Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как считать ширину пути эвакуации если двери расположены в западающих нишах?

Как считать ширину пути эвакуации если двери расположены в западающих нишах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.09.2018, 16:12 #1
Как считать ширину пути эвакуации если двери расположены в западающих нишах?
Елена арх
 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 14

Вот какой вопрос:
По нормам эвакуационный путь должен быть 1500мм.
Двери по 900мм в коридоре расположены с двух сторон.
Получается, что ширину коридора принимаю 2400мм.
НО
По одной стороне коридора двери расположены в западающих нишах 450мм. Как считается ширина пути эвакуации? от стены до стены (2400)? Или от стены до западающей ниши? (2400+450). Может можно коридор уменьшить? С одной стороны двери то по факту только на половину полотна коридор перегораживают?
Просмотров: 2780
 
Непрочитано 11.09.2018, 17:10
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Я считаю, что при нишах 450 глубиной можно считать, что ширина пути эвакуации 1500+900 обеспечивается, считая от стены одной ниши до противоположно расположенной ниши.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 13:25
1 | 1 #3
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Как считают не знаю, но на приемке берется палка нужной длины. В вашем случае 1500 мм. Открываются двери и инспектор идет с палкой по коридору, если палкой не удается одновременно задеть противоположенные стены/двери/батареи и т.д., то все нормально.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 15:27
#4
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


С палкой не правильно, методика рассматривает лишь вычитание 1/2 или 1 ширины полотна. Что касается ниши, то она не скрывает полотна двери полностью, поэтому за неимением лучшего, применяем требования СП-1 на общих основаниях.
Sopki вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как считать ширину пути эвакуации если двери расположены в западающих нишах?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
2 двери на пути эвакуации sancho s rancho Пожарная безопасность 2 21.08.2015 10:55
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
Канализационный стояк на пути эвакуации Иван Скиф Пожарная безопасность 4 30.03.2015 08:21
в ширину коридора в жилом здании ф1.3 учитывают ширину двери dr.ZLO Архитектура 3 25.04.2012 10:45
Как программно узнать настоящий путь к файлу растра, если он был найден Акадом не по указанному пути kp+ Программирование 4 20.12.2007 12:54