20.12.2008, 01:10 | #1 | |
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом
строитель
Мариуполь
Регистрация: 14.11.2008
Сообщений: 258
|
||
Просмотров: 8022
|
|
||||
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42
|
Неужели такая проблема балочку (на таком пролете балка будет небольшого сечения) положить?
Теоретически можно это все рассчитать, в ПК понизу в приопорных зонах, по-моему, сетка уложена.... Но лично я бы за такое свою подпись не поставил. |
|||
|
||||
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258
|
Спасибо,
швеллер 27 нарисую вместо уголка, с опиранием на нижнюю полку. Балка отметалась заказчицей-нужны окна именно от пола до потолка, хотя 230 мм хватило бы за глаза+ЖБ аргумент-"УМаши стоит без всяких балок и ничего". |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Лучше уголок - площадка опирания больше. Сортамент в электон. варианте прилагаю
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:05. |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
А по какой серии изготовлены плиты перекрытия?
Возможно наличие нижних расределительных сеток на приопорных участках плит. Если есть такие сетки, то можно отказаться от опорных перемычек.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
|
||||
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258
|
Плиты ставлю по серии 1-141-1 в. 63. Там есть сетки из Вр-1 3-5 мм (монтажные скорей всего), но нет уверенности в их достаточности, а считать лень.
А вообще, встречалось ли в документации прямое разрешение или запрет на такой монтаж пустоток?-мне нет. Как бывшему земляку (Иркутск) - как в Сибири с работой? а то в незалежной полная ж.., надо что-то думать. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2008
Москва
Сообщений: 21
|
Полностью согласен с S-Y, уголок 125х10- оптимальное решение- то же так не раз делали в подобных ситуациях- и опирание плиты достаточное и опирание самого уголка на стену. 27 швеллер тоже можно конечно, но полка всего 95мм. против 125мм. у уголка.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Есть прямое указание на ПОЛНОЕ опирание любых таких плит. Такие плиты расчитаны на номинальную плезную нагрузку из условия такого опирания. Причем через выравнивающую постель - раствор.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 23.04.2010
Киев-Харьков
Сообщений: 149
|
Жаль тема закрылась. Очень похожая ситуация. Многопустотная плита по той же серии. Есть консоль 110см. Все уже построено а вот расчет говорит что упадет, если не учитывать сжатую предварительно напряженную арматуру. А если учитывать то нейтральная ось идет гдето там.... далеко за сечением. А ведь стоит зараза.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заведение продольного края плиты в стену | gad | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 27.10.2021 01:41 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 09.12.2007 17:36 |
Опирание пустотной плиты перекрытия | EvgenK | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.09.2007 10:25 |
Опирание ж.б. пустотной плиты | Veliking | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.09.2006 12:24 |