| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.09.2009, 15:20 | #1 | |
Эпюры внутренних усилий в программе Ansys
Конструктор
Москва
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 63
|
||
Просмотров: 3365
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Да это нормальная ситуация - у вас в узлах плита взаимодействует с балкой - усилия с которыми они взаимодействуют, дают скачки в эпюрах. По мере измельчения сетки скачки нивелируются.
Странный какой то выбор - шелл93 8-узловой элемет (по три узла на сторону), beam4 - 2-узловой. Кроме того - у вас же балка под плитой наверняка, а в бим4 нет функции смещения сечения. Берите уж тогда балочный элемент 189.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
неужели непонятно???
в бим 4 нет промежуточных узлов, в 93- есть! в бим4 нет эксцентриситета. да и поперечный сдвиг неудобно учитывать. открой хелп и прочитай описание этих элементов. что ж нам с ETКарманом все основы объяснять? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
warping degree of freedom - совсем не то. Имелось в виду то, что когда вы задаете сечение beam188-189 - вы можете задать центр сечения не совпадающий с центром тяжести - произвольно. Можете отнести вашу балку под плиту (она так и визуалилируется в 3d - со смещением к плите).
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 14.08.2009
Москва
Сообщений: 63
|
Цитата:
находиться один промежуточный узел который принадлежит оболочечному элементу? Цитата:
Спасибо Вам за помощь! |
|||