Промежуточная опора косоура
Регистрация: 09.08.2019
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 4576
|
|
||||
Регистрация: 09.08.2019
Сообщений: 16
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
или проще без болтов, на сварке... Последний раз редактировалось Tokouzn, 23.09.2019 в 13:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2019
Сообщений: 16
|
ширина марша 2м, пролет 5.7 м, при расчете на зыбкость 27 швеллер, но тк собирать вручную будут, надо максимально облегчить, ставлю опору посередине и косоуры получаются из 20 швеллера, отсюда стык, или просто опора нужна
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242
|
Ну так просто опора, через уголок, на сварке, стык там вообще не нужен. 5,7м привезти не проблема.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2019
Сообщений: 16
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Если стоит задача реально облегчить конструкцию, то можно посмотреть в направлении лестниц-ферм. Когда ограждение-перила делаются как часть усиливающей конструкции и вся конструкция работает как ферма. Либо вывести стойки выше лестницы и пролеты косоуров дополнительно подвесить на раскосы от стойки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Рассмотри и такой вариант:
- на оголовок сваи привари короб из имеющихся швеллеров (короб косой); - на этот короб привари необходимые уголки с 2-мя отверстиями с 4-х сторон (4 подходящие балки на сваю); - привари "крышку" на короб; - подведите балки и прикрутите болтики. Всё это будет как аналог узла 14 серии 2.440-2
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2019
Сообщений: 16
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При расчете на зыбкость брать один или два косоура? | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.03.2017 10:53 |
Скользящая опора трубопровода в ИТП | lepy | Отопление | 1 | 27.09.2013 06:43 |
При расчете лестничного марша (2 метал. косоура) на зыбкость нужно ли 100кг делить на 2? | hose | Металлические конструкции | 18 | 27.05.2013 10:57 |
Временная прожекторная опора и опора электроснабжения высотой 11-15 м для ПОС | Tyhig | Электроснабжение | 1 | 27.02.2013 15:26 |