22.04.2014, 20:50 | #1 | |
Усиление проемов в кирпичных стенах
Инженер
Санкт-Петербург
Регистрация: 22.04.2014
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 7060
|
|
||||
Инженер Регистрация: 22.04.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 3
|
Я знаком с этим пособием. И там не встретил, даже перечитав, никакой информации о вертикальных планках. Поперечные описаны - используются для усиления откосов. Возможно, я не так выразился, я интересовался надобностью пластин, отмеченных во вложении ниже. Между прочим они выполняются с обеих сторон стены. Кстати элемент над проемом (уголок) не является перемычкой, никакого опирания кладки на него не происходит ни в одном случае (см фото). И с дверным проемом аналогичный вопрос - есть и кирпичная арочная перемычка, и металлическая - и снова эти злосчастные пластины стоят...
|
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Для начала попросите субподрядчика обосновать надобность этих пластин. Если не сможет (а он не сможет), заставляйте убирать.
ЗЫ. Судя по фото, состояние кладки хорошее. Зачем вообще это обрамление нужно? Я бы оставил только там, где оно реально требуется (узкие простенки на дальнем плане, 2 фото). А обрамлять металлическую перемычку на переднем плане 2 фото - это достойно БСК. |
|||
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
А попросите расчеты.
На фото №2 арочная перемычка + 2 швеллера высотой примерно 200 + новая конструкция усиления = похоже на жуткий перерасход. Offtop: P.S. Самому недавно пришлось посчитать рядовую перемычку, и она держала нагрузки (правда нагрузки от перекрытий не было))))
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как выполнить усиление отверстий в арочных кирпичных сводах? | prok.rbs | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 24.11.2016 18:14 |
Усиление проемов в ж/б и бетонных стенах | gallus | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.08.2013 12:03 |
Эксцентриситеты в кирпичных стенах | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 35 | 12.01.2012 08:15 |
какие размеры дверных проемов кирпичных стенах указывать по модулю кирпича или по проемам в госте? | Марина_D | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 28.04.2011 11:30 |