Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, кто знает, какое минимальное давление воды и ее расход, а также температура горячей воды должна быть в наших городских домах? Заранее благодарен! |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Не знаю, какие в ваших квартирах, а в наших по нормам напор перед водоразборными приборами должен быть не менее 2 м перед умывальниками и 5 м перед всякими душами хитрыми.
А расход - как минимум чтоб таракан мог напиться. По норме на человека от 95 литров в сутки (без ванн) до 360 литров (включая 115 л горячей воды) в квартирах с ваннами. Секундный (кратковременный) расход на смеситель ванны 0.25 л/с Минимальная температура горячей воды в точке разбора 50 градусов. |
|||
|
||||
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Москва
Сообщений: 1,113
|
У нас обычная хрущевка, душ - обычная дачная лейка
Может тараканы разные Я так понял что 2м должны быть как минимум в самое водоразборное время? и Секундный (кратковременный) расход на смеситель ванны 0.25 л/с - это суммарно и горячей и хололдной? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
2 м - это расчётный свободный напор. Чтобы смеситель работал. Такой напор даст из обычного гусака с сетчатым аэратором струйку спокойную с мизинец толщиной. Естественно, на разных этажах свободный напор разный. 2 м должно быть на самом верху. Потери в трубах дома обычно небольшие, 2-4 м. Если взять 5 этажей высотой 3 м, плюс потери, плюс свободный напор, то на вводе должен быть напор примерно 20 - 25 м или 2.5 атмОсферы давления на манометре.
И все расходы тоже расчётные. "Самого водоразборного времени нет" - есть час наибольшего потребления. Секундные расходы не суммируются - учитывается вероятность одновременного действия. Чем больше кранов и жильцов, тем вероятность меньше. Учитывается, что не все жители одновременно пользуются водой. На квартиру с центральным ГВС с ванной в средние сутки - 250 л на жильца (в т.ч. 105 л горячей), в сутки наибольшего потребления 300/120 л, в час наибольшего потребления 15.6 л, в т.ч. горячей 10 л. Это все на одного жителя. На один прибор 0.3 л/с в т.ч. 0.2 - горячей. Это на квартиру, а не на жильцов. А на ванну - всего 0.25 л/с, в том числе 0.18 л/с холодной и 0.18 л/с горячей. Расходы не складываются, учитывается, что вода смешивается. В момент, когда наполняется ванна может кратковременно не хватать воды для кухни. Вообще эти нормы сознательно несколько завышены. Когда стоят счетчики, это наглядно видно. |
|||
|
||||
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Москва
Сообщений: 1,113
|
Огромное спасибо!
|
|||
|
||||
Уважаемые коллеги!
Поставил себе в сентябре счётчики на воду. Вещь замечательная, за воду теперь платим в несколько раз меньше, окупятся у нас за три месяца. Но мне показалось странным. что расход горячей воды у нас больше, чем холодной. Может ли такое быть, или же просто один из счётчиков неисправен, завышает или занижает расход? Имеет ли смысл как-то проверить их, например наполняя ведро поочерёдно холодной и горячей водой? |
||||
|
||||
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Москва
Сообщений: 1,113
|
В принципе считаю возможным (если не учитывать хол воду из под крана на чай), так как зимой хол вода холоднее (тУфтология ) и на разбавление горячей ее надо меньше чем летом.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Нормально. Обычно по счетчику горячей воды в 1.5 - 2 раза получается, чем холодной. У меня обычно за месяц 4 м3 холодной и 6-7 - горячей. Просто люди предпочитают теплой водой пользоваться. Фактически холодная идет на унитаз да на питьё по утрам. На разбавление не так уж и много (примерно половина от расхода горячей, да и то если та градусов 50-60). Кроме того, если плохо работает или вообще отсутствует циркуляция, всегда есть бесполезный слив воды. Тогда и вообще не разбавляют.
А циркуляции в ГВС не бывает по простой причине - за нагрев мы платим по градусной норме, и стоимость эл.энергии на циркуляцию уже вошла в тариф. Но обеспечивать работу циркуляционных насосов должен поставщик. То есть себе в "убыток". Зачем он будет свои деньги тратить, когда можно и не включать насосы. Бунтов же из-за недогрева пока не замечается. |
|||
|
||||
Большое спасибо ShaggyDoc!
У меня цифры примерно такие же. Так что лить воду впустую в вёдра для измерения не буду. Должен сказать отдельное спасибо коммунальным службам и лично сантехникам, обслуживающим наш дом и район (Москва, Бутырский хутор). Вода у нас хорошего качества, должного напора и температуры, отключения только плановые раз в год, да и те, как правило, начинаются позже и заканчиваются раньше указаных в объявлениях сроков. Я тут как-то раз заглянул в "бойлерную" во дворе. Кругом нержавейка, мониторы, датчики серьёзные. Показания снмаются по радиосвязи. Сам теплообменник на несколько домов - куб с ребром в метр, старинные бойлеры давно сдали в металлолом. Впечатление получил колоссальное. |
||||
|
||||
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Москва
Сообщений: 1,113
|
Не-е-е, горячее, чтоб гарантированно "не замерзла" до потребителя
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
ShaggyDoc полностью согласен, котлы не на полную, напор можно поменьше дать.......денежку в карман. А горячей больше идёт ещё и потому что она не такая уж и горячая какая должна быть (может не везде но как вариант) и её надо больше чтобы вода стала тёпленькой . Если ещё счётчики на тепло поставить тогда экономия ещё больше будет. Тут щас тоже такой вопрос, если у всех будут стоять современные "модные" батареи и если их включить на полную, не всем жителям одинаково тепла достанется
|
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Ну не знаю я как у вас такое получается. Наверно экономить стали. У меня разницы заметной не поличилось после установки счетчиков.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет гидродинамического давления воды в сейсмике. | Ram | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 12.06.2022 15:43 |
Давление льда на замкнутый контур | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 14.03.2018 11:32 |
давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку | sergtum | Разное | 6 | 20.02.2007 14:20 |
Вопрос про грунт и грунтовые воды | Koker | Основания и фундаменты | 4 | 02.10.2006 15:33 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |