Помогите снять замечание экспертизы, очень нужно.
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 967
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 18
|
[quote=mainevent100;2046796]Просить помощи в снятии замечания экспертизы и не процитировать при этом само замечание.... с таким подходом к делу будет сложновато.
покрасить металл за 2 раза ПФ-115 по ГФ-021 и готово.[/QUOTE Добрый день! спасибо за ответ, умнейший, но Ваш вариант и был, но его эксперт не принимает, на контакт не идет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 35
|
заменить на нержавейку или конструкции из композитных антикоррозионных материалов.
Просмотрите требования раздела 9.2 СП 28.13330, может конструктивные решения КМ изначально нарушают его требования и уже дело не только в антикоре. Разделы 9.3 и 9.4 указанного СП - вам в помощь. Но лучше Вы сначала замечание экспертизы процитируйте, как указали уже выше. Каков вопрос - таков и ответ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 18
|
Цитата:
"Замечание не устранено. Защиту стальных конструкций под трубопроводы выполнить по требованиям п.12.3 СП 124.13330.2012. защиту бетонных и железобетонных конструкций тепловой сети выполнить по требованиям пп.12.4, 12.5, 12.23а СП 124.13330.2012. Дополнительно, в ответе привести описание выполненных изменений, ссылки на изменённые листы раздела (пп.3, 36ф, ц «Положение…№87», пп.2ы, я_3 прилож.5 «Положение…№87»)" С защитой бетонных конструкция я разобрался, его сняли, осталось только по металлу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 269
|
из данного СП:
12.3 Каркасы, кронштейны и другие стальные конструкции под трубопроводы тепловых сетей должны быть защищены от коррозии. В качестве дополнительных мер по защите от коррозии стальных конструкций допускается применять их обетонивание. Антикоррозионные покрытия должны иметь следующие характеристики: - устойчивость к кислотам и щелочам - от 3,5 до 14 рН; - адгезия материала к основанию - не менее 1 МПа; - срок службы покрытия - не менее 25 лет. Покрытие должно быть пожаробезопасным и соответствовать группам горючести Г1, В1, Д1, Т1, РП1 по [2]. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). ----- добавлено через ~1 мин. ----- Видимо вам нужен состав, у которого будет подтвержден документами срок службы 25 лет? Оцинкование может быть подойдет? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,173
|
IV группа на эпоксидном вяжущем внутри камер, снаружи Lm3 по ISO 12944 - это та же IV группа, но 500мкм. Можно посмотреть в сторону ПРЕГРАД, к примеру, запросить письмо у производителя на соответствие системы IV группе покрытий по СП 28. В канализационных камерах вроде используют ФЕРРОТАН + ЦИНОТАН или ЦИНОЛ от ВМП, но они послабже.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замечание экспертизы о необходимости геотехнического прогноза | shvechkova | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 18.06.2020 10:18 |
Правомерно ли замечание экспертизы - не указаны несущая способность свай и максимальная нагрузка, передаваемая на сваю. | K'TyH | Основания и фундаменты | 47 | 21.12.2018 06:58 |
Autocad Architecture 2012(rus), выбор объектов с которых нужно снять изоляцию или частичное завершение изоляции | G-E-K | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 23.05.2013 15:28 |
Возможно ли снять замечание инспектора ГАСНна без контрольных испытаний? | SashaS | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.02.2012 10:02 |