Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание пустотной плиты на стену с разрывом

Опирание пустотной плиты на стену с разрывом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2008, 01:10 #1
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом
k2lom
 
строитель
 
Мариуполь
Регистрация: 14.11.2008
Сообщений: 258

Ув. конструкторы.
Подскажите , допустимо ли опереть плиту перекрытия (ПК63-12-8) короткими сторонами на стены с разрывами по 700 мм, разрывы соосны и приходятся приблизительно по центру плиты. Без применения балок-? Стена армокаменная кирпич М100 380мм, опирание плиты 150 мм. Здание жилое, нагрузка только полезная+перегородки пенобетон. Спасибо.
Просмотров: 8022
 
Непрочитано 20.12.2008, 05:33
#2
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Не могу создать образ по тексту темы.
Соосные разрывы 700мм по центру плиты без применения балок?!
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2008, 08:38
#3
luk

Инженер
 
Регистрация: 16.06.2006
Чита
Сообщений: 28


Стоять то конечно будет (хотя возможно не долго) но делать так крайне не рекомендуется.
luk вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2008, 08:45
#4
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


Неужели такая проблема балочку (на таком пролете балка будет небольшого сечения) положить?
Теоретически можно это все рассчитать, в ПК понизу в приопорных зонах, по-моему, сетка уложена....
Но лично я бы за такое свою подпись не поставил.
oleque вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2008, 09:14
#5
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Если очень надо дырку по перекрытием, то можно вместо перемычки под плиту положить L125 х10 длинной 700+250+250=1200мм.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2008, 11:09
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Ширина 1200, проем 700, опирание по 250, нагрузка 800 кг/кв.м. Внизу поперек рабочей арматуры нет. На чем держаться будет?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2008, 11:45
#7
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


нельзя так делать, подложите уголок
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2008, 12:11
#8
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Спасибо,
швеллер 27 нарисую вместо уголка, с опиранием на нижнюю полку.
Балка отметалась заказчицей-нужны окна именно от пола до потолка, хотя 230 мм хватило бы за глаза+ЖБ аргумент-"УМаши стоит без всяких балок и ничего".
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2008, 14:51
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Спасибо,
швеллер 27 нарисую вместо уголка, с опиранием на нижнюю полку.
Балка отметалась заказчицей-нужны окна именно от пола до потолка, хотя 230 мм хватило бы за глаза+ЖБ аргумент-"УМаши стоит без всяких балок и ничего".
Лучше уголок - площадка опирания больше. Сортамент в электон. варианте прилагаю

Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:05.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2008, 06:46
#10
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


А по какой серии изготовлены плиты перекрытия?
Возможно наличие нижних расределительных сеток на приопорных участках плит.
Если есть такие сетки, то можно отказаться от опорных перемычек.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2008, 11:35
#11
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Плиты ставлю по серии 1-141-1 в. 63. Там есть сетки из Вр-1 3-5 мм (монтажные скорей всего), но нет уверенности в их достаточности, а считать лень.
А вообще, встречалось ли в документации прямое разрешение или запрет на такой монтаж пустоток?-мне нет.

Как бывшему земляку (Иркутск) - как в Сибири с работой? а то в незалежной полная ж.., надо что-то думать.
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2008, 11:41
#12
BSV

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2008
Москва
Сообщений: 21
<phrase 1=


Полностью согласен с S-Y, уголок 125х10- оптимальное решение- то же так не раз делали в подобных ситуациях- и опирание плиты достаточное и опирание самого уголка на стену. 27 швеллер тоже можно конечно, но полка всего 95мм. против 125мм. у уголка.
BSV вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2008, 12:00
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Плиты ставлю по серии 1-141-1 в. 63. встречалось ли в документации прямое разрешение или запрет на такой монтаж пустоток?
Есть прямое указание на ПОЛНОЕ опирание любых таких плит. Такие плиты расчитаны на номинальную плезную нагрузку из условия такого опирания. Причем через выравнивающую постель - раствор.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 15:50
#14
Russik

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2010
Киев-Харьков
Сообщений: 149


Жаль тема закрылась. Очень похожая ситуация. Многопустотная плита по той же серии. Есть консоль 110см. Все уже построено а вот расчет говорит что упадет, если не учитывать сжатую предварительно напряженную арматуру. А если учитывать то нейтральная ось идет гдето там.... далеко за сечением. А ведь стоит зараза.
Russik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание пустотной плиты на стену с разрывом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заведение продольного края плиты в стену gad Конструкции зданий и сооружений 81 27.10.2021 01:41
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 28 09.12.2007 17:36
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24