Непрочитано 26.04.2020, 09:55 #1
Какое значение модуля упругости брать для бревен?
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как выбрать модуль упругости древесины по СП 64.13330.2017 для расчета по 2-й ГПС. В СП в приложении В, таблица В.3 приведены различные характеристики древесины и древесных материалов, в том числе и модуль упругости. Причем эти характеристики зависят от классов прочности начиная от С14 до С50. Я рассчитываю перекрытие по деревянным балкам из бревен на прочность и жесткость. К какому классу прочности относится бревно? Как мне воспользоваться этой таблицей? Искренне буду признателен вам за помощь. Всем вам желаю здоровья и удачи в наше нелегкое коронавирусное время!!!
Просмотров: 5892
 
Непрочитано 26.04.2020, 10:22
#2
CTPAHHNK

чертила
 
Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 827


Выбросьте этот СП и считайте E=100000 кгс/см2 (10000 МПа)
__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret:
CTPAHHNK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 23:56
#3
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо, Уважаемый CTPAHHNK, утешили!
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2021, 09:05
#4
arh006


 
Регистрация: 07.05.2021
Сообщений: 1


В СП 64.13330.2017 (изм.1,2) есть расчет модуля упругости как по сортам так и по классам. Пункты 6.10 и 6.11 - формулы для определения с учетом длительности нагружения для режимов Б и В и условий работы Пми - учитывающий только эксплуатационную влажность, температуру среды эксплуатации и длительность срока службы конструкции. Все эти факторы влияют на значение модуля упругости так же как и на нормативное сопротивление с которым сопоставляется расчетная характеристика. Далее выбирается среднее или нормативное значение в зависимости от того по какой группе предельных состояний ведется расчет. В приложении (B) СП даны характеристики как для классов так и для сортов среднего и нормативного модуля упругости. Значения модуля для сортов в подпункте (В.2). Раньше эта информация была дана в пособии к СНиП II-25-80, но был условно принят одинаковый модуль пункт пособия (4.1). Сейчас расчет усложнили и это правильно - нех мозгам закисать у старперов. Для расчета на коленке подойдет как и сказано выше 10 ГПа
arh006 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2021, 10:03
#5
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Приложение В того же СП, там и таблица по сортам/классам
Обормотя вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Какое значение модуля упругости брать для бревен?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите действующий нормативный документ по определению модуля упругости ДО с асфальтобетонным покрытием Евген23 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 24.03.2020 10:55
Снижение модуля упругости бетона SCAD 21.1.1 Makson SCAD 2 13.03.2019 22:51