Непрочитано 17.08.2019, 14:35 #1
Расчет каменного свода 8х8м
vovan1977
 
проектировщик
 
Оренбург
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 76

Уважаемые спецы-расчетчики, помогите разобраться, можно ли пускать в работу такой свод?
Помещение в плане 8х8 м перекрывается каменным сводом (на парусах) толщиной 38см. В центре свода проем под барабан (задан нагрузкой). Свод армируется кладочной сеткой (в модели при определении E учтены ползучесть и минимальное армирование кладки 0,1%).
Принимаю расчетные сопротивления R сжатию =200т/м2, R растяж.перевяз.=16т/м2, R растяж.неперевяз.=8т/м2.

Если с сжимающие напряжения не превышают 200т/м2, то растягивающие напряжения вызывают вопрос. Nx на участках примыкания немного превышают 16т/м2, как понимаю, можно пренебречь
Смотрю главные напряжения (верхний, нижние слои). В верхнем слое (правильнее грани?) элемента растяжение значительно превышает допустимые 8т/м2. Средний слой и нижняя грань того же элемента уже сжаты.

Правильно ли я понимаю, в моем случае смотреть надо на Nx, главные растягивающие напряжения по верхней грани N1 не влияют на кардинально на несущ. способность и просто "рекомендуют" оштукатурить эту зону по сетке?
Наличие же растяжения немного превышающее допустимое в парусах "обязывает" поставить доп. арм. пояса в данных зонах?

Модель в Лира-САПР2017R3. В архиве все: файл "общая модель с вариантами" для сравнения, файл "модель основного варианта" (чтобы никого не путать), фото, картинки
Заранее благодарю всех ответивших

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сводник1.jpg
Просмотров: 189
Размер:	417.5 Кб
ID:	216918  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.png
Просмотров: 259
Размер:	38.6 Кб
ID:	216919  

Вложения
Тип файла: rar Вопрос по своду 8х8м.rar (3.73 Мб, 17 просмотров)


Последний раз редактировалось vovan1977, 18.08.2019 в 18:34.
Просмотров: 1680
 
Непрочитано 17.08.2019, 20:19
1 | 1 #2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Не специалист по куполам, тем более каменным, но меня смущает задача связей по аркам. Вы теряете возможные деформации самих этих арок. Разрешаете им только падать наружу.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2019, 20:34
#3
vovan1977

проектировщик
 
Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 76


На счет арочных проемов - согласен.

По возведению свода. Из походов на стройку (похожий объект строится бригадой, которая много лет занимается только церквями с каменными сводами), а также из инета сделал такой вывод:
Опалубка-кружала при возведении каменных сводов играет преимущественно функции направляющих (в отличии от монолита), ряды свода выкладываются по кругу по верх уже схватившейся кладки. В итоге несущими подпорками подпирают только центральную часть (которая практически горизонтальна).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190504_183917.jpg
Просмотров: 117
Размер:	261.1 Кб
ID:	216922  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190504_183923.jpg
Просмотров: 94
Размер:	287.5 Кб
ID:	216923  

Последний раз редактировалось vovan1977, 17.08.2019 в 20:45.
vovan1977 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 05:00
1 | 1 #4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


думаю, пояс следует задавать никак ни КЭ 10, а КЭ 4, например, и продольную жесткость вычислять исходя из суммарной площади арматуры и без учета бетона. Хотите КЭ 10, тогда локальные оси нужно править - у вас на архитектурном разрезе сечение пояса развернуто по уклону (жесткость, все равно, не понятно, по какой идеологии определена).
Следует устранить наличие растягивающих усилий в вертикальных опорах по Z.
Думаю, стены тоже нужно моделировать, куда у вас распор уходит? Я понимаю, пояс задан, но достаточно ли его, это показали бы напряжения в стенах, да и прогиб бы подрос (пусть он и не при 0.8Eo посчитан) относительно текущего. А что вам мешает нелинейность задать? Задача небольшая.
Судя по N3 в верхнем слое, пояс не мешало бы поднять по своду выше, буквально на один ряд, чтобы попытаться снять образовавшееся растяжение по кольцу.
ander вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет каменного свода 8х8м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет размера температурного блока pelich1985 Железобетонные конструкции 8 30.09.2014 14:47
Какова технология возведения кружально-сетчатого деревянного свода? Татьяна Александровна Технология и организация строительства 16 07.05.2014 21:44
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении? rvp Железобетонные конструкции 14 09.01.2014 21:27
Теплотехнический расчет старого промздания не проходит Brazda Прочее. Архитектура и строительство 10 08.02.2010 13:08
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07