Непрочитано 07.09.2023, 20:19 #1
Помогите снять замечание экспертизы, очень нужно.
dani-kazax
 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 18

Добрый вечер, уважаемые эксперты тепловых сетей. Не могу снять замечание экспертизы по поводу АКЗ металлических изделий тепловых камер (лестниц, решетки нппд приямком т.д).
Чем покрыть металлические изделия тепловых камер, если прогнозируемый уровень грунтовых вод выше отметки верха плиты перекрытия тепловой камеры, а также чем внутри обработать камеру?
Данные из отчета прикладываю.
Кто то может сталкивался с такой ситуацией, подскажите, пожалуйста.

Вложения
Тип файла: docx отчет ИГИ.docx (417.6 Кб, 11 просмотров)

Просмотров: 967
 
Непрочитано 07.09.2023, 20:44
| 1 #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,983


Просить помощи в снятии замечания экспертизы и не процитировать при этом само замечание.... с таким подходом к делу будет сложновато.
покрасить металл за 2 раза ПФ-115 по ГФ-021 и готово.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2023, 20:46
#3
dani-kazax


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 18


[quote=mainevent100;2046796]Просить помощи в снятии замечания экспертизы и не процитировать при этом само замечание.... с таким подходом к делу будет сложновато.
покрасить металл за 2 раза ПФ-115 по ГФ-021 и готово.[/QUOTE

Добрый день! спасибо за ответ, умнейший, но Ваш вариант и был, но его эксперт не принимает, на контакт не идет
dani-kazax вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2023, 20:57
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 5,951


Цитата:
Сообщение от dani-kazax Посмотреть сообщение
спасибо за ответ, умнейший, но Ваш вариант и был, но его эксперт не принимает, на контакт не идет
Кажется, я догадываюсь, почему не идёт.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2023, 21:11
#5
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 880


Мастики резинобитумные МБР, эпоксидные составы...
Бам на форуме  
 
Непрочитано 07.09.2023, 22:08
#6
FILA


 
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 35


заменить на нержавейку или конструкции из композитных антикоррозионных материалов.
Просмотрите требования раздела 9.2 СП 28.13330, может конструктивные решения КМ изначально нарушают его требования и уже дело не только в антикоре.
Разделы 9.3 и 9.4 указанного СП - вам в помощь.

Но лучше Вы сначала замечание экспертизы процитируйте, как указали уже выше. Каков вопрос - таков и ответ.
FILA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2023, 06:20
#7
dani-kazax


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от FILA Посмотреть сообщение
заменить на нержавейку или конструкции из композитных антикоррозионных материалов.
Просмотрите требования раздела 9.2 СП 28.13330, может конструктивные решения КМ изначально нарушают его требования и уже дело не только в антикоре.
Разделы 9.3 и 9.4 указанного СП - вам в помощь.

Но лучше Вы сначала замечание экспертизы процитируйте, как указали уже выше. Каков вопрос - таков и ответ.
Добрый день!
"Замечание не устранено.
Защиту стальных конструкций под трубопроводы выполнить по требованиям п.12.3 СП 124.13330.2012. защиту бетонных и железобетонных конструкций тепловой сети выполнить по требованиям пп.12.4, 12.5, 12.23а СП 124.13330.2012. Дополнительно, в ответе привести описание выполненных изменений, ссылки на изменённые листы раздела (пп.3, 36ф, ц «Положение…№87», пп.2ы, я_3 прилож.5 «Положение…№87»)"

С защитой бетонных конструкция я разобрался, его сняли, осталось только по металлу
dani-kazax вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2023, 06:33
#8
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 269


из данного СП:

12.3 Каркасы, кронштейны и другие стальные конструкции под трубопроводы тепловых сетей должны быть защищены от коррозии.

В качестве дополнительных мер по защите от коррозии стальных конструкций допускается применять их обетонивание.

Антикоррозионные покрытия должны иметь следующие характеристики:

- устойчивость к кислотам и щелочам - от 3,5 до 14 рН;

- адгезия материала к основанию - не менее 1 МПа;

- срок службы покрытия - не менее 25 лет.

Покрытие должно быть пожаробезопасным и соответствовать группам горючести Г1, В1, Д1, Т1, РП1 по [2].

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Видимо вам нужен состав, у которого будет подтвержден документами срок службы 25 лет? Оцинкование может быть подойдет?
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2023, 08:12
1 | #9
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,173


IV группа на эпоксидном вяжущем внутри камер, снаружи Lm3 по ISO 12944 - это та же IV группа, но 500мкм. Можно посмотреть в сторону ПРЕГРАД, к примеру, запросить письмо у производителя на соответствие системы IV группе покрытий по СП 28. В канализационных камерах вроде используют ФЕРРОТАН + ЦИНОТАН или ЦИНОЛ от ВМП, но они послабже.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Помогите снять замечание экспертизы, очень нужно.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замечание экспертизы о необходимости геотехнического прогноза shvechkova Организация проектирования и оформление документации 3 18.06.2020 10:18
Правомерно ли замечание экспертизы - не указаны несущая способность свай и максимальная нагрузка, передаваемая на сваю. K'TyH Основания и фундаменты 47 21.12.2018 06:58
Autocad Architecture 2012(rus), выбор объектов с которых нужно снять изоляцию или частичное завершение изоляции G-E-K Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 23.05.2013 15:28
Возможно ли снять замечание инспектора ГАСНна без контрольных испытаний? SashaS Конструкции зданий и сооружений 7 06.02.2012 10:02