| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.04.2010, 13:12 | #1 | |
Поверочный расчет каркаса
Организация проектирования
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
||
Просмотров: 4478
|
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Следует проверить:
1. Согласование осей пластин левой и правой частей монолитной плиты (видимо зеркалили).Также следует согласовать оси криволинейных 4-х угольных элементов. 2. Соединение стальных конструкций м/у собой и с ж/б элементами (везде ли жесткое) Такое протяженное здание (128м по схеме) необходимо считать с учетом работы фундамента. К сожалению экспортировалась схема с ошибками: -жесткости стержневых элементов без удельного веса -жесткости пластинчатых элементов - все данные равны 0 - на каждом этаже на пластинчатые элементы заданы коэф. постели с1 и с2 равные 3e+007 Если это не глюк экспорта, то мне непонятны эти пункты Чтобы сильно не парится со схемами зданий в монолите, стройте схемы в ПК с автоматической разбивкой на КЭ (например Stark), после экспортируйте в Лиру. |
|||
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
Спасибо за ответ!
По порядку: 1. Да, действительно зеркалил! Оси обязательно проверю! 2. У меня нет необходимости считать металл в этом здании, поэтому я особо не парился с заданием шарниров; элементы покрытия задал, что бы просто учесть собственный вес и приложить снеговую нагрузку. Считать буду только в лире арм. 3. Здание разбито на три деформационных блока, поэтому я принял допущение: расчет производить для каждого блока отдельно. Можно сказать, что у меня три здания в одной схеме. Основанием под колонны служат столбчатые монолитные фундаменты, с геологией у них все в порядке, поэтому в расчете основание я принял как жесткое (просто задал связи и запретил перемещения по осям). Насколько правильно мое решение? Экспортировалась схема, скорее всего, с ошибками: все жесткости у меня заданы, а "коэф. постели с1 и с2 равные 3e+007" я вообще не задавал! Благодарю за помощь! |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
В 1-м приближении, если у вас арматурные выпуски из фундамента, или подколонник - такое жесткое защемление допускается.
В соответствии с СП 52-103-2007 п.п. 6.2.3. "Расчет несущей конструктивной системы в общем случае следует производить в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных конструкций, фундамента и основания под ним". Но, если вам экспертизу не проходить, разность осадок вас не пугает, результаты расчета не будут приняты за основание к конструированию ж/б конструкций и носят только проверочный характер, то принятое решение подходит. Тем более что все нормативные документы носят сейчас рекомендательный характер. Деформационные швы не заметил, тогда особого резона нет править оси в пластинах в 3-ем деформационном блоке, я так понимаю он идентичен 1-му, притакой этажности ветер на конструктивную схему особого влияния не окажет, я бы делал разные блоки в разных документах Лиры - быстрее считает проще ориентироваться. Последний раз редактировалось Gans1, 22.04.2010 в 12:15. Причина: Деформационные швы |
|||
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
А каким образом при задании нагрузок учесть вес панелей сэндвич? Я думаю их нужно учитывать как постоянные нагрузки, т. е. вес ограждающих конструкций! Меня интересует численное значение, которое принимается как правило!
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199
|
А зачем вводить стержень с жесткостью приближенной к нулевой? В Лире есть такая чудесная функция "Равномерная или трапециевидная нагрузка между двумя узлами пластины". Таким образом можно сэкономить драгоценное времечко
Последний раз редактировалось dimoxa, 26.04.2010 в 20:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Цитата:
Правда и стержень на всю плиту в Лире задать не сложно (он автоматически разбивается в узлах сопряжения), да и проще задавать и редактировать будет нагрузку от панелей, отфрагментировав схему по жесткости стержней. ИМХО. Последний раз редактировалось Gans1, 26.04.2010 в 21:21. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199
|
Необходимо выделить те пластины, которые входят в интересующую Вас область и приложить к ним неравномерно распределенную нагрузку при помощи функции "Трапециевидная нагрузка на группу пластин" - и будет Вам счастье
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе | Syoma | SCAD | 7 | 31.10.2020 12:56 |
Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации | Максим П | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 12.12.2009 11:50 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет монолитного каркаса | kRAN | Расчетные программы | 1 | 20.11.2006 06:49 |