Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
румата
 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676

Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Просмотров: 121517
 
Непрочитано 15.09.2022, 10:10
#161
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вечно что-нить ляпнешь, хоть стой, хоть падай.
Дык у него вся техническая литература давно на "гвоздике"

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как я понимаю, прямому дефрасчету альтернативы в принципе нет.
Если речь идет о расчёте на устойчивость в упругой стадии для определения расчётных длин или полноценному расчёту по деформированной схеме (при котором понятия расчётной длины вообще нет) , то тоже так считаю. Причем, в первом случае все полученные расчётные длины можно использовать в расчётах на устойчивость. А вот по поводу ПГ полностью согласен с А.В. Перельмутером и А.Р.Ржанициным: ограничивать её нужно, исходя из физической длины консоли или расстоянию между точками пересечения стержней. Если бы наши нормотворцы дали бы такую официальную методику, это и было бы абсолютно универсальное решение, позволяющее полностью реализовать весь расчётный цикл статика/динамика - расчёт на устойчивость - проверка сечений элементов без вмешательства оператора. Сейчас же полученные значения расчётных длин приходится анализировать, что требует определенной инженерной квалификации и приводит в "ужас" некоторых инженеров .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 10:15
#162
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо было попроще и ТОЧНО совпадающую с СП схему выбрать.
Вот схема из СП. Две консоли с шарнирным ригелем. Сверху катается единичная сила, рассмотрены 7 положений (7 схем).
Первый расчет - честный геомнелин. Для каждого загружения задано до 500 шагов по 1 тонне каждый. После расчета в свойствах стержня можно посмотреть, на каком шаге достигнут Ry в левой колонне, на каком - в правой. Поэтому для каждой схемы получены 2 ответа, для обеих колонн. Например, для второй схемы k20К1=157. Значит, колонна течет при общей нагрузке 157т, из которых на первую колонну приходится 157*0.8=126т, а на вторую - 157*0.2=32т. А вторая колонна в той же схеме потечет только при 406т суммарной нагрузки, и на колонны придется по 324 и 81т. Это честная поэлементная проверка, когда вторая колонна проверяется при нагрузке намного выше, чем несущая способность первой.

Второй - обычный расчет на устойчивость, и определение расчетных длин "как есть", в т.ч. до бесконечности. После посчитана несущая способность по формулам СП. Соотношение сил не должно меняться, так что, например для второй схемы при несущих 112т и 96т в реальности на вторую колонну можно ставить только 112/0.8*0.2=28т, иначе меняется соотношение сил, длины и несущие. Заодно посчитаны и усилия, соответствующие устойчивости рамы в целом, тот самый "Общий Эйлер / 1.3".

Третий - то же, но расчетные длины взяты по СП: для недогруженной колонны 2, для перегруженной - с коррекцией по формуле.


Все расчеты показывают в принципе одно и то же. График для СП не показан, потому что практически повторяет график для СКАДа. Схемы для Скада - во вложении
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хотя там толком и нет ничего, а если есть, то для наименее загруженных ничего не вычисляется.
Прикол: наименее загруженная колонна при проверке ни на что не влияет, хоть по СП бери длину (максимум 2), хоть по-честному (до бесконечности). Потому что, если взять несущую, а не заранее заданную долю, то надо менять схему, а вслед за этим меняются и длины. И в новой схеме будет тот же эффект. Получается итерационный процесс, который сходится, по-моему, к равноустойчивой схеме. Поэтому спорная увеличенная длина для недогруженной колонны фактически отбрасывается из рассмотрения. Надо еще на ступенчатой колонне этот эффект посмотреть.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как я понимаю, прямому дефрасчету альтернативы в принципе нет.
У него свои проблемы, на них в теме про раскрепление балок подкосами натыкались. Если не задать начальные деформации - не запускается потеря устойчивости, и нагрузка растет до критической, после чего расчет перестает сходиться; проще тогда просто на устойчивость считать. А чтобы задать деформации - надо решить, какой они величины, от этого сильно ответ зависит. Плюс в некоторых схемах однозначно конфликт будет между деформациями по разным формам, придется еще и варианты гонять.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mu.png
Просмотров: 525
Размер:	105.2 Кб
ID:	249870  Нажмите на изображение для увеличения
Название: F1F2.PNG
Просмотров: 522
Размер:	57.7 Кб
ID:	249871  
Вложения
Тип файла: zip Test.zip (52.7 Кб, 20 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 10:46
#163
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть разные сооружения
Ну сдуру можно и не такое напроектировать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 11:34
#164
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Красивая диаграмма.
Пересечение красного и синего видимо и есть равноустойчивость. Что интересно, соотношение N в этом "перегибе" равно соотношению площадей сечений (однотипных), видимо потому что очень жесткие колонны.
Цитата:
расчетные длины взяты по СП: для недогруженной колонны 2
Где в СП схема с разнонагруженными колоннами? Ну чтобы оттуда зять вот это 2
Цитата:
при проверке ни на что не влияет, хоть ... до бесконечности.
Для этой схемы. В каких-то случаях находили какое-то непрохождение при СП-проверке при больших мю. Возможно не только по ПГ.
----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну сдуру можно и не такое напроектировать.
.. Такое, и не только такое, денно и нощно проектируют тысячи проектировщиков. Не сдуру.
Квадратную раму любой .. обмючит.
Ищется "инструмент" именно для более других чем в СП схем. В идеале универсальный.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.09.2022 в 11:48.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:26
#165
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ищется "инструмент" именно для более других чем в СП схем. В идеале универсальный.
Вон Румата предложил, да Нубий-IV постарался.
Какой ты капризный - всё тебя не устраивает.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот по поводу ПГ полностью согласен с А.В. Перельмутером и А.Р.Ржанициным: ограничивать её нужно, исходя из физической длины консоли или расстоянию между точками пересечения стержней.
А вот не надо с гвоздика снимать всякую чушь. Гибкость считается из расчётной (свободной) длины по определению. Чем ПГ лучше?
Или ты как Ильнур: "здесь считаем, а здесь рыбу заворачиваем"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 15.09.2022 в 12:34.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:42
#166
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вон Румата предложил, да Нубий-IV постарался.
У Руматы не универсальный. Нубий вообще не этим занимается.
Ты читаешь по системе "здесь читаем, тут не читаем, а здесь не вникаем"?
Цитата:
всё тебя не устраивает
Не меня, а всех кроме тебя.
Только у тебя все сооружения квадратные, а все остальное - "сдуру можно и не такое".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:55
#167
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не меня, а всех кроме тебя.
Так я уже написал как считать по тому же скаду. Внимательнее надо быть.
Ты попробуй - может получится.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 12:59
#168
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где в СП схема с разнонагруженными колоннами?
Из буквального прочтения норм. Сначала по формуле СП16.2017 (142) в равнозагруженной схеме получаются двойки для обеих колонн. Потом для более нагруженной колонны делается коррекция по (146). А у менее нагруженной - остается двойка из предыдущей формулы.

Тут, правда, еще один прикол получается. В пятой схеме геомнелин говорит, что более загружена тонкая колонна (у нее k меньше). Но после расчета по СП несущие показывают, что все наоборот - сильнее загружена толстая. Но если пересчитать длины и опять несущие, более загруженной становится обратно, тонкая. Получается бесконечный цикл. При этом еще и несущие скачут сильно. Я оставил все как геомнелин посоветовал.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пересечение красного и синего видимо и есть равноустойчивость.
Скорее, "равнопрочность" - это расчет на прочность по деформированной схеме. Равноустойчивость где-то рядом, но они вроде не совсем совпадают; скорее всего, это точка поворота на графике для СКАДа. Можно еще погонять итерации, и найти точно, но все равно не понятно, что с этим делать. В стержне Эйлер с устойчивой прочностью тоже не в одной точке сидят. Плюс это два стержня из соседней темы, у них начальные искривления разные. Поменять искривление на общее по первой форме для рамы - графики поползут. Сейчас области как-то странно параллельно смещены.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В каких-то случаях находили какое-то непрохождение при СП-проверке при больших мю
Кстати, кто помнит всякие патологические схемы - надо их в эту тему собрать, желательно в шапку. Нормальная методика должна обсчитать все варианты, а не случайные выборочно.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 15.09.2022 в 13:40.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:04
#169
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...я уже написал как считать по тому же скаду...
В СКАДе любой дурак может активизировать "Свободные длины" в "Проверка общей устойчивости". Что ты там писал, зачем писал...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:06
#170
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Можно ли сказать, что метод Лейтеса, если и ошибается, то только в запас?
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:09
#171
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СКАДе любой дурак может активизировать "Свободные длины"
Ну вот же! Ты самый первый.
Опять капризничаешь?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Можно ли сказать, что метод Лейтеса, если и ошибается, то только в запас?
Да, причём в разы. Но это не точно. (А кто это Лейтес?)
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 13:15
1 | #172
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Из буквального прочтения норм. Сначала ...в равнозагруженной схеме ...
Здесь можно поподробнее? Где там "сначала"? Ф 142 для схемы с равными N. При неравных N судорожно ищем схему, не находим, случайно читаем п.10.3.6 и обанаруживаем указания для НАИБОЛЕЕ. Для других ничего не обнаруживаем.
Цитата:
А у менее нагруженной - остается двойка из предыдущей формулы.
Ничего не остается, т.к. предыдущая формула для схемы с равными N. А не для схемы с неравными. Такой схемы в СП нет. Есть указания только о применении предыдущей формулы с коррекцией для НАИБОЛЕЕ. Указания для НАИМЕНЕЕ отсутствуют. Никаких "сначала".
Это если читать буквально.
Цитата:
Скорее, "равнопрочность"
Ну да, в примере колонны жесткие очень...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...А кто это Лейтес?...
Детям знать такое вредно.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Можно ли сказать, что метод Лейтеса, если и ошибается, то только в запас?
В принципе да. Но из глубин склероза что-то подсказывает, что есть какие-то нюансы при каких-то условиях. Не помню. Естественно ПГ не в счет - Мю может быть и 5 и 55 и т.д.
Давным-давно я писал, что любые ПГ разумно проверять при мю=1.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.09.2022 в 13:29.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 14:06
#173
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А кто это Лейтес?
Да их двое . Ладно, человек один, но у него 2 книги: один справочник, а одна книга посвящена классической теории. По моему, тут ссылаются то на одну, то на другую ...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Здесь можно поподробнее? Где там "сначала"? Ф 142 для схемы с равными N. При неравных N судорожно ищем схему, не находим, случайно читаем п.10.3.6 и обанаруживаем указания для НАИБОЛЕЕ. Для других ничего не обнаруживаем.
Вспоминаем теорию, подставляем в формулу значение для наименее/средне/ниже среднего (любой, одним словом) нагруженной и получаем искомое. Конечно, если все колонны одной высоты. Потому как эта формула - классическое соотношение параметров устойчивости "v" (без учета длины) из классической теории .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 15:22
#174
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


тема вообще мутная
есть нормативные источники, есть исследования, даже допустим, подтвержденные аналитическими расчетами и практическими испытаниями, подтверждающие иное
и что?
формула эйлера для стержня, с его "граничными условиями", с его кратностью синусоид))) в зависимости от закрепления
довольно мутная тема, не говоря о величине критической сжимающей силы
и, вообще, кто сказал, что она (эта формула) абсолютно ВЕРНА?)
пошли они все полем
хотя, беру по худшему - согласно нормам
понимаю, что - перебор, но куды денешьси,
спорить, доказывать? смысл?
спор здесь - только спор, смысл?
только нормы могут отрегулировать, но вряд ли
кстати, в en те же ужесточения(

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 15:41.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 15:36
#175
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
пошли они все полем, беру по худшему - согласно норм
"Блажен, кто верует - тепло ему на свете" (с).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 15:51
#176
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"Блажен, кто верует - тепло ему на свете" (с).
спасибо, не забываем, приятно вспомнить "горе от ума"
таки в чем же непонимание?)
только не надо все сначала, уже проехали(

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"Блажен, кто верует - тепло ему на свете" (с).
ну хорошо, есть другие универсальные варианты (без балды) для конкретного счета?
буду обязан)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 16:05.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 16:08
#177
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
только не надо все сначала
Не буду, поскольку всё сказал уже ранее.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 16:13
#178
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не буду, поскольку всё сказал уже ранее.
ничего определенного
в принципе, большего и не ожидал(
без обид
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2022, 16:40
1 | #179
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У Руматы не универсальный.
У Куликова универсальный - бери и пользуйся. Правда без автоматизации будет тяжко, т.к., в идеале, нужно создать число вспомогательных единичных загружений равное числу элементов схемы.
Вот сравнение мюшек( с учетом Куликовских) вычисленное для рамы приведенной в #137
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-09-15 163532.png
Просмотров: 84
Размер:	30.6 Кб
ID:	249882
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-09-15 164552.png
Просмотров: 85
Размер:	33.1 Кб
ID:	249884
Во вложении скадовская схема этой рамы
Вложения
Тип файла: spr РД_рама.SPR (36.2 Кб, 25 просмотров)

Последний раз редактировалось румата, 15.09.2022 в 16:48.
румата вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 21:42
#180
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
У Куликова универсальный... без автоматизации будет тяжко, т.к., в идеале, нужно создать число вспомогательных единичных загружений равное числу элементов схемы.
Об автоматизации и идет речь, как мне кажется. Т.е. находится метод, который дает хорошие мю, и он и впихивается в программу. Автономную программу - "определитель мю". Потом разработчики радостно начнут этот метод уже вживлять в свои скад/лиры.
Про метод Куликова статью прочитал, но недопонял - в первом шаге мю вычисляются по Корноухойву, потом каждый элемент "сухой" схемы отдельно загружается/подбирается предельная сила, и потом те мю уменьшаются на соотношение найденной силы к действующей. Так что ли?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Во вложении скадовская схема этой рамы
Хотел обсчитать, скад завис.Offtop: Восстановился на трое суток назад. Не понял, что это было.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36