Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать?
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143
|
||
Просмотров: 7061
|
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Такое случается, когда телега проезжает впереди лошади. Пошли бы по пути получения заказчиком технических условий на установку прибора от водоканала, затем почитали бы как определять величину прибора и требования по его установке, согласовали бы с водоканалом готовый проект и, полагаю, вопросов не случилось бы конкретно к Вам.
|
|||
|
||||
ага.и от туда же:"
[FONT=Arial]11.5.* Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5°С.[/FONT]"
__________________
Errare humanum est, insipientis perseverare |
||||
|
||||
Инженер ВК Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196
|
Цитата:
11.3.* Счетчик с принятым диаметром условного прохода, надлежит проверять: а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды, при этом потери напора в счетчиках воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для турбинных счетчиков. б) на пропуск максимального (расчетного) секундного расхода воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение, при этом потери напора в счетчике не должны превышать 10 м. 2. Что написано в ТУ водоканала? Кто и как будет снимать показания? В колодец по ТБ не каждый может спускаться...
__________________
С уважением, Serg Ivanov. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
здание два этажа, 6 унитазов, 10 раковин, пожыротушение идет в обвод счетчика, это по снипу, здание считается общественное, взял с запасом, жду ваше мнение...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Инженер ВК Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196
|
Дык расчёт делать надо по потребителям, а не по приборам. Что на заглавном листе написали? Какие расходы?
__________________
С уважением, Serg Ivanov. Последний раз редактировалось Serg Ivanov, 22.07.2008 в 13:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2008
Сообщений: 16
|
Расчет нужно делать по количеству сантехнических приборов и по количеству человек, пользующихся водой. У нас "Водоканал" нагрузки в тех. условиях не пишет, дает лишь общие рекомендации.
Также важен следующий момент: схема горячего водоснабжения здания. Если она закрытая (холодная вода нагревается в теплообменниках), расчет нужно делать на общий расход холодной и горячей воды, если открытая (горячая вода берется из тепловых сетей напрямую) - считать только потребление холодной воды. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |
Что делать когда нет фундаментов? | Коля | Основания и фундаменты | 2 | 02.03.2004 19:49 |