| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.03.2019, 21:12 | #1 | |
Деформация швов в цоколе из ФБС
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
||
Просмотров: 7121
|
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
Этапы:
-Отрыт котлован -Зачищено дно под ленточный фундамент+варавнивание из песка, максимум 10 см. -Установка опалубки, армирование (по расчету) фото приложено выше, бетонирование велось за раз -Монтаж блоков фбс (5 рядов) -Заливка монолитного пояса поверх блоков ФБС (армирование 3 диа. 12 сверху, 3 диам 12 снзу+усиление под проемы) -смонтированы плиты перекрытия Начало июнь конец сентябрь Ширина ленточного фундамента то же по расчету на основании геологии Пазуха которая обозначена на рисунке красным ушла в зиму не засыпанной. Приняли такое решение, что собственного веса блоков недостаточно для восприятия нагрузки от давления грунта. Как раз по той стене вопросов глобально нет, есть лишь небольшие волосяные трещинки горизонтальные. Синим обозначено место деформаций. Со стороны склона прокопана отводящая канава, пока что воды нет. Строимся Пензенская область, г. Пенза Геология: 0,6-0,7 м. плодородный слой Далее идет однородный грунт: Глина делювиальная полутвердая, непросадочная, ненабухающая. Расчетные значения: Предел текучести 0,23 Удельное сцепление 24 Угол внутреннего трения 12,2 Модуль деформации 12 Удельный вес 15,4 Кн/куб.м. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Чёт мне кажется, что трещины носят температурный характер. На фотографиях толком не видно, блок "ездит" по шву вдоль стены или выпирает из стены? Если выпирает из стены, но трещин выше/ниже нету, то это может быть косяк укладки блока (ну, как раз то, что назвали "положили блок на петлю"), если ездит по швам - то это температура, если трещины ниже/выше, проходят сквозь блок, расширяются или сужаются, то надо смотреть геологию.
Последний раз редактировалось Komplanar, 22.03.2019 в 09:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
Цитата:
Выпирания блока внутрь/наружу не наблюдается.Да, такое ощущение как будто блок двигается вдоль оси.Трещин на самих блоках нет.Верхний монолитный пояс, нижняя подушка абсолютно целы |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Нормальную постель из цементно-песчаного раствора для укладки блоков не сделали, потом цементным раствором и пеной замазали швы халтурщики. Ничего тут силового нет, потрескалась обмазка, вертикальный шов вообще не заполнен раствором. Надо расчистить швы и по возможности зачеканить раствором или ремонтным составом
Последний раз редактировалось igr, 22.03.2019 в 10:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
Это так кажется на фото.Остатки пены остались от заделки отверстий при заливке верхнего монолитного пояса. А швы, да, потом как и положено замазывали отдельно раствором. Постель была выполнена нормально. Велся контроль над ними. Какие Ваши предположения по деформациям швов? Теоретически соблюдены все аспекты как проектирования, так и производства работ.Поэтому обидно вдвойне.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Я вижу, что на фото, блоки лежат криво нет перевязки, швы не заполнены. Швы никогда не замазывают раствором, что бы можно было проконтролировать и понять, есть ли там постель. Откройте типовую технологическую карту на монтаж блоков и СП Несущие и ограждающие конструкции и поймете, что это брак. На стройке я заставлял переделывать такую работу.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2019
Пенза
Сообщений: 5
|
Это Западная поляна в районе Мира?
А подвал планируете эксплуатируемым сделать? Боюсь, с такими вводными там придется постоянно откачивать воду ((( Мое предположение - сыграл грунт. Лента отработала нагрузку, тоже могла сыграть на миллиметры, но не разрушилась. А блоки незамоноличены, поэтому и стрельнули. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
Цитата:
Причина отслоения швов носят температурно-усадочный характер? Последний раз редактировалось SHAMEN, 22.03.2019 в 11:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
Цитата:
Расшить и зачеканить рем.составом?Добавить в этих местах в кирпичную кладку сетку? Последний раз редактировалось SHAMEN, 22.03.2019 в 11:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
Согласен. Только вот расчет производить на что?Подошва подобрана по расчету исходя из ИГИ, сверху добавлен еще монолитный пояс. Кирпичная кладка по всем параметрам проходит без армирования (силикатный кирпич м150 t=380 мм.).
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Видел много раз. При силовом характере трещины в местах стыковки блоков идут по бетону стен, здесь же нагрузка минимальная, два этажа не возведены. Горизонтальные же трещины в швах появляются при неравномерных просадках, которые опять же при полных нагрузках происходят. Видно по фото, что швы замазаны чистым цементным раствором, который трескается сильно при схватывании.
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. | ТЕХОРГСТРОЙ | Технология и организация строительства | 4 | 23.12.2021 20:08 |
Расчёт носковых швов в узлах ферм из ГСП. Как правильно считать? | Tamerlan_MZO | Металлические конструкции | 15 | 02.09.2018 13:05 |
Какой документ регламентирует устройство деформационных швов? | СергеевОВ | Архитектура | 8 | 19.05.2014 22:35 |
Как проводить экспертизу сварных швов? | Solne(hn@ya | Обследование зданий и сооружений | 1 | 10.03.2013 15:38 |
Герметизация деформационных швов в подземном тоннеле. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.03.2012 16:49 |