можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические?
Drake
 
Обследование
 
МО
Регистрация: 19.12.2006
Сообщений: 143

Монолитное жилое здание 5 этажей (верхний этаж из блоков). Сейсмичность района - 8 баллов. Можно ли ж/б диафрагмы жесткости заменить на металлические? желательно портальные, т.к. в наружных стенах д.б. дверной и оконный проемы на балкон. У кого какие мнения? План и 3-Д вид здания прилагается.

Вложения
Тип файла: pdf Копия картинки.pdf (148.3 Кб, 310 просмотров)

Просмотров: 4344
 
Непрочитано 19.05.2009, 12:13
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


А что, по рамной схеме без связей не проходит? И еще, не великовата ли длина сейсмического (температурного) блока для жб?

Последний раз редактировалось sudakov, 19.05.2009 в 12:23.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 13:25
#3
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


вроде нет, 38,4 м.
Drake вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2009, 14:10
#4
adc_inc

профи
 
Регистрация: 08.05.2009
Красноярск
Сообщений: 9


Связи можно. смотри фото (Иркутск)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_9365-1.jpg
Просмотров: 528
Размер:	452.7 Кб
ID:	20665  
__________________
Работа не волк, а произведение силы на расстояние...:to_clue:
adc_inc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 21:24
#5
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


очень интересное решение..
но в моем случае вряд ли получится снаружи, там же балконы..
а если поставить не снаружи, а в створе колонн?
Drake вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2009, 21:30
#6
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Поддерживаю sudakov
Рамный 5-эт каркас при 8 баллах и регулярной схеме здания - вполне приемлемое решение.
Вот только верхний этаж тоже надо сделать рамным, а не из блоков.
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 21:45
#7
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


Хмм..очень странно, без связей может и сложиться, чем воспринимать горизонтальные нагрузки?
А по поводу 5-го этажа Заказчик не хочет из железобетона.
Drake вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 08:27
#8
adc_inc

профи
 
Регистрация: 08.05.2009
Красноярск
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
очень интересное решение..
но в моем случае вряд ли получится снаружи, там же балконы..
а если поставить не снаружи, а в створе колонн?
При проектировании зданий в сейсмических районах, в выборе конструктивных решений Вам нужно руководствоваться СНиП II-7-81*.

Если п.3.18-3.29 (в Вашем случае - полный ригельный рамно-связевый каркас) не запрещают установку связей, то, соответственно, можно...
Необходимо учесть расчетные требования вышеуказанного СНиП.
__________________
Работа не волк, а произведение силы на расстояние...:to_clue:
adc_inc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 18:06
#9
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


возвращаясь к теме, Заказчик утвердил металлические диафрагмы.
Можно их оставить по крайним осям или по центральной тоже необходимо??
Drake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Где можно найти матрицу жесткости для нелинейных элементов Евгений, Екатеринбург Расчетные программы 6 27.07.2006 13:33