| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Считается ли такой узел жестким?

Считается ли такой узел жестким?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.03.2016, 18:07
Считается ли такой узел жестким?
helgus
 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75

ДВС форумчане.

Здание запроектировано по серии 1.460.2-10/88.
По этой серии опорная стойка крепится к колонне на монтажной сварке с катетом 8 мм или на болтах кл. 8,8. Про контролируемое натяжение ничего не сказано. Каким (шарнирным или жестким) его принимают по серии тоже не понятно.
В проекте этот узел запроектирован на высокопрочных болтах 10,9 с контр. натяжением (фрикционным) для восприятия распора от ригеля.

Вопрос: каким считать этот узел по проекту - шарнир или жесткий?

По сути в этом узле раскрытие фланцев недопустимо, но и жесткость двумя болтами наверное не задашь? И вообще можно ли делать такой узел фрикционным, ведь соприкасающиеся поверхности не грунтуются, и при раскрытии от момента возможно попадание влаги и коррозия?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 1967
Размер:	91.9 Кб
ID:	167785  


Последний раз редактировалось helgus, 29.03.2016 в 18:27.
Просмотров: 26544
 
Непрочитано 28.04.2016, 14:24
2 | #141
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Топором надеюсь?
А чё бы и нет....

Offtop: Приходит русский к еврею просить в долг рубль, еврей ему и говорит:
'Хорошо, я дам тебе рубль, но ты должен что-то под залог оставить'
'Да нет у меня ничего, что оставить-то?'
'Да хотя бы топор'
'Ладно, бери'
'Слушай'-говорит еврей-'мне ведь невыгодно тебе просто так рубль давать,
давай, ты мне через год два рубля отдашь?'
'Хорошо'-отвечает русский. Взял он рубль, собтрается уходить.
Еврей его останавливает:'Да, но ведь тебе сложно будет через год мне
два рубля отдавать, ты мне сейчас рубль сразу отдай, тогда через год
тебе будет легче'
И правда, подумал русский и отдал обратно рубль еврею.
Выходит он от еврея и думает:'Интересно, топора нет, рубля нет и еще
рубль остался должен, и вроде все правильно!!!'
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 14:49
#142
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Всё веселитесь?
Лично у меня к овальным отверстиям недоверие, мягко говоря.
Или колонну погнут, чтоб ферма встала, либо заварят их. Вот почему у монтажников такая тяга к сварке?
Только отвернёшься - всё заварено. Даже фрикцион норовят обварить. А про анкерные болты...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 14:50
#143
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот почему у монтажников такая тяга к сварке?
Боязнь.... хотя часто сваркой могут навредить....

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Лично у меня к овальным отверстиям недоверие, мягко говоря.
Лично мне без них никак.... при реконструкции ставить круглые отверстия - можно в кинескоп от строителей получить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 19:20
#144
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Лично мне без них никак.... при реконструкции ставить круглые отверстия - можно в кинескоп от строителей получить.
ФАХВЕРК, одно дело закладывать овалы, чтобы у криворуких монтажников дырки сошлись, а другое использовать их для обеспечения "шарнирности".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 22:01
2 | #145
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот почему у монтажников такая тяга к сварке?
Вот только что, часов 7 назад, в соседнем городе:
Я: Решили на всякий случай узлы все обварить?
Прораб: Дык по проекту
Я: Я проект делал, там нет никакой сварки
П: И чо - оно на болтах чтоль должно было держаться?!

Узлы "балка шарнирно сбоку" почти по 2.440. Замечаний не дал - так даже лучше.
 
 
Непрочитано 29.04.2016, 09:44
#146
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Если я правильно понял, какой узел - не лучше, вообще-то.. = ))
Но не мое это дело
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2020, 09:29
#147
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


А указания вот этой серии п.3.3.3 кто-нибудь выполняет или в принципе на Ваш взгляд достаточно овальных отверстий по стойке?
Вложения
Тип файла: pdf выдержка из серии.pdf (81.9 Кб, 40 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 22.05.2020 в 09:38.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2020, 09:51
| 1 #148
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


ФАХВЕРК, за анкедот
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Считается ли такой узел жестким?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли считать данный узел жестким? aleksei_vp Металлические конструкции 62 09.12.2014 20:33
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
такой вот сложный узел возник. AnnoDomimi Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2009 10:00
Встречали такой узел опирания ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 12.02.2008 07:13