| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.02.2013, 19:10 | #1 | |
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний?
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 5107
|
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283
|
какая страна? испытывают нв выдергивание-аналогично как и призматическую.. а почему ее нельзя использовать после испытаний? можно.главное чтоб конструктора и заказчик грамотно составили техзадание на испытание и не гнались за космическими цифрами несущей способности в реальных грунтовых условиях вашей площадки.. вам просто нужно испытать (с учетом грунтов и нагрузки) не доводя вашу сваю до срыва и не превышая 0,2S(S -допустимая величина выхода сваи при выдергивающей нагрузке по нормам.). 0,2-коэфициент и такой ли он на выдергивание..надо посмотреть по нормам.я утверждать точно не буду.
__________________
саша |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 24
|
отвечу sasa.od цитатой из ГОСТ 5686-94 "мЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ СВАЯМИ" : "п. 8.5.5. Нагрузка при испытании грунтов выдергивающей нагрузкой при инженерных испытаниях для строительства должна быть доведена до значения, вызывающего выход сваи из грунта не менее 25 мм." Отсюда напрашивается вывод, что сваю испытывать нельзя! или я неправ?
|
|||
|
||||
Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45
|
mzu не прав. Рабочую сваю испытывать можно, читайте следующий п. 8.5.6 Нагрузка при КОНТРОЛЬНОМ испытании сваи (контрольные испытания свай, согласно п. 4.3 проводят с целью проверки соответствия несущей способности свай расчетным нагрузкам, установленным в проекте) выдергивающей нагрузкой ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (т.е. при испытании рабочей сваи, которая затем используется в фундаменте) не должна превышать расчетную выдергивающую нагрузку на сваю.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли использовать в качестве перегородки витраж на лестнице, которая будет считаться как эвакуационный путь | нюра87 | Архитектура | 8 | 05.02.2012 17:35 |
Можно ли использовать рубероид в жилищном строительстве? | Quamen | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 06.01.2012 22:16 |
Можно ли использовать косые шайбы под высокопрочные болты. | oleg08860 | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 31.10.2011 13:45 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |