Нужен ли обратный клапан в напорной канализации?
klas2
 
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 2

Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить обратный клапан после фекального насоса, при устройстве напорной канализации? Диаметр трубы 50 мм,насос с измельчителем и поплавком, длинна 50 м. И если нужно , то подскажите в каком месте устанавливать и какого типа клапан.
Просмотров: 9649
 
Непрочитано 30.07.2012, 19:40
#2
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Нужно ставить на вертикальном участке от насоса до напорной магистрали (чтобы в случае аварии обратно не полилось). Типов много - тут от финансовой возможности всё зависит.
50 мм - не маловат ли диаметр?
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 22:02
#3
klas2


 
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 2


это частный дом, сброс воды небольшой, насос с выходом 50мм, мощность 30 м3/ч. я смотрел в каталоге есть клапана для канализации (фланцевый пружинный и поворотный), какой лучше по надёжности?
klas2 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2012, 15:36
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Скорее всего, обратный клапан есть в конструкции насоса, внимательно почитай документацию на него. Судя по
Цитата:
Сообщение от klas2 Посмотреть сообщение
(фланцевый пружинный и поворотный), какой лучше по надёжности?
вопрос самостоятельно ты не прорабатывал, фланцевый - тип крепления, пружинный - тип возвратного механизма, поворотный - ... ну скажем тип крепления запорного органа, обратный клапан может быть одновременно и фланцевым и пружинным и поворотным теоретически (такого изврата на практике я правдя не видел).
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2012, 16:05
#5
Ded_M03ay


 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195


А можно более детально описать ситуацию? Так как для одного частного дома как мне кажется ставить не обязательно (при диаметре трубы 50 мм, суммарный объем стоков которые будут возвращаться равен менее 100 л., что при достаточном объеме приемной емкости почти не заметно, зато будет проводится обратная промывка рабочего колеса + в напорной трубе не будут выпадать взвешенные вещества). Из этого следует два вопроса:
1. Какой объем приемной камеры (там где установлен насос)?
2. Куда идет откачивание стоков?
А насчет обратного клапана, то лучше всего поставить шарового типа (что то типа такого - http://k-tep.com.ua/erhard-armaturen...yj-klapan.html). Он более надежный в эксплуатации.
Ded_M03ay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужен ли обратный клапан в напорной канализации?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На каком давлении откроется обратный клапан? LFedor Технологические решения (ТХ) 25 08.06.2013 23:06
Обратный клапан для канализации. лика Водоснабжение и водоотведение 15 20.08.2011 01:41
Ищу проект наружных сетей водоснабжения и канализации. Нужен для примера!! срочн OlegAC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.03.2011 16:36
прокладка напорной канализации lisiy29 Водоснабжение и водоотведение 2 17.12.2009 15:29
Применить обратный клапан на флотомашину ОК-130 Обогащение Технологические решения (ТХ) 1 02.11.2008 21:31