Бетонная подготовка под плиту по сваям в объеме 1800 м2 толщиной 100 мм., требование Заказчика заливать только за один раз, за один раз не совсем удобно. Как аргументированно убедить заказчика в том, что в холодных швах в бетонной подготовке нет ничего страшного?
Просмотров: 31548
 
Непрочитано 18.07.2019, 14:28
#61
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Предложите армирование подготовки фиброволокном и тогда не думаете вообще о заливке, а так сетка нужна... Главное что бы подготовка около свай была залита в один прием...
Доброго времени суток! А в каких случаях требуется сетка для бетонной подготовки? У меня в основании щебень 5-20 (верхний слой пластового дренажа), выведен в +/-20мм. Собираюсь делать бетонную подготовку бетоном B20 вместо B3.5 по проекту, так как придётся заливать бетононасосом. Заливать буду в один приём по плёнке для защиты пластового дренажа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0907[1].jpg
Просмотров: 114
Размер:	398.0 Кб
ID:	216092  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0908[1].jpg
Просмотров: 95
Размер:	404.1 Кб
ID:	216093  
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2019, 15:23
1 | #62
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
А в каких случаях требуется сетка для бетонной подготовки?
В случае автора темы, возможно, армированная бетонная подготовка нужна была для создания поверхности для передвижения тяжелой сваебойной техники. Без армирования она превратится в пазл, а без подготовки вовсе может быть грунтовая каша. И толщиной её делают тогда не 100мм, а 150-200мм, опять таки в зависимости от нагрузок на гусеничную (колёсную) базу сваебоя, и армирование двуслойное...
А ещё подготовку армируют под краями фундаментной плиты по её контуру для восприятия местных "продавливающих" нагрузок, чтоб сильно не сломалась и гидроизоляцию не повредила.
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонная подготовка.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетонная или щебеночная подготовка? goncha Железобетонные конструкции 93 14.09.2017 16:34
Бетонная подготовка толщиной 2м. Имеет право быть? Алекс Железобетонные конструкции 31 11.07.2014 11:31
Бетонная подготовка Glorius Железобетонные конструкции 88 05.08.2013 11:59
Щебеночная и бетонная подготовка в ПК Мономах Василий Василий Мономах 6 20.04.2010 18:49