КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337
|
Ага, Бахил, ясно. То есть, можно сразу считать динамическое.
Повторю еще раз: 1. Для соб частоты этажерки файл: 1. Соб вес 2. Перекрытия ИЛИ 1. Соб вес 2. Перекрытия 3. Пыль 4, 5, 6. Грохоты - статика 7, 8, 9 - просыпи 10, 11, 12 - ремонтники ИЛИ 1. Соб вес 2. Перекрытия 3. пусто 4, 5, 6. Грохоты - статика От каких нагрузок брать соб частоту? 2. Для частоты колебаний при динамике и дин расчета: 1-12 см. выше 13, 14, 15 - динамика для грохота, масса из загружений 4, 5, 6 соответственно. Динамика знакопеременная? У каждой динамики закон синусоидальный? А как тогда быть с Акимом, про противофазу вертикальных нагрузок? Что там с моим вопросом про Троицкого, который пишет, что при опирании на 4 точки надо рассчитывать так, будто опирается на 2? (стр. 23)? |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Энигма, скрин расчетной схемы сделаете? Мы не видим, что у вас там за расположение элементов вышло.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это не тот случай. Там конструктивное решение под теплообменники и колонны, вытянутые емкости этажерок. У Вас всё чётко должно быть продумано и узлы продуманы в противном случае может всё пообрывать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Энигма, вы такие портянки с вопросами пишете. Посчитайте статику уже половина уйдёт. Получите сечения, почувствуете схему. Вы ещё конструктив не придумали до конца, а уже такие сложные вещи хотите задать и правильно посчитать. |
|||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337
|
Бахил, а вот я скинула этот грохот на предыдущей страничке - там разве нет динамических нагрузок R? внизу чертежа?
У первого тоже есть виброгасители, и здесь в теме уже было, что это уже с учетом виброгасителей - вверху 4 или 5 страницы... ФАХВЕРК, правая? может, верхняя? Ну, в общем, это - не сущ ростверк, а массивное ж.б. нечто, вроде кубика, из которого повырезали всяких объемных геометрических фигур. Сверху стоит дробилка ведаг, которая.... тоже трясется! Схемы нет - меняем расположение балок. Колонны остаются как были. Я вообще не знаю как это посчитать... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Аким, я хотела сразу динамику. А расположение балок меняется, так что я пока решила выяснить про эту динамику. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Есть. Не заметил с первого раза. Ну тогда дело упрощается.
Что-то мне подсказывает, что в данном случае критичной будет совсем не динамика.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 10.10.2019 в 10:55. |
|||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337
|
Цитата:
Вот как считаете, ее тоже надо прорисовывать, задавать нагрузки от ведага динамические, или можно просто принять земную точку там? |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
В нашей отрасли при любом виде работ (проект, рабочая документация, перевооружение или реконструкция) необходим ОТР для заказчика после согласования которого можно идти дальше. Вы объемы и границы у ГИПа уточните.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Сложно смотреть на то как Вы мечетесь не зная за что схватиться. Понимаю. И сочувствую.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271
|
|
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
по мелочи, на бегу (пусть другие поправят, если что):
1. масса виброизолированная не включается в соб.вес (по руководству) - это влияет на частоты 2. если 4 аппарата - то в горизонтальной нагрузке 2 крайних - в одну сторону, 2 других крайних - в противофазу - даст кручение этажерки 3. если настил из тонких решеточек на болтиках - то обязательно связи для создания жесткого диска перекрытия |
|||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337
|
Цитата:
Про раму под грохоты. 2 грохота плоские, так что под них рамы вроде не нужны. А под наклонный ARHFTS (там выше есть вложение) гип сказал поставить под каждую ногу стойку из двутавра, жестко прикрепив ее к балке. На мои возражения "момент - стенку вывернет - надо распределять - почитайте ФАХВЕРКа" было сказано, что при плече в менее 1,5 м и горизонтальных нагрузках менее 1 кН на точку мои стенания смешны. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- 0,26*4*2=2,08 кН ----- добавлено через ~4 мин. ----- и колебания опять же. Консоль будет трястись очень сильно. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Что ещё в задании подразумевается под дин. продольной и дин. горизон. нагрузкой? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Грохот - это всё-таки машина с вращающимися частями или с кривошипно-шатунными механизмами? |
|||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337
|
Цитата:
Я не знаю, что такое ИД( |
|||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337
|
Консоль предполагается из двутавра 40К1. Балка тоже. Крепление этого торчка к балке будет жестким в 2х направлениях с траверсами.
----- добавлено через 30 сек. ----- Массивный, но наем же ножки грохота стоят! ----- добавлено через ~3 мин. ----- Про Цитата:
Про продольную спрошу. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Если задавать как кубик, то его к земле через коэф постели. Но я колонны не хотела соединять с фундаментами, хотела просто дать закрепления внизу колонн. Но так вроде нельзя же - куб этот через коэф постели, а колонны просто жесткое закрепление? Тогда надо колоннам пририсовать фундаменты, и их на коэф постели? Просто я так никогда не делала и не знаю как соединять жб с металлом? слышала, что есть АЖТ, но как его ввести не знаю.((( |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Мне однажды ГИП сказал, что если из под самонесущей нории убрать башмак, то она будет в воздухе висеть и держаться за верхнее перекрытие Жизнеспособность любой схемы можно доказать расчётом.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Цитата:
2. В любую сторону. 3. Это можно, но не обязательно. Это вообще глупость.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337
|
Про продольные нагрузки от того грохота:
http://auryrus.ru/flipflop Это оно походу, хоть именно такой марки и нет - видно, устарела. Короче, горизонтальные - этот поперек движения руды, продольные - это вдоль нее. Спасибо подруге с местного хим. гиганта! Offtop: Аким, по секрету, что такое нория? Да еще и самонесущая? )) Вес руды включается в вес грохота. Так что же делать с этим жб кубом??? |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Спроси у технологов, какая допустимая разница деформаций опор
----- добавлено через ~7 мин. ----- В моей практике такое обычно с конвейерами происходит. Когда с эстакады с подвижной опорой конвейер приходит на башню. Там есть разница деформаций и обычно в том месте переброс, чтобы конвейер не порвало. Или ножки конвейера на салазках. В тяжёлом оборудовании такого ни разу не делал |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как указать моменты в элементах фермы при расчетной схеме фермы с жесткими узлами для расчета сварных швов | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.07.2015 15:26 |
Как запроектировать перемещаемую этажерку под оборудование? | BACCbIP | Металлические конструкции | 14 | 03.03.2015 11:03 |
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? | юный инженер | Основания и фундаменты | 70 | 16.12.2013 12:46 |
Подскажите какую-нибудь серию или другую литературу с рамными или шарнирными узлами каркасов из круглых труб. | Andrey88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.10.2013 08:15 |
Указанные узлы на листе 77-79 в Серий 1.400-10 В.4, читается шарнирными или жесткими ? | Рашов | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.02.2012 10:21 |