Из-за чего могли возникнуть трещины выше уровня плит покрытия.
pmk46
 
строительство
 
Железногорск
Регистрация: 20.02.2020
Сообщений: 10

Здравствуйте уважаемые эксперты!
Просьба помочь. После 4 лет эксплуатации одноэтажного коттеджа, летом, на уровне выше плит покрытия появились трещины. Фундамент: часть здания с подвалом на ленточном фундаменте, а другая на "бурках". По верху фундаментов и под плиты перекрытия выполнен ж.б.пояс 400х400мм и 200х200мм. Стяжка на кровле цементно-песчаная толщиной 50мм армированная без температурных швов. Из-за чего могли возникнуть трещины?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200210_130858.jpg
Просмотров: 326
Размер:	183.4 Кб
ID:	223315  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200210_130948.jpg
Просмотров: 289
Размер:	175.4 Кб
ID:	223316  

Вложения
Тип файла: pdf разр.pdf (115.6 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: pdf кровля.pdf (64.6 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: pdf фунд.pdf (74.8 Кб, 56 просмотров)

Просмотров: 4872
 
Непрочитано 20.02.2020, 16:46
#21
Lombardin


 
Регистрация: 11.04.2017
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
это мы попытались посмотреть на каком уровне идет трещина, выше плиты.
Может утеплитель "распух" и выталкивает блоки.
Lombardin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 16:55
#22
pmk46

строительство
 
Регистрация: 20.02.2020
Железногорск
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Если после жарких дней, то логично.
Логично из-за чего: температурное расширение керамоблоков, прогиба плиты, стяжки?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Lombardin Посмотреть сообщение
Может утеплитель "распух" и выталкивает блоки.
утеплитель минплита полужесткая, но минплита
pmk46 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 19:05
1 | 2 #23
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
Логично из-за чего: температурное расширение керамоблоков, прогиба плиты, стяжки?
Коэф. линейного расширения керамических блоков и ж.б. плит разный. Нужно скорей всего кровлю долбить и шов делать между ж.б. плитами и кирпичной кладкой.

Трещины, судя по фото идут по верху и низу плит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото.jpg
Просмотров: 175
Размер:	89.9 Кб
ID:	223336  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 22:12
1 | 1 #24
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
Стяжка на кровле цементно-песчаная толщиной 50мм
Стяжка выполнена по утеплителю, и в узле кровли по оси «Г» опирается на керамический камень?
Если так, то предположу, что температурное расширение стяжки летом (2-4 мм деформации), в узле её опирания на керамический камень толкала стену наружу.
Ближе к центру стены (ось «2») её жесткости хватило, чтобы отклониться без трещин, но ближе к углам, стены по осям «1» и «3» удерживали стену по оси «Г», и стяжка выдавила верхние два блока.
(Доп: с другой стороны, плиты покрытия не должны были дать стене у оси «2» отклониться даже на столь малое расстояние, и там тоже бы появилась трещина. А судя по фотографиям ближе к центру трещина затухает.)

Почему в таком случае в других местах не появилось трещит от расширения? Предположу, что между парапетом и стяжкой был выполнен дефшов или прокладка из упругого материала.

Последний раз редактировалось Leporello, 20.02.2020 в 22:18.
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 04:59
#25
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Коэф. линейного расширения керамических блоков и ж.б. плит разный. Нужно скорей всего кровлю долбить и шов делать между ж.б. плитами и кирпичной кладкой.
В посте №11 автор темы приводит узел, где есть упругая прокладка.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 06:07
1 | 1 #26
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В посте №11 автор темы приводит узел, где есть упругая прокладка.
Каким образом вертикальная прокладка поможет блокам, лежащим на плите сверху и, в отличие от нижней кладки и плит, не имеющих термостабилизации за счёт контакта с внутренним воздухом? Если трещины появились в жаркий день, то верхний ряд блоков перегрелся относительно плиты и нижней кладки (в том числе из-за покрытия гидроизоляцинным ковром, сильнее нагревающимся из-за цвета).
Хотя я полагаю, что тут так же работает непродуманная пароизоляция - пар проходит сквозь стыки плит или просто скапливается в пустотах, вероятно, упирается в пароизоляционную плёнку под утеплителем и выходит в торец, где намачивает раствор между блоками и даёт трещины.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 21.02.2020, 08:12
#27
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Komplanar, вы почитайте, что я в предыдущих постах писал.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Из-за чего могли возникнуть трещины выше уровня плит покрытия.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, пожалуйсти, серию ребристых плит для покрытия типа "вафли". Есть фото talaevaplina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.11.2022 11:46
Поверочный расчет сборных железобетонных ребристых плит покрытия (6х1,5м;6х3м) shkiller Обследование зданий и сооружений 9 17.02.2017 07:00
Сваи как колонны. Банка силоса с ростверком на три метра выше уровня земли. 13Rossoneri Железобетонные конструкции 3 03.10.2016 08:30
Продольные трещины пустотных плит перекрытий Regby Конструкции зданий и сооружений 23 26.11.2010 12:00