
Бармаглотище, ну а сам то как думаешь? Ты один не высказался.
Я считаю, что нарисована какая-то хрень и даже думать не хочу
Вот не нДравится (с) и все тут.. = )) Душа не лежит у этому узлу.
Я считаю, что надо либо делать полноценный жесткий узел крепления надколонника к колонне и делать "скользячку" в креплении ВП фермы, либо делать нормальный шарнир и крепить ВП без всяких скользячих ползунов. А тут... Смесь бульдога с носорогом.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 20:21
#80
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Дык резюмировали ж. См. пост 17 на л.1 данного комплекта
Является ли данный узел безоговорочно жестким по отношению к прикрепляемому элементу? Нет.
Является ли он шарнирным в хорошем смысле этого слова? Тоже нет.
Но определенной жесткостью он обладает, причем разной в зависимости от направления поворота. Вот зачем так делать? Правильно, чтобы было о чем поговорить листов на 10
Отец, скажи... что тебя в ансис и еврокод так потянуло?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Считается ли такой узел жестким?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли считать данный узел жестким? aleksei_vp Металлические конструкции 62 09.12.2014 20:33
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
такой вот сложный узел возник. AnnoDomimi Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2009 10:00
Встречали такой узел опирания ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 12.02.2008 07:13