| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Количество окон в подвальном помещении

Количество окон в подвальном помещении

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.02.2015, 12:53 #1
Количество окон в подвальном помещении
Syxap
 
Регистрация: 26.01.2015
Сообщений: 9

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, разобраться вот с таким вопросом.
Крытый рынок. Под ним в центарльной части есть лестничная клетка в подвал, с тамбур-шлюзом в подвале. Подвал используется как складское помещение. Площадь 693 к.в.м. В подвале есть оконный проем 0,9х1,2 м.

В СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" есть пункт:
6.49. В каждом отсеке невентилируемых подвальных или цокольных (заглубленных более чем на 0,5 м) этажей площадью от 300 до 700 м, если по расчету там может находиться 15 человек и более, должно быть не менее двух люков размерами в чистоте - ширина не менее 0,6 м и высота не менее 0,8 м или двух окон шириной не менее 0,9 м и высотой не менее 1,2 м, кроме случаев, оговоренных органами гражданской обороны в задании на проектирование.

Подскажите, пожалуйста, как мне убедить пожарников в том, что в подвале не будет находиться больше 15 человек? Что бы не делать второго окна, как указано в СП.
Просмотров: 3773
 
Непрочитано 11.02.2015, 13:21
#2
Наташ@


 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 5


раздел ТХ показать, там должно быть изложино. что постоянных рабочих мест там нет.
Наташ@ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 15:29
#3
Syxap


 
Регистрация: 26.01.2015
Сообщений: 9


Вся проблема в том, что рынок был построен 20 лет назад, никакой проектной документации не осталось. А пожарники начали проверки и составили предписание по этому поводу
Syxap вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 16:03
#4
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Добрый день. Вне зависимости от количества людей подвальные этажи площадью больше 300м2 должны иметь второй стандартный эвакуационный выход (на лестницу). Это требование связано не только с безопасностью людей, но ещё с обеспечением доступа для ликвидации ЧС.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 18:50
#5
turbokeks

ленивая задница
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Syxap Посмотреть сообщение
построен 20 лет назад
Цитата:
Сообщение от Syxap Посмотреть сообщение
пожарники начали проверки
за предыдущие 20 лет проверок не было?
turbokeks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 08:01
#6
Syxap


 
Регистрация: 26.01.2015
Сообщений: 9


Были, конечно, наерное... видимо, в этот раз решили не закрывать глаза. Но это немного не по теме... По факту к нам обратился заказчик вот с такой просьбой. Что бы ему избежать устройства второго оконного проема. Решили просто написать письмо от рынка, что в складские помещения ходят только кладовщики, а их работает не более 9 в смену...
Syxap вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Количество окон в подвальном помещении

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 679 01.12.2023 08:48
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Подскажите пожалуйста, что можно придумать с вентиляцией в подвальном помещении? Максим 0808 Инженерные сети 14 26.12.2012 09:15