| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.08.2019, 09:37 | #1 | |
Как из Лира-САПР 2017 передать нагрузки шарнирно опертых колонн в ФОК Комплекс 2012?
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 1726
|
|
||||
Регистрация: 23.01.2019
Сообщений: 129
|
В первом приближении задать жёсткие узлы баз колонн. Потом примерно например так http://www.half-science.com/2017/12/blog-post_28.html
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
ну назначить связи полным комплектом и врезать шарниры в опорном узле стойки - не проблема.
А вот, что делать если, в принципе, у меня может и не быть наложенных связей на узел вообще (КЭ56 или уже заданный другим образом фундамент) - просто выделю узел колонны, вычислю в нем нагрузку от колонны - вот и нагрузки на фундамент? Как обойти такой случай? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правиль но ли назначены ветровые нагрузки. Лира -сапр 2018 | Andrey Drey | Лира / Лира-САПР | 2 | 06.08.2019 09:12 |
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 8 | 18.05.2018 21:10 |
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? | SAVa96 | Расчетные программы | 1 | 05.09.2009 18:14 |
Как передать нагрузки из одной схемы в другую (Лира 9.2)? | Шерали | Лира / Лира-САПР | 1 | 14.02.2008 12:29 |