| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование сварными каркасами

Поперечное армирование сварными каркасами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2019, 11:20 1 |
Поперечное армирование сварными каркасами
TNemo
 
СПб
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 1,349

Встречаются неучи все чаще. Система образования прогнила, система обучения на местах отсутствует в силу существования мелких шаражек из 5-10 человек что то проектирующих на коленке в меру своих скудных познаний.
Приводите примеры кому попадались аналогичные реализованные проекты.

Хочется озвучить тему, т.к. в ВУЗах (если их можно еще так называть) даже в мое время поперечному армированию уделялось явно недостаточное время, хотя неверное поперечное армирование вообще не работает, и, равно как и его недостаток, ведет не к чрезмерным деформациям, давая время на нейтрализацию, а к практически мгновенному разрушению.

Привожу пример в приложении. Здание детского сада.

Поперечное армирование балок выполнено каркасами. Каркасы не сварены! Прихватки ручной дуговой сваркой не обеспечивают анкеровки поперечных стержней! Шов К3 выполняемый ручной дуговой может использоваться ТОЛЬКО для временного крепления при транспортировке. Поперечное армирование в результате в балках просто не работает. Считайте его нет. А по расчету (не знаю стоит ли верить расчету этого недоучки, я с ним не знаком) армирование требуется аж из 12А500 и 14А500 (!) по 3 и 4 стержня в одном сечении.

Горизонтальные стержни поперечного армирования выполнены отдельными стержнями без сварки и без лапок. Для балок в средних пролетах, где нет кручения, это нарушение не известно к чему может привести, но для крайних балок вместо кольцевого хомута получили вообще не понятно что...

В методичках по ЖБ часто можно увидеть картинку сечения балки, где продольная арматура обрамлена с виду отдельными стержнями, без уточнения, что там отображен поперечный сварной каркас или пространственный сварной каркас на Кт. А выпускники, не верно истолковав картинку выполняют поперечное армирование отдельными стержнями скрученными вязальной проволокой. Такая конструкция НЕ РАБОТАЕТ! Вязальная проволока не обеспечивает анкеровку поперечным стержням, а без анкеровки они не смогут скрепить бетон, их вырвет из бетона при раскрытии трещины!

СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции
8.3.17 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.

Преподаватели в "ВУЗах" не обращают внимание учеников, что поперечное армирование может быть только хомутами, шпильками, сварными поперечными сетками, пространственными (!) каркасами или плоскими каркасами с соединением шпильками (кроме крайних балок). Получаем детский сад в котором опасно находиться. Не знаю когда рухнет, но когда то это должно произойти при приближении даже к нормативным нагрузкам...

Поперечное армирование в зоне продавливания имеет те же требования. Данный садик не единственный, запроектированный этим неучем. Есть еще как минимум один. Там ситуация аналогичная, только перекрытия безбалочные. Каркасы зоны продавливания так же соединены не на Кт, а на "плевках" ручной дуговой. Проведено обследование в силу отсутствия консервации объекта долгое время и выявлено данное катастрофическое нарушение. Там полно и других ошибок, довольно плачевных, но это самое опасное и не имеющее простого решения по реконструкции и приведению к работоспособному состоянию.

Если кто то знает автора этого отвратительного произведения раздела КЖ, поделитесь личным мнением тоже. Хочется знать так же хорошо ли он спит по ночам...

Вложения
Тип файла: pdf КЖ.pdf (679.2 Кб, 1776 просмотров)

__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 03.10.2019 в 12:28.
Просмотров: 66619
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2019, 16:23
#81
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
С завода привезли партию с паспортом, изготовленную как положено, НО уже при разгрузке часть поперечки просто отвалилась от продольной арматуры!
Что-то я сомневаюсь, что ТАКАЯ сварка К1-Кт обеспечивает равнопрочность. Дугой как-то надежнее получается.
Что значит "такая"?
О чем вообще пример? Что халтурят везде и во всем, тупо отсутствуют профзнания у владельцев ООО, ИТР и у рабочих? Что не осталось профессионалов?
Или что лучше каркасами не армировать?
Лучше,если конструкция допускает.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2019, 17:52
#82
Gustaf

Выпуск 2013
 
Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- вопрос не в противодействии, а в возникновении. Вы без оглядки берёте усилия из лироскадов с абсолютно упругими КЭ, как будто это не бетон, а литая сталь.
Подскажите, как Вы учитываете нелинейную работу перекрытия у балок? Или в самих балках дело?
Gustaf вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2019, 18:21
#83
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
С завода привезли партию с паспортом, изготовленную как положено, НО уже при разгрузке часть поперечки просто отвалилась от продольной арматуры!
В ГОСТе прописано, что делать, когда визуально обнаруживается брак и описан процесс повторной проверки большей части партии. Извините, лень копипастить.
ps. тоже самое было на стройке))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2019, 18:50
#84
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Gustaf Посмотреть сообщение
как Вы учитываете нелинейную работу перекрытия у балок?
- никак, надо обнулить крутильную жёсткость балок.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2019, 10:08
#85
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
как Вы учитываете нелинейную работу перекрытия у балок?
- никак, надо обнулить крутильную жёсткость балок.
Не зная внутренних алгоритмов расчетной программы вот так с потолка брать и вносить изменения в расчетную модель, выполняя незадекларированную функцию, пользователь получит то, чего заслуживает.
Молодежи кажется, что программы создал Господь, их внутренние алгоритмы идеальны, смоделировать можно все что угодно из предоставленных программой элементов и получишь адекватный результат... Но программа создана человеком и каждый элемент равно как и схема в целом имеет свое узкое предназначение и адекватно работает только в рамках заданных разработчиками параметров. Как пример - детишки бывает пластинами задают балки и потом разглядывают напряжения и даже армирование... сказочные д*
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 12.10.2019 в 10:14.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2019, 12:09
#86
Gustaf

Выпуск 2013
 
Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- никак, надо обнулить крутильную жёсткость балок.
А расчет монолитного ж.б. каркаса - это расчет сборного каркаса с обнуленными "лишними" связями? Зачем тогда вообще нормы пишутся и научные работы выполняются?
Если мы рассматриваем безопасность конструктивной системы здания в ограниченно-работоспособном состоянии в целом, такой вариант возможен, но пост же про проектирование.
Gustaf вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2019, 14:23
#87
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Gustaf Посмотреть сообщение
А расчет монолитного ж.б. каркаса - это расчет сборного каркаса с обнуленными "лишними" связями? Зачем тогда вообще нормы пишутся и научные работы выполняются?
Если мы рассматриваем безопасность конструктивной системы здания в ограниченно-работоспособном состоянии в целом, такой вариант возможен, но пост же про проектирование.
----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Не зная внутренних алгоритмов расчетной программы вот так с потолка брать и вносить изменения в расчетную модель, выполняя незадекларированную функцию, пользователь получит то, чего заслуживает.
Молодежи кажется, что программы создал Господь, их внутренние алгоритмы идеальны, смоделировать можно все что угодно из предоставленных программой элементов и получишь адекватный результат... Но программа создана человеком и каждый элемент равно как и схема в целом имеет свое узкое предназначение и адекватно работает только в рамках заданных разработчиками параметров. Как пример - детишки бывает пластинами задают балки и потом разглядывают напряжения и даже армирование... сказочные д*
Offtop: Демагогия какая то..

Последний раз редактировалось slava_lex, 12.10.2019 в 15:00.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2019, 15:15
#88
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Демагогия какая то..
Эту тему нужно было закрыть сразу после первого поста.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2019, 23:26
#89
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Демагогия какая то..
Offtop: некоторым не дано понять инженерную мысль, забей, найди умного дядю, делай как он говорит
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2019, 23:44
| 1 #90
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


eilukha,
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- никак, надо обнулить крутильную жёсткость балок.
Тогда эти крайние балки не воспримут кручение в расчётной модели.
А в реальности воспримут.
А если измерить кручение руками, как думаете что покажут приборы ?

Почему вы считаете что речь может идти об исключении явления, а не о его степени проявления ? У вас есть результаты исследований с количественными результатами ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2019, 01:13
#91
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
eilukha,


А если измерить кручение руками, как думаете что покажут приборы ?
что кручение близится к нулю, почему я так уверен? в ж/б конструкциях(имею ввиду естественно жесткую схему) так где плохо(скажем рвется), а кручение для балки априори не есть хорошо, то перераспределяется где хорошо, то бишь на перекрытие. И да пример приведите где из-за плохой сварки или неправильных хомутов в крайних балках, как бы работающих на кручение, произошла авария или трешены недопустимы появились? и да это должно быть с заключением экспертиз соответсвующих, а не картинка с голословным утверждением, что именно из-за этого. Еще момент а разве само перекрытие(монолитная плита) не препятствует частично кручению в принципе? я просто не могу понять как может повернуться скажем имеем дело с подбалкой(это самое распространенный случай) верхнее сечение балки в сторону предполагаемого крутящего момента, когда там раскрепление всем диском перекрытия по сути неограниченной жесткости?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2019, 08:57
#92
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Почему вы считаете что речь может идти об исключении явления, а не о его степени проявления ? У вас есть результаты исследований с количественными результатами ?
Потому что Еврокод дозволяет, а наши нормы не описывают. Потому что 16-А240 шагом 100мм это вполне реальная ситуация при учёте кручения.

А вообще адептам расчета крайних балок на кручение вопрос: Какую жёсткость плиты вы принимаете при расчете балок на кручение, скажем упругая, с коэффициентом 0,3 и 0,2 дадут сильно разные результаты крутящего момента.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2019, 11:14
#93
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Offtop: некоторым не дано понять инженерную мысль, забей, найди умного дядю, делай как он говорит
TNemo, да не старайся, про тебя уже все всё поняли)) Твоя "инженерная" мысль - смотрю, что показывает лираскад и, так как в инженерном деле нихрена не смыслю, ставлю поперечную из d20
Самое смешное, что я такие балки видел и плиты с каркасами продавливания из d16. Правильно люди делают, чего там анализировать причины, кручение ведь, трещина появится... все пропало, лучше перебдеть
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2019, 11:18
#94
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
когда там раскрепление всем диском перекрытия по сути неограниченной жесткости
перекрытие с суперсилой "неограниченная жесткость"!
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
И да пример приведите где из-за плохой сварки или неправильных хомутов в крайних балках, как бы работающих на кручение, произошла авария или трешены недопустимы появились? и да это должно быть с заключением экспертиз соответсвующих
есть поговорка "дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих". Вам видимо пока в лоб грабля не прилетит ничего не докажешь. Что ж, таких сегодня много развелось.
До нулевых молодняк в желании гусарских наскоков и неверия в требования нормативов останавливали старшие товарищи в больших проектных организациях. В нулевых развелось много шаражек их 5-10 проектировщиков, где молодняку опыт перенимать не у кого и никто не учит уму разуму. Очень печально.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2019, 12:14
#95
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
перекрытие с суперсилой "неограниченная жесткость"!

есть поговорка "дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих". Вам видимо пока в лоб грабля не прилетит ничего не докажешь. Что ж, таких сегодня много развелось.
До нулевых молодняк в желании гусарских наскоков и неверия в требования нормативов останавливали старшие товарищи в больших проектных организациях. В нулевых развелось много шаражек их 5-10 проектировщиков, где молодняку опыт перенимать не у кого и никто не учит уму разуму. Очень печально.
Откуда этой грабли прилететь? Вы работу крайней балки перекрытия на кручение считаете в лоб и считаете что это правильно, я привел аргументы, а Вы про суперсилы рассуждать начали, есть что по существу ответить? задам вопрос по другому, как Вы в расчете учитываете совместную работу балки и монолитного перекрытия, какие задаете жесткости в том числе на кручение и главное чем обосновываете, каким образом происходит поворот крайней балки при препятствовании ему плиты перекрытия в верхней точки балки? или у Вас монолитное перекрытие не есть жесткий диск, а так папье-маше? И да чтобы была ошибка ее еще надо доказать, пока кроме Ваших слов никаких доказательств не вижу, впрочем как и моих слов
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2019, 14:08
#96
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
каким образом происходит поворот крайней балки при препятствовании ему плиты перекрытия в верхней точки балки?
балка крутится не сама по себе, она крутится вместе с плитой
именно плита ее и поворачивает.
ей не надо провернуться на 45 градусов, что бы образовались трещины, а насколько нужно вряд ли кто то знает.
если нет доверия расчету в скад/лире в упругой стадии инженер волен посчитать с учетом конкретного армирования, кто ж запрещает?
а у тебя получается "вы считаете приближенно, не точно, для меня сомнительно, я вообще считать не буду, все ваши нормы и программы хрень, я самый умный"
профессорские корочки есть? лаборатория есть? теорию разработал? многочисленные испытания провел? оформил? согласовал с НИИ ЖБ?
а если нет, то изволь выполнять указания нормативов, т.к. они буквально кровью писаны на опыте проектирования и строительства за ~60 лет существования СССР.

Offtop: и, кстати, не "этой грабли", а этим граблям
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2019, 18:37
#97
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Gustaf Посмотреть сообщение
Зачем тогда вообще нормы пишутся и научные работы выполняются?
- см.:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
где крутящий момент предписывается определять и учитывать?
- (речь о балках в ребристых перекрытиях). Покажите «нормы и научные работы» про это.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Почему вы считаете что речь может идти об исключении явления
- потому что до эпохи лироскадов об этом ничего не говорилось, как впрочем и сейчас. Об это говорят только проектанты/проектировщики умеющие нажимать кнопки.
Тут уже спорили про это те же люди.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
что бы образовались трещины
- при нормальной работе в ЖБК трещин нет?
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
профессорские корочки есть? лаборатория есть? теорию разработал? многочисленные испытания провел? оформил? согласовал с НИИ ЖБ?
- это и к Вашей позиции можно отнести, причём в большей степени.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
изволь выполнять указания нормативов, т.к. они буквально кровью писаны на опыте проектирования и строительства за ~60 лет существования СССР.
- вот именно выполнять, а не придумывать усилия которых нет. Где в нормативах про это?

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
балка крутится не сама по себе, она крутится вместе с плитой
- кто ж спорит? Вопрос и спор в усилиях, которые при этом возникают.

Последний раз редактировалось eilukha, 13.10.2019 в 19:29.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2019, 19:33
#98
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Так чего решили? поперечку d20 ш100 крайних балках все таки не надо ставить? или лучше поставить? (я тут просто поставил вместо 8ки 10ку и обрушился шквал мнений)
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2019, 19:41
#99
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
поперечку d20 ш100 крайних балках все таки не надо ставить?
- ставить, причем А500 и обязательно в виде хомутов (потому как кручение).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
крайних балках
- а почему это только в крайних? Приложите нагрузку на плиту через пролёт и полюбуйтесь на крутящие моменты в средних балках.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2019, 19:45
#100
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ставить, причем А500 и обязательно в виде хомутов (потому как кручение).
Спасибо, 500 нету , только 240, но поставлю тогда с ш75
h5r32 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование сварными каркасами

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по поперечному армированию ж.б. балки сварными каркасами Инкуб Железобетонные конструкции 5 28.10.2015 12:42
Поперечное армирование колонн в теле фундаментной плиты Medvedev Основания и фундаменты 6 15.03.2015 16:37
Поперечное армирование плит в Лире на квадратный метр Valerius_78 Лира / Лира-САПР 4 18.12.2014 13:29
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Армирование 12 м балок сварными каркасами Шмидт Металлические конструкции 10 16.07.2009 14:41