Строители забыли утеплитель в осадочном шве плиты пола
alkinoi
 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85

Добрый день!

Имеется каркасное здание с одноэтажной частью и пристройкой двухэтажной АБК.
Покрытия - металлические стропильные конструкции.
Колонны железобетонные сборные и монолитные.
Стены ЛК и лифтовой шахты железобетонные монолитные.

Фундаменты здания - столбчатые (для колонн) и ленточные (для стен) ростверки по свайному основанию.
По периметру здания выполняется железобетонная монолитная фундаментная балка, опирающаяся на ростверки основного каркаса.
Подвал отсутствует.
Плита пола первого этажа с технологическими приямками и каналами выполняется по грунту. Под плитой выполнена песчаная подушка толщиной 1,5-2 метра (замена техногенного грунта), ниже типичные для островов СПБ озерно-ледниковые суглинки и супеси. Плита по проекту отделяются от стен, колонн и фундаментной балки осадочным швом. Конструкция шва представлена во вложении.

Осадочный шов выполнялся как для защиты плиты от повреждений при осадке каркаса больше, чем плиты, так и для защиты свайных фундаментов от перегруза при осадка плиты больше, чем осадка каркаса.

После возведения основного каркаса была залита плита пола первого этажа. Швы между колоннами и стенами выполнены по проекту.
При последующей заливке фундаментной балки в шов забыли установить утеплитель. Таким образом, между торцом плиты и фундаментной балки оказался только слой рулонной гидроизоляции.

Изучение литературы на тему "А нужен ли утеплитель?" большого результата не принесло:

1. ЦНИИСК им. Кучеренко "Рекомендации по применению плит ПЕНОПЛЭКС® в качестве эффективного заполнителя систем деформационных швов конструкций фундаментов и стен зданий и сооружений".

Цитата:
п.5.4. Теплоизоляционные материалы должны:
-совместно с герметизирующими материалами обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче шва;
-обладать определенной эластичностью при эксплуатации, чтобы без разрушения воспринимать температурные и другие изменения размеров швов.
2. Пособие в развитие СНиП 2.03.13-88 Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"):

Цитата:
п. 8.2.8 При выполнении покрытий полов по грунту основания для предотвращения деформации пола при возможности осадки здания следует предусмотреть отсечку покрытия пола от колонн и стен через прокладки из рулонных гидроизоляционных материалов.
Совместное рассмотрение этих двух источников, по идее, говорит о том, что в утеплителе нет необходимости для осадочных простых швов (типо таких, где нет цели отсечь целых деформационные блоки). Но при этом не учитываются требования к толщине швов, а во втором говорится об "отсечке покрытия пола", что немного наводит сомнение в релевантности допущения.

На мой взгляд можно допустить такое выполнение, с учетом следующих моментов:
- по расчету осадка плиты и каркаса почти одинаковая (15 и 16 мм)
- за полгода строительства осадка плиты не наблюдается
- трение между плитой и балкой через рулонку кажется незначительным
- выполнение дублирующего прореза на всю глубину для формирования шва ничего хорошего конструкциям не принесет

Мне кажется, достаточно сантиметра на 3-4 выполнить штрабу и заполнить ее мастикой для более равномерной деформации, во избежание трещины в углу по отделке.

Хотелось бы услышать мнение формучан на данный вопрос. Нужен ли все таки утеплитель в швах между плитой пола по грунту и основными конструкциями

Вложения
Тип файла: pdf Узлы примыканий.pdf (92.1 Кб, 47 просмотров)

Просмотров: 5398
 
Непрочитано 23.04.2021, 21:43
| 1 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Если я правильно понял, вкратце:
- был предусмотрен вертик. осадочный шов из эппс, но заложили только рулонную ги.
На мой взгляд главное- чтобы смежные конструкции могли свободно и независимо друг от друга перемещаться по вертикали.
То есть не вижу проблем, если конструкции не цепляются друг за друга.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2021, 21:46
#3
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, вкратце:
- был предусмотрен вертик. осадочный шов из эппс, но заложили только рулонную ги.
На мой взгляд главное- чтобы смежные конструкции могли свободно и независимо друг от друга перемещаться по вертикали.
То есть не вижу проблем, если конструкции не цепляются друг за друга.
Вы все верно поняли. Единственное мое опасение - это возможное наличие трения между бетонными поверхностями через слой ГИ, через который может передаваться нагрузка
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2021, 21:51
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


alkinoi, фото исполнения есть? Может быть немного снять з. с. бетона, чтобы точно обеспечить независимые деформации.
Насчет трения не надо переживать точно, тем более в любом случае при наборе прочности монолита есть усадка.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2021, 09:50
#5
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
alkinoi, фото исполнения есть? Может быть немного снять з. с. бетона, чтобы точно обеспечить независимые деформации.
Насчет трения не надо переживать точно, тем более в любом случае при наборе прочности монолита есть усадка.
Фото по ссылке: https://yadi.sk/i/UkjY5nBwtjsuHA

Последний раз редактировалось alkinoi, 24.04.2021 в 10:08.
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2021, 11:08
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Можно со свободной стороны алмазным диском снять фаску 3-4см, для красоты и чтобы исключить наплывы. Можно этого не делать, если бетон строго в одном уровне и везде видна ги.
Выше предполагается стяжка?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2021, 13:20
#7
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Выше 150 мм стяжки
alkinoi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2021, 09:36
#8
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Может быть у кого-то есть справочные данные о коэффициенте трения между битумной гидроизоляцией и бетоном?
alkinoi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Строители забыли утеплитель в осадочном шве плиты пола

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Крепление балконной плиты в хрущевке серии 1-460. Высота ее расположения относительно пола. tolkouchus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.12.2011 17:28