Как смоделировать жесткий диск покрытия из профлиста, в пространственном расчете здания?
Стройкон
 
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9

Как задать расчетную схему безпрогонному покрытию типа "Молодечно"? Фермы 24 м, подстропильные 12 м. Само покрытие 48х48 м . Хочу посчитать пространственную схему здания, но как задать жесткий диск из профлиста не знаю. Ничего лучше , чем поставить условно по всему покрытию крестовые связи, в голову не приходит. Но как на такое посмотрит экспертиза
Просмотров: 25823
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 11:59
#21
Стройкон


 
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
про беспрогонную кровлю сразу не увидел, сам с ней не сталкивался. Есть пара мыслей, но не уверен в их правильности.
Профлист между смежными фермами разбиваем на несколько участков (к примеру, между узлами ВП и раскосов, b0 на рисунке). Для этих участков определяем сдвиговую жесткость С по ф-ле 2, определяем площадь сечения крестовой решетки Fc по ф-ле 14 для указанных участков. Распорки, на мой взгляд, вводить не следует.
Но связи из круглого/квадратного сечения будут очень гибкими. Между фермами 4 метра. А если подбирать уголки, швеллера с такой площадью, то получится такой разброс результатов, что можно было и площадь не считать, а наобум ткнуть швеллер какой-нибудь. Видел как-то в учебнике (уже не помню каком) этот метод, так там говорилось - фиктивные растянутые связи. Тогда понятно почему только площадь сечения вычисляется. Но без прогонов/распорок такой метод похоже не пройдет

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В принципе так и надо. Только узлы в местах крепления профлиста.
Сам вот думал об этом, но смущает все таки мелкость элементов. Получается диафрагма шириной 0,3-0,4 м и высотой 4 м... Но если так считать,то помимо фиктивных крестовых связей, вводить распорку эквивалентную участку профлиста? Ведь по-сути профлист действует как распорка. Тогда получится схема как в рекомендациях

Последний раз редактировалось Стройкон, 15.12.2014 в 12:33.
Стройкон вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 12:35
1 | #22
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Leonid555, это будет жесткость на сжатие, а как же сдвиг?
Когда моделируете ортотропное тело, то задаете и модуль сдвига для него. Так что на сдвиг оно работает.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 12:36
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Leonid555, утяжеляем схему и увеличиваем время работы над ней.... но что делать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 12:45
#24
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Leonid555, утяжеляем схему и увеличиваем время работы над ней.... но что делать.
А вы расчетный эксперимент поставьте - в одном случае кресты, а в другом - ортотропная плита вместо профнастила. И посмотрите что получится.
Не так давно в подмосковье рухнуло здание склада из легких стальных конструкций. Фотки даже в презентации с конференции разработчиков SCAD попали. Так там в скадовском расчете (выполненном авторами проекта) - от условных крестов (вместо профнастила) просто в глазах рябило. Но, не помогли кресты.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 12:48
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Leonid555, не торополюсь, но осторожно предположу - может дело в самих ЛСТК. Всё же новинка.... или в монтаже.

Ну а с объединением перемещений не экспериментировать? В запас объединение устраивать не по факту крепления листа, а , скажем, в узлах ферм - метра через 3.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 13:00
#26
Стройкон


 
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9


Вот еще в рекомендациях:
"Замена диафрагм из профилированного настила эквивалентными по жёсткости связевыми фермами может использоваться также для расчёта пространственных систем покрытия и здания в целом на ЭВМ с помощью стандартных программ, типа PACK, МАРС и др."
Это как? Посчитать прогиб диафрагмы из профлиста и потом между верхними поясами ввести решетку, сделав фиктивную горизонтальную ферму и подбирать конфигурацию решетки и ее сечение пока не получится такой же прогиб?
Стройкон вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 13:07
1 | #27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
может дело в самих ЛСТК
Offtop: Не в бровь, а в глаз
Цитата:
Сообщение от Стройкон Посмотреть сообщение
Это как? Посчитать прогиб диафрагмы из профлиста и потом между верхними поясами ввести решетку
Не прогиб, а сдвиговую и продольную жёсткость в плоскости настила. Как - выше описали.
Кстати, связевые фермы по верхним поясам в торцах ставить обязательно!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 13:43
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Хрень выходит. Пояса зажимает. Усилия разнятся.
Вложения
Тип файла: spr эксп 3.SPR (15.7 Кб, 242 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 13:56
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Хрень выходит. Пояса зажимает. Усилия разнятся.
Ну а что ты хотел? Вот не надо применять беспрогонный настил в качестве диска.
Offtop: Ты бы ещё файл с теклой выложил.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 14:17
#30
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Хрень выходит. Пояса зажимает. Усилия разнятся.
Поставьте по Х модуль упругости 0 и усилия нормализуются. И почему толщина элемента =0? Поставьте толщину профлиста.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 14:51
#31
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Ну да, я тоже думаю, что нужно моделировать профлист пластиной, а не фиктивными связями. Не знаю насколько это трудно, но думаю как минимум в лире задать плоскость которая автоматом разобьётся по точкам не так сложно. Ну и таки да, схема утяжелится.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 15:02
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Может без листа посчитать..... проще-быстрее-в запас
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 15:11
#33
Стройкон


 
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Может без листа посчитать..... проще-быстрее-в запас
Прогонов нет. Ряды распорок закрепляют стропильные фермы через 6м/12м/6м ( в месте конька по серии нет распорок). Тогда выходит связи ставить и ставить распорки, чтобы ферма закреплялась через 6м/6м/6м/6м. А по коньку фланцевое соединение и придется вставлять между фланцами пластину и крепить распорки к ней... Что-то мне не нравится...
Стройкон вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 15:18
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Стройкон, дайте, пожалуйста, схему расположения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 15:24
#35
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Хрень выходит. Пояса зажимает. Усилия разнятся.
У вас плита задана толщиной 0,004 м. Люди просто не ставят точность достаточную в Опции - Единицах измерений - Входные и видят толщину равную нулю.
Кроме того вы не задали модули упругости разными по направлениям. У вас плита никакая не ортотропная, а самая обыкновенная изотропная получилась.
Я не могу возражать против метода установки условных крестов, т.к. он внесен в нормативные документы. Но этот метод далек от совершенства. Да и само это Руководство написано в 1980 году. С тех пор возможности инженерных расчетных программ значительно увеличились.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 15:40
#36
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Люди просто не ставят точность достаточную в Опции - Единицах измерений - Входные и видят толщину равную нулю.
Вот оно что. Спасибо Леонид.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 15:41
#37
Стройкон


 
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Стройкон, дайте, пожалуйста, схему расположения.
Вот собственно
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Схема.dwg (314.6 Кб, 1488 просмотров)
Стройкон вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 15:43
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А то что верхний пояс в этом случае испытывает изгиб вас не смущает?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 15:49
#39
Стройкон


 
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А то что верхний пояс в этом случае испытывает изгиб вас не смущает?
Без распорок по коньку? Ну там жесткий диск от профлиста...в теории...
Стройкон вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 16:06
1 | #40
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


правильный ответ (как работник ПСК в прошлой жизни много таких вопросов решавший) - надо продублировать профлист связями, пусть даже легкими. Тем более если схема беспрогонная.
Орототропная плита всех свойств профлиста не повторяет (например работу под косым углом с учетом расцентровки и податливости креплений и тд). Кресты и пособие - из давних времен, когда расчеты проводить было несколько более трудоемко, а большого разнообразия схем не было (и то замечу - что пособие это пособие, а не снип - примерно то же что рекомендация на форуме, составлялось и проверялось ограниченным количеством людей, для конкретных случаев).
В данном случае речь идет о серьезном здании с подстропилками, диск покрытия играет важную роль в общей устойчивости.
А уже говоря о моделировании - правильный способ заключался бы в полном воссоздании профлиста оболочками. С учетом точечных креплений, нахлесточных стыков и так далее (кстати есть рекомендации по части крепления в таких случаях если мне память не изменяет - в каждой полуволне)
При этом следовало бы выполнить не только статический расчет но и анализ многочисленных форм устойчивости, предварительно выделив профлист в подконструкцию - такие задачи в скаде решать очень сложно, скад - инженерный калькулятор а не программа для моделирования чего то.

PS из связей по минимуму нужны хотя бы распорки в центре и распорки с решеткой по узлам наиболее сжатных опорных раскосов. Расчетная длина поясов будет вследствие податливости профлиста несколько больше чем расстояние между узлами (я помню что брали 1.5). В общем и такую схему надо тоже считать и анализировать.

Последний раз редактировалось ETCartman, 15.12.2014 в 16:23.
ETCartman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как смоделировать жесткий диск покрытия из профлиста, в пространственном расчете здания?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41