| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143
|
Цитата:
Я при обследовании зданий часто вообще стоимость тепловизионной съемки не закладываю - кризис. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Добрый день!
Расширяемся... Решили освоить тепловизионный контроль, энергоаудит и все такое прочее... Есть вопросы: 1. Нормативная документация: СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, ПРИКАЗ от 19 апреля 2010 г. N 182, есть еще что-нибудь? 2. С чего начать новичку, какие нужны спецы, что входит в понятие тепловизионный паспорт (какие данные должны быть собраны при обследовании объекта, и обработаны), какая инструментальная база? 3. Где можно обучиться этому на Юге России, и ли еще где, но по ближе??? Спасибо |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44
|
Забыли упомянуть ГОСТ 26629-85 "МЕТОД ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ".
Про тепловизионный паспорт в первый раз слышу. Обычно с тепловизором осуществляют съемку наружной и внутренней поверхности, и на обнаруженные дефекты вешают датчики температуры и теплового потока. Так что с тепловизора получают в отчет красивые картинки, а точные цифры температур и потоков с датчиков. Ну и естественно читайте указанный ГОСТ, там все написано когда и как снимать. |
|||
|
||||
Нас зазывали на обучение здесь http://www.nk-d.ru/ но от нас далеко, а вам может подойти
|
||||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Кто нитбудь может помочь:
Образцом заключения по комплексному энергетическому обследованию? [email protected] Или прямо на форум? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
Может на форум кому не жалко??? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 2
|
Цитата:
А летом например ночью, когда перепад температур выше чем днем, можно проводить тепловизионное обследование зданий? |
|||
|
||||
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45
|
Можно... Вопрос только, какой ИК ты пользуешся (какие у нее характеристики) Вообще рекомендуется проводить контроль в темное время суток или пасмурную погоду, т.к. исключаются солнечные "блики" и нагревание поверхности прямыми солнечными лучами. Само собой, чем больше перепад между наружной и внутренней темп. объекта, тем четче выражаются "температурные аномалии". Здесь только по месту смотреть надо )))))))
|
|||
|
||||
Я давно этим вопросом не занимался, просто помню что по расчетам на конкретный объект у нас такая цифра получалась. А конкретные указания в ГОСТ такие:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 2
|
вот и я пытался расчитать, но не понял где взять данные:
предел у камеры нашей 0,5 альфа 8,7 (из таблицы 7) а вот где взять это: - R проектное значение сопротивления теплопередаче, кв.м•°С/Вт; - r относительное сопротивление теплопередаче подлежащего выявлению дефектного участка ограждающей конструкции, принимаемое равным отношению значения требуемого нормативно-технической документации к проектному значению сопротивления теплопередаче, но не более 0,85. Камера у нас Flir E60, меня отправляют смотреть швы в доме, жалобы жильцов, руководству объявляю про необходимый перепад температур, но им ".....", говорят договор есть, так что вперед......, думал показать в норм.документе, но найти не смог. Нашел только в РД 13-04-2006, ответ: Это же РД, они не обязательны, в общем так..... Что мне грозит, либо нам (но больше меня волнует мне) ,если я все таки проведу измерения, и их признаю не дейтвительными и пожалуються в соответствующие органы (которые аккредитуют спецуиалистов и лаборатории в этой области еще кстати вопросик, смотрят только ограждающие контрукции здания, а температурный шов здания смотрят? на нем вообще чего нибудь увидеть реально???? он же по идее не в ограждающей конструкции здания находиться.. Последний раз редактировалось Rumianich, 21.06.2012 в 12:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143
|
ГОСТ на контроль качества с использованием тепловизионной съемки давно устарел
Мы делаем так - первоначальная наружная съемка, оценка качественной картины - внутренняя съемка, нахождение зон с минимальными температурами - замеры температур в данных зонах контактным способом, пересчет полученных температур на нормативные параметры наружного и внутреннего воздуха - вскрытие участков стен перфоратором при наличии участков с неудовлетворительным тепловом режимом - расчет температурных полей фактических узлов конструкций |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Добрый день!
Прошу поделиться чем на 2014 г. регламентируется деятельность по тепловизионному обследованию зданий и сооружений? Интересуют здания нормального уровня ответсвенности - жилые дома, общественные и административные здания. Проштудировал интернет так понимаю нужно вступить в СРО энергоаудиторов и желательно иметь допуск проектного СРО на обследование зданий и сооружений. Все верно? Спасибо!
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Могут быть и заказчики, которых просто термограммы интересуют - работайте, как "уличный фотограф". |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Будем разрабатывать отчет по результатам обследования, тепловизионной съемки и измерения плотности теплового потока будет направляться в ГАСН. Это как-бы часть энергетического обследования... Вопрос нужно и иметь аттестованную лабораторию для этого, и главное где это требование написано? Почитал законы - пока только требование наличия допуска СРО энергоаудиторов нашел...
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Контроль температуры бетона свай, ростверков и монолитных плит | Михаил Петрович | Технология и организация строительства | 18 | 05.12.2018 11:51 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Контроль процесса проектирования объекта в microsoft project | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 22.03.2012 18:24 |
Входной контроль при производстве бетона | Дмитррр | Технология и организация строительства | 7 | 02.04.2009 18:19 |