точка росы в многослойной стене
Андрей Бочаров
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 6

Коллеги!
Конструкция стены:
полнотелые керамзитобетонные блоки 200 мм, минеральная вата 100 мм, воздушный зазор и навесной фасад.
По расчету получается, что плоскость конденсации находится примерно на середине стены из керамзитобетонных блоков.
Плохо это, или нормально? Паропроницаемость блоков чуть меньше, чем у ваты. Будет ли в таком случае влага мигрировать из стены в слой утеплителя и далее в воздушную прослойку? Или этому будет препятствовать граница между керамзитобетоном и ватой.
Просмотров: 50455
 
Непрочитано 15.08.2010, 09:34
#41
grossu

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226


Для конструкции стены главное чтобы каждый следующий слой в сторону улицы имел большее паропроницание чем предыдущий, с этой точки зрения не вижу ничего плохого чтобы с внутренней стороны стены была пароизоляция, однако если и в наружном слое будет пароизоляция тогда влага заключенная в стене не сможет выбратся, а образуется она когда стена охладится. Влага может вызвать разрушение материала, даже если влага не будет кристаллизоватся она может создать возникновение плесени.
__________________
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2010, 12:26
#42
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


grossu,
Цитата:
Для конструкции стены главное чтобы каждый следующий слой в сторону улицы имел большее паропроницание чем предыдущий
опять Вы про паропроницание... стена пропускает воздух. Водяной пар находится в воздухе. Наличие влаги в стене зависит от того сколько влаги в стене конденсируется и сколько испаряется.
Вопрос расположения пароизоляции кажется очевидным. Его надо ставить с наружной стороны несущей конструкции перед теплоизоляцией. То-есть пароизоляция должна быть в "теплой" зоне стены. В этом случае утеплитель всегда будет сохнуть благодаря нагревающемуся о стену холодному воздуху.
Перед пароизоляцией с внутренней стороны влага будет конденсироваться из остывающего в стене воздуха. Но во первых напор воздуха в несущей стене нечтожен, а значит конденсата будет крайне мало, а во вторых образовавшийся конденсат будет испаряться обратно в помещение.
Но что меня удивляет так это использование в качестве ветрозищиты некой "паропроницаемой" пленки. На самом деле проницаема она крайне слабо и по сути препятствует процессу осушения стены наружным воздухом. На мой взгляд в качестве ветрозащиты нужно применять геотекстиль.

Последний раз редактировалось 9161728639, 15.08.2010 в 12:54.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2010, 15:25
#43
Коуш

инженер-сметчик
 
Регистрация: 07.02.2009
Иркутск
Сообщений: 79


9161728639, на #42
Какая по вашему критичная величина влажности в помещении при которой эта схема перестанет работать?
Коуш вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2010, 21:28
#44
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Коуш,
Цитата:
9161728639, на #42
Какая по вашему критичная величина влажности в помещении при которой эта схема перестанет работать?
Почему перестанет? Вентиляцию закроют? Возможна правда одна проблема: если облицевать стену с "пароизоляцией" керамической плиткой (воздухонепроницаемым материалом). Получится что несущая стена с обоих сторон покрыта воздухонепроницаемым материалом. Так лучше не делать.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 10:06
#45
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


Архитектор Вы НЕ ЗНАЕТЕ ТЕПЛОФИЗИКУ, но хотите навязать ВСЕМ свое видение процессов воздухопроницания, паропроницания и др.процессов протекающих в ограждающей конструкции. Доверьте расчет специалистам. Ответ на вопрос что будет в стене Вам уже дали. Удачи!
Studentik вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 13:34
#46
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Цитата:
хотите навязать ВСЕМ свое видение процессов воздухопроницания, паропроницания и др.процессов протекающих в ограждающей конструкции
навязывать не хочу, Пытаюсь предложить простую и понятную базу для внятной и понятной всем теории.
Основные тезисы следующие:
1. Конструктивная стена пропускает через себя воздух
2. Конденсат это вода которая образуется из воздуха при его охлаждении на поверхности материала внутри него или снаружи
3. Вода испаряется, то есть поглощается воздухом который нагреваться о поверхность стены.
4. Пароизоляция это воздухонепроницаемая пленка
Некоторые рисунки прилагаю.

Последний раз редактировалось 9161728639, 30.10.2010 в 00:52.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 17:36
1 | #47
generait

Архитектор
 
Регистрация: 22.01.2010
Москва
Сообщений: 80


Точка росы и Плоскость конденсации это одно и тоже???
Что то я запутался еще есть точка "0" она имеет какое-то значение???
generait вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 08:30
#48
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 740


9161728639, картинки просто потрясающие!
Видно, что Вы хотите разобраться, но проще будет почитать труды специалистов в этой области, например:
http://dwg.ru/dnl/3056
http://dwg.ru/dnl/1168
http://dwg.ru/dnl/1197
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 09:09
#49
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Offtop: Спасибо за картинки! подняли настроение с утра
Лучше, действительно, читайте книжки.
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 11:35
#50
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Deimos, за книжки спасибо. Вероятно каждый видит то что хочет видеть. Это я к тому что прочитанное подтверждает и совпадает с моими высказываниями в этой теме.
Скажите мне наконец: что Вам не нравится в моих рисунках и размышлениях.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 14:42
#51
Коуш

инженер-сметчик
 
Регистрация: 07.02.2009
Иркутск
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
Возможна правда одна проблема: если облицевать стену с "пароизоляцией" керамической плиткой (воздухонепроницаемым материалом). Получится что несущая стена с обоих сторон покрыта воздухонепроницаемым материалом. Так лучше не делать.
А это действительно проблема? Если конструкция стены будет паронепроницаема с обеих сторон то может это решение всех проблем.
Коуш вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 15:14
#52
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


а влага, которая попала в конструкцию стены на стадии монтажа, так там и останется ?
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 16:27
1 | #53
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
Скажите мне наконец: что Вам не нравится в моих рисунках и размышлениях.
Все что я хотел сказать по пароизоляции - уже сказал. Я не специалист по теплотехнике, поэтому предпочитаю свои решения основывать на действующей нормативной документации и справочной литературе. Там эти процессы довольно понятно описаны, нет оснований им не доверять. А по сему: зачем изобретать велосипед заново?
Ну а картинки и правда очень забавные.
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 20:18
1 | #54
Samar

тупой пользователь ПК с 1984г.
 
Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
стена пропускает воздух. Водяной пар находится в воздухе. Наличие влаги в стене зависит от того сколько влаги в стене конденсируется и сколько испаряется.
Зимой направление воздуха и градиент пара направлены в противоположную сторону.
Что такое влага? Вода в виде пара или льда, это - влага? Наличие влаги, в общем случае не зависит от того испаряется она или конденсируется, т.к. это одно и тоже.


Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
Вопрос расположения пароизоляции кажется очевидным. Его надо ставить с наружной стороны несущей конструкции перед теплоизоляцией. То-есть пароизоляция должна быть в "теплой" зоне стены. В этом случае утеплитель всегда будет сохнуть благодаря нагревающемуся о стену холодному воздуху.
Ну, вы читайте что вы пишете, это же невозможно перевести на русский язык. Это просто бред (извините).
Найдите хоть один нормативный документ или .... ссылку где и кто рекомендует ставить пароизоляцию с наружной стороны? Где вы это взяли?
Или вы путаете наружную сторону с внутренней?
Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
Скажите мне наконец: что Вам не нравится в моих рисунках и размышлениях.
Рисунки замечательные, что-то типа "сеятеля" или "сальвадора дали", очень наглядно, только непонятно...
Предлагаю на каждое "размышление" приводить ссылку на источник из указанных выше осноположников теплотехники, с указанием в чем отличие от точки зрения, например Фокина К.Ф. и приложением расчетов и схем.

Последний раз редактировалось Samar, 17.08.2010 в 20:28.
Samar вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 15:53
#55
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


Samar +1. Давно пора! А еще может автор темы всеже выложит кроме рисунков и расчеты? Они наверно тоже забавные )
Studentik вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 22:25
#56
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Спасибо всем, Все в шоколаде! Подробнее:
1. Вода (влага, пар, но все равно H2O) содержится в воздухе. Количество влаги в воздухе зависит от его температуры. В теплом воздухе максимальное количество влаги больше в холодном меньше. Максимальное количество влаги которое может удержать в себе воздух определенной температуры условно считается 100% влажностью.
2. Обычная влажность воздуха в помещении составляет 50-55%. Если теплый комнатный воздух остужать то абсолютное количество влаги(воды в граммах) остается неизменным до тех пор пока влажность воздуха не составит 100%. После того как температура воздуха со 100% влажностью продолжит опускаться, вода из воздуха начинает конденсироваться в виде тумана или капель на поверхности или внутри стен.
3. Для того чтобы найти в теле стены место в котором происходит конденсация влаги строятся две линии. Первая линия "E" показывает максимальное содержание (100%) водяного пара в воздухе и зависит от температуры стены. То-есть чем медленнее падает температура в теле стены тем медленнее опускается линия "E"
Вторая линия "е" зависит от процентного и абсолютного количества влаги (воды) которое находится в воздухе помещения, паропроницаемости материала стены и температуры. Тоесть чем меньше влаги попало вместе с воздухом в стену тем медленнее, остывая, линия "е" будет приближаться к "E", то есть к 100% насыщению воздуха водой. Точка пересечения линий называется ТОЧКА РОСЫ.
4. Пароизоляцию нужно располагать, по возможности, ближе к внутренней поверхности, и обязательно ближе к внутренней поверхности относительно точки росы.
5. Вредные свойства правильно расположенной в теле стены пароизоляции заключаются только в препятствовании фильтрации через стену наружного воздуха. Пароизоляция улучшает теплотехнические свойства стены. Без пароизоляции через оштукатуренную кирпичную стену проходит уличный воздух в обычных условиях малоэтажного строительства в одну комнату: 1м3 в час. Зачем он нужен???

Источник: Строительная теплотехника ограждающих частей зданий, Фокин.

Так что в общем, вроде нигде я себе не противоречу...
Расчеты тоже пожалуйста, см вложения (файл подобрал, автором не являюсь):

Последний раз редактировалось 9161728639, 30.10.2010 в 00:52.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 23:01
#57
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 425


Offtop: Да уж, глядя на картинки в 46 посте, Сальвадор Дали в гробу переворачивается...
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 23:26
#58
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Sanmart, А что собственно картинки? На картинках изображен процесс фильтрации воздуха через стену, и конденсация и испарение воды. Вобщем то так все и происходит. Может быть точку росы нужно ближе к холодной поверхности рисовать.. Но если ты такой умный, нарисуй лучше.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 00:07
#59
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
4. Пароизоляцию нужно располагать, по возможности, ближе к внутренней поверхности, и обязательно ближе к внутренней поверхности относительно точки росы.
Вы забыли напомнить нам, что температура наружного воздуха в течении года меняется, т.е. точка росы "плавает" в течении года.
А так все правильно, как в учебнике физики за 6 класс
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 00:07
#60
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


точка россы не есть точка пересечения графиков. Точка росы - температура при которой будет выпадение конденсата из воздуха на холодной поверхности. На "точку росы" влияют температура и влажность. это для внутренней поверхности стены. Приложение Р СП 23-101-2004 Теперь об ограждающей конструкции. После того как Вы построите график Е (максимальная упрогость водяных паров) и график е (деуствительное давление) Вы должны будете найти не точку а ЗОНУ возможной конденсации. Выполнить расчет в четыре формулы и ТОГДА уж говорить о конденсации. Вот так.
Завтра постараюсь выложить графику.
Studentik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > точка росы в многослойной стене

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Балкон в многослойной стене Beart Конструкции зданий и сооружений 37 13.02.2012 13:22
Точка росы и разрез по стене Азаматик Прочее. Архитектура и строительство 10 08.11.2010 17:52
Точка росы Van9 Архитектура 4 27.03.2009 11:07
Точка росы lee Разное 9 13.04.2007 10:40