| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кто знает как расчитывать контрфорсы в подпорной стенке?

Кто знает как расчитывать контрфорсы в подпорной стенке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2006, 14:08 #1
Кто знает как расчитывать контрфорсы в подпорной стенке?
mari-i
 
Раменское
Регистрация: 19.09.2006
Сообщений: 12

Имеется подпорная стенка, ее расчитали на сдвиг и на прочность, но по сечению без контрфорса. А на что расчитывать контрфорс и с каким шагом он ставиться. Есть ли какое-нибудь СП на эту тему?
В принципе сам контрфорс можно расчитать как массивную подпорную стенку, а как быть с шагом?
Просмотров: 31409
 
Непрочитано 19.09.2006, 14:41
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


mari-i
При введении контрфорсов меняется расчетная схема стеночки подпорной стены. Если она без контрфорсов работала как консольная, то с констрфорсами будет работать как плита опертая по 3 сторонат. Это целесообразно при проектировании высоких подпорных стен, когда не хотят развивать толщину, или надо уменьшить армирование.
Влияния на сдвиг и опрокидывание у контрфорсов нет.

Насчет шага, например, в книге ЖБК Байкова рекомендуется их ставить с шагом 2-3м.
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2006, 15:01
#3
mari-i


 
Регистрация: 19.09.2006
Раменское
Сообщений: 12


Значит, если мне надо поставить контрфорс через 6м, на него надо собирать нагрузку и со стены пролетом 6м?
mari-i вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2006, 15:14
#4
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


При контрфорсах стеночка считается защемленной в подошву и контрфорсы, т.е. оперта по 3 сторонам, значит и нагрузка будет распределяться по 3 сторонам.
Если у Вас высота стенки около 6м, то шаг контрфорсов 6м пойдет. А если высота значительно меньше, то влияние контрфорсов будет слишком маленьким и они будут там без толку.
Лучше делать шаг поменьше, тогда стеночка будет менее армированна, да и тощина ее будет поменьше.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2006, 23:40
#5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


есть руководство по расчету подпорных стен. И вроде даже выложено у нас в донлоад или нормативы
str02 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2006, 04:36
#6
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Если подразумевается пособие к СНиП 2.09.03-85, то там не рассматривается стенка с контрфорсами. Вообще, если требуется только армирование, то все просто. Но как быть, если строители хотят заменить уголковую монолитную подпорную стенку с подошвой на стенку из блоков без подошвы, но с контрфорсами? А они очень часто так хотят. А как посчитать с учетом работы грунта - устойчивость, сдвиг по цилиндрической, и т.п. - "ручных" пособий я не находил. Если КЭ - то Скад или Лира тут не годятся, нужно что-то типа Plaxis, или анис, наконец.
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2006, 10:35
#7
mari-i


 
Регистрация: 19.09.2006
Раменское
Сообщений: 12


Такая стенка стоять будет?
[ATTACH]1159166136.dwg[/ATTACH]
mari-i вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2006, 19:51
#8
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Такая стенка стоять будет?
- вопрос из серии: "есть проект домика 27 этажей. Стоять будет?"

- ВСЁ зависит от грунтов. Если массив грунта который подпирается стенкой сложен щебнем или гравием - это одно, а если это глина жидкой консистенуии - то это СОВСЕМ другое!!! Не маловажно и то, какой грунт залегает в основании подпорной стенки: если вдруг там окажется глина и она замочится со временем - то подпорная стенка может поползти (спецы рассказывали как обследовали такую соскользнувшую стеночку: уползла на 30м вместе с вышележащим откосом - даже деревья остались "на месте").

Подпорная стенка на чертёжике который вы прикрепили к посту №7 - вполне достойная, но только грошь ей цена если она не считана на Ваши реальные условия и не рассчитано необходимое армирование (слышал про чудаков которые армировали такие стеночки конструктивно по СНиПу) - 7м вертикального откоса - это не хухры-мухры...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2006, 09:46
#9
mari-i


 
Регистрация: 19.09.2006
Раменское
Сообщений: 12


Расчитана по ф.м. свойствам грунтов вычисленных по скважинам спец. орг. А вот грунты действительно плохие, водонасыщенные, пылеватые и тугопластичные с лнзами песка. Я поставила стенку на гравийную подушку 600 мм. А чем еще можно предотвратить сползание? Все предпосылки к этому есть, хотя по расчету на сдвиг стоит...
mari-i вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2006, 19:46
#10
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Я поставила стенку на гравийную подушку 600 мм. А чем еще можно предотвратить сползание? Все предпосылки к этому есть, хотя по расчету на сдвиг стоит...
Гравийная/щебёночная подушка - дело хорошее (хоть и дорогое - если подпорная стенка длинная). Во-первых она будет работать как дренаж - из подпёртого откоса фильтрующая вода будет выходить не воздействуя на подошву уголковой подпорной стенки - а следовательно более уверенно можно говорить об устойчивости против сдвига при увлажнении грунта оснавания. Щебень-щебнем, но не надо забывать про суффозию: если грунт водонасыщеный и через щебёночную/гравийную подушку будет фильтрация (а она я так понимаю будет) - ни к чему хорошему это не приведёт (понимаете о чём я?). - я бы предложил между подушкой из щебня и грунтом проложить геотекстиль - это будет хорошим препятствием развитию суффозии (см. чертёжик). Ещё один плюс дренажа под стенкой - снимает гидростатическое давление грунтовых вод на неё тем самым улучшая условия работы Вашего подпорного сооружения.

По расчёту на сдвиг стоит - ну и хорошо! Если нет причин для недоверия результатам расчёта (и они прошли экспертизу) - то можно спать спокойно. Если же осталась неуверенность - можно много чего придумать... Только это приведёт к удорожанию конструкции - а заказчики ой-как не любят этого...
[ATTACH]1159285590.dwg[/ATTACH]
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2006, 10:07
#11
mari-i


 
Регистрация: 19.09.2006
Раменское
Сообщений: 12


Спасибо.
mari-i вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2006, 10:11
#12
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от Romka
При контрфорсах стеночка считается защемленной в подошву и контрфорсы, т.е. оперта по 3 сторонам
почему по трем? обычно стенка защемлена и в перекрытие.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2006, 11:18
#13
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


какое перекрытие? :shock:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2006, 20:42
#14
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
почему по трем? обычно стенка защемлена и в перекрытие.
Да-да, я обычно так и делаю - защемляю верхний край подпорных стенок в перекрытие :twisted:Пусть гос-экспертиза вымрет от инфаркта :twisted: :twisted: :twisted:
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2006, 15:33
#15
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


ааа))) это я непрально прочитал, сорри))
в моем случае имелась ввиду стенка подземного этажа
rakshin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 11:25
#16
mari-i


 
Регистрация: 19.09.2006
Раменское
Сообщений: 12


Еще маленький вопросик... Подпорная стенка более 45м. Где лучше делать деформационные швы? И кто знает, по нормам в подпорных стенках через какое расстояние они делаются.
mari-i вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 10:01
#17
DimasVP

гидротехника
 
Регистрация: 07.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 12


Я бы два шва сделал, разбив на ровные части - это если геология на всем участке одинаковая.
DimasVP вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 12:45
#18
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


DimasVP-
Archaeologist???
Arkeolog???

Неее черный копатель
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 12:56
#19
Vladi_mir


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 41


Контрфорс надо на изгиб рассчитать.
Vladi_mir вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 14:48
#20
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Vladi_mir Посмотреть сообщение
Контрфорс надо на изгиб рассчитать.
Вы его еще и на смятие посчитайте
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кто знает как расчитывать контрфорсы в подпорной стенке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск