Уважаемые коллеги, здравствуйте. Вступаю на путь инженера, и нужно наставление, по правильному пути ли я иду в расчете данного узла. Принципиально, как я понимаю, узел работает так же ,как узел 20Б серии 2,440 (читал много тем на форуме). Расчет сводится к тому, чтобы:
1. Проверить несущую способность болтов для варианта Б;
2. Проверить стенку балки на срезу по формуле б, с учетом ослабления отверстиями;
3. Проверить стенку балки на момент по формуле в, без учета планки разумеется;
4. Проверить ребро главной балки на срез и на момент.
На этом я так понимаю расчет узла заканчивается?
Узел тестовый, многие моменты могут смутить, пока еще только набросал для форума, без размеров.
Всем спасибо, кто поможет разобраться в логике расчета.

----- добавлено через ~25 мин. -----
Очень прошу опытных мира инженерной мысли наставить неопытного специалиста)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 916
Размер:	6.0 Кб
ID:	218173  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1ф.PNG
Просмотров: 1113
Размер:	189.8 Кб
ID:	218174  

Просмотров: 15658
 
Непрочитано 26.09.2019, 21:31
#41
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
БСК.
В чём, например?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 23:56
#42
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,790


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В чём, например?
В том, что меньше длина реза и больше прочность и жесткость ослабленного сечения.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 00:00
#43
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В том, что меньше длина реза и больше прочность и жесткость ослабленного сечения.
Это плюсы, а в чём БСК?
ЗЫ: Вопрос был к Бахилу.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 09:01
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
а в чём БСК?
Ребро не должно мотыляться как британский флаг на ветру.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 12:08
#45
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Бахил, в балке 90Ш тоже будете ребро на всю высоту стенки ставить, чтобы 16 швеллер прикрепить?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 13:47
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Обязательно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 13:27
#47
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Обязательно.
Trol 80LVL
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 13:45
#48
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259



А скажите, когда несущую способность болтов определяем Qпр, это для одного болта или для всего соединения? если для всего соединения получается, что 6 м20 5.6 с эксцентриситетом е3=120мм несут 7т. И надо ли при определении Wb в сумме квадратов учитывать расстояние между крайними болтами? или оно только идет в знаменатель?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 13:55
#49
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
А скажите, когда несущую способность болтов определяем Qпр, это для одного болта или для всего соединения? если для всего соединения получается, что 6 м20 5.6 с эксцентриситетом е3=120мм несут 7т. И надо ли при определении Wb в сумме квадратов учитывать расстояние между крайними болтами? или оно только идет в знаменатель?
Внимательно смотрим на формулу и прозреваем от увиденной "n", смотрим что эта "n" означает и прозреваем ещё раз.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 14:29
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
или оно только идет в
Главное грамотно послать. Иначе никуда не пойдёт.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 14:44
#51
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Главное грамотно послать. Иначе никуда не пойдёт.
Все таки хотелось бы ответ получить конструктивный, потому что в серии если посчитать по формуле, получаются слегка маленькие значения несущей способности. Так вот, Qпр это для одного болта, или для всего соединения?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 14:45
#52
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Для всего соединения
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 14:47
#53
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Для всего соединения
и в Wb не в сумму квадратов не включается расстояние между крайними болтами же?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 14:54
#54
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
и в Wb не в сумму квадратов не включается расстояние между крайними болтами же?
Странное у Вас двойное не.
Включается.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 14:58
#55
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Какое-такое даблвэ-бэ при шарнирном соединении? Откель момент?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 15:04
#56
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Странное у Вас двойное не.
Включается.
В серии смутило, что по их формулировке можно сделать вывод, что не включается расстояние между крайними болтами. Очень с толку это сбило, включать или нет, а пояснений нет к этой формуле
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 15:14
#57
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
В серии смутило, что по их формулировке можно сделать вывод, что не включается расстояние между крайними болтами.
Для двух болтов формула как бы выглядела тогда?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 15:22
#58
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Для двух болтов формула как бы выглядела тогда?
Например, 6 болтов М20, расставлены с шагом 60мм, расстояние между крайними болтам 300мм, Wb=1/300*(60^2+180^2+300^), верно я вас понимаю?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 14:37
#59
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Чтобы не плодить темы, спрошу тут: хочу посчитать шарнирный узел крепления балки к балке на сварке по типу во вложении. В альбоме конструктора дан расчет сварных швов, а расчет элементов узла (проверка фасонки, проверка стенки балки) можно принять по проверке узла 20 Б, только вместо e4 подставить значение е1 из альбома?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнирный на сварке.PNG
Просмотров: 159
Размер:	898.0 Кб
ID:	225362  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проверка.PNG
Просмотров: 136
Размер:	265.0 Кб
ID:	225363  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 19:53
1 | #60
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
расчет элементов узла (проверка фасонки, проверка стенки балки) можно принять по проверке узла 20 Б, только вместо e4 подставить значение е1 из альбома?
Для проверок г) и е) - да. Для проверки в) - да, но в знаменателе формулы убрать слагаемое 0,58*e5*s*l.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по расчету шарнирного узла крепления балка-балка с подрезкой полок.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой узел крепления балка-балка если второстепенная балка с большим сечением чем главная Нэо Крафт Металлические конструкции 33 17.10.2018 14:27
Подскажите конструкцию узла крепления ригеля к колонне металлического каркаса. fewpew Металлические конструкции 4 24.05.2016 20:28
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Какой вариант шарнирного узла балки лучше с т.з. технологичности изготовления на заводе Metkon Металлические конструкции 4 26.03.2014 13:19