Выброс воздуха из вентиляции всегда выше кровли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2019, 18:07 #1
Выброс воздуха из вентиляции всегда выше кровли?
tigra-18
 
конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 150

Хочу прояснить для себя следующий вопрос - есть ли требование о выбросе "отработанного" воздуха из систем вентиляции обычных помещений(санузлы, ванные, подвалы и другие помещения не имеющие процессов с вредным и(или) плохопахнущим газообразованием только обязательно выше кровли?

Например, допускается ли сделать выпуск принудительной вытяжки какой-нибудь офисной кладовки, электрощитовой на бок здания, а не тащить его через все 10-15 этажей на чердак?
Просмотров: 319
 
Непрочитано 08.10.2019, 14:48
1 | #2
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 385


вроде ограничения только такие:
10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии:
не менее 8 м от соседних зданий;
не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; приемное устройство наружного воздуха должно быть ниже устройства для выброса воздуха.

7.3.1 Приемные устройства наружного воздуха, а также открываемые окна и проемы, используемые для приточной или вытяжной вентиляции с естественным побуждением, следует размещать, учитывая требования 5.11.

с электрощитовой нет проблем. А вот офисная кладовка это помещение уборочного инвентаря или что то другое?
Composter вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 15:42
| 1 #3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 5,043


Сильно не рекомендуется делать вытяжную решетку под какими-нибудь консолями (козырьками, эркерами). Иначе зимой на них будет нарастать ледяная шуба.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 17:03
| 1 #4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 11,091


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
процессов с вредным и(или) плохопахнущим газообразованием
Не вздумайте так написать где-нибудь в ПД. Нет таких "процессов". А есть различные вещества, содержащиеся в воздухе и у них есть предельно допустимые концентрации. Разные для территорий НП, промплощадок и внутри помещений.
А так же классы опасности.

Также не следует надеяться, что если "офис", то в нем нет вредных веществ. "Умные" бошки в правительстве долго думали и записали в П87:

Цитата:
обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте , в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Это означает, что теперь в зданиях может применяться отделка и мебель изо всякой дряни, выделяющая черт-те что (обычно фенол).
Что это такое - сталкивался лично, с трудом пришлось переночевать в здании с "фенольной" отделкой. Кто-то хорошо спонсировал этот пункт - мы будем делать что подешевле, но вонючее, а вентиляционники пусть вентиляцией с вонью борются.

Так что говорить о "не имеющие процессов с вредным и(или) плохопахнущим газообразованием" теперь нельзя.

Однако тянуть выбросы выше кровли действительно не всегда обязательно. Composter правильно процитировал, вот только под "приемными устройствами" надо понимать и открывающиеся окна. Есть глухой торец без окон - можно и не тянуть до кровли.

Но за это частенько эксперты цепляются и требуют доказать расчетом, что в приемных устройствах не будет превышена ПДК.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 18:27
#5
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 385


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это означает, что теперь в зданиях может применяться отделка и мебель изо всякой дряни, выделяющая черт-те что (обычно фенол).
Что это такое - сталкивался лично, с трудом пришлось переночевать в здании с "фенольной" отделкой. Кто-то хорошо спонсировал этот пункт - мы будем делать что подешевле, но вонючее, а вентиляционники пусть вентиляцией с вонью борются.
Я знаю несколько беизнес центров в москве, где вентиляцию арендодатель тупо отключает на зиму потому что дорого греть ее. Уверен что такие арендодатели будут и отделочные материалы использовать самые дешманские.Веселые нас ждут времена....
Composter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Выброс воздуха из вентиляции всегда выше кровли?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Solidwork Flow SimulatioN 2015, Пропуск воздуха через Зерно Olmer SolidWorks 13 11.10.2017 09:35
Поиск решения проблем с вентиляцией в храме svveter Инженерные сети 0 02.12.2016 14:40
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Санкт-Петербург Tyhig Инженерные сети 4 13.06.2012 01:31
Требуетися ли система дымоудаления при применении подпора воздуха? Route Прочее. Архитектура и строительство 7 04.06.2011 19:52
Схема подключения приточной вентиляции с канальными нагревателями MARY10 Инженерные сети 4 13.07.2010 10:18