| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подскажите, как правильно моделировать узел сопряжения колонны и стены подвала?

Подскажите, как правильно моделировать узел сопряжения колонны и стены подвала?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2019, 21:28 #1
Подскажите, как правильно моделировать узел сопряжения колонны и стены подвала?
Sonya
 
инженер
 
Регистрация: 05.04.2008
Сообщений: 11

Имеется подвал (толщина стен - 600 мм, толщина перекрытия - 800 мм), на стены которого опираются колонны (размеры 600х600 мм, колонны расположены в створе со стеной). Нагрузка на колонны порядка 400 т. Имеется фрагмент расчетной схемы в SCAdе, где стены и перекрытие выполнены 44 оболочечными элементами, колонна - стержневым элементом. В месте сопряжения в перекрытии возникает большой изгибающий момент и поперечная сила. Подскажите, как можно изменить расчетную схему, т.к. предполагается, что большая часть нагрузки должна передаваться на стену?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 89
Размер:	214.1 Кб
ID:	217194  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 85
Размер:	231.9 Кб
ID:	217195  

Просмотров: 1428
 
Непрочитано 27.08.2019, 22:41
#2
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Я бы вставил АЖТ, сетку у грани АЖТ помельче, посмотрел, отстегнул от колонны если что-то будет не устраивать
PS это поперечная в стержне под 200т? Что за нагрузки такие бешеные, от чего?
583012 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2019, 09:15
#3
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Обычно с концентраторами проще всего бороться, понижая жесткость перегруженных элементов. Величина понижения подбирается с нескольких попыток так, чтобы армирование получилось "какое надо".

Но возможны и другие варианты:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Варианты.png
Просмотров: 222
Размер:	36.9 Кб
ID:	217367  
Вложения
Тип файла: spr Схема.SPR (61.6 Кб, 6 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2019, 11:17
#4
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


А чем плох метод продления стержня колонны в стену, на пару ячеек?
tigra-18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подскажите, как правильно моделировать узел сопряжения колонны и стены подвала?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения цоколя со стеной: как правильно? Varaktor Прочее. Архитектура и строительство 7 28.01.2021 16:09
Подскажите пожалуйста: Как правильно смоделировать крепление фахверковой колонны к нижнему поясу стропильной фермы Igor1985 SCAD 35 22.02.2019 14:38
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. РастОК Основания и фундаменты 14 06.10.2016 02:18
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Узел сопряжения колонны из гсп с фермой Shawn36 Прочее. Архитектура и строительство 5 21.07.2012 22:14