| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В Кристалле при расчете болтового соединения нет возможности выбрать болт ниже М16.

В Кристалле при расчете болтового соединения нет возможности выбрать болт ниже М16.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2019, 13:54 #1
В Кристалле при расчете болтового соединения нет возможности выбрать болт ниже М16.
VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 330

В СП 16 не нашел ограничения на минимальный диаметр постоянного (не монтажного) болта в болтовом соединении. Но Кристалл не даёт выбрать болт ниже М16. Ткните пожалуйста, где прописано подобное ограничение
Просмотров: 2116
 
Непрочитано 05.08.2019, 14:31
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


п. 14.2.9 СП 16.13330.2017 и табл. Г.9.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2019, 15:14
#3
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
п. 14.2.9 СП 16.13330.2017 и табл. Г.9.
А как же табл Г7? Там диаметр фундаментных болтов начинается с 12мм.
VAV вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2019, 16:23
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Если болты обычные - Г.9. Если фундаментные - Г.7.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2019, 16:47
#5
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110


там же: 14.2.1 Для болтовых соединений элементов стальных конструкций следует применять болты согласно таблицам Г.3 - Г.8 (приложение Г).

но вообще-то применять сп 17-го года нельзя. в части 14 п. нужно опираться на 11-го года (см. постановление 1521)

в кристалле поставьте снип вместо сп и будут там М12

Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 05.08.2019 в 16:59.
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2019, 17:14
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
В СП 16 не нашел ограничения на минимальный диаметр постоянного (не монтажного) болта в болтовом соединении. Но Кристалл не даёт выбрать болт ниже М16. Ткните пожалуйста, где прописано подобное ограничение
В СНиП было Аbn - площадь сечения болта нетто; для болтов с метрической резьбой значение Аbп следует принимать по прил. 1 к ГОСТ 22356-77*;
В СП стало Ab и Abn - площади сечений стержня болта брутто и резьбовой части нетто соответственно, принимаемые согласно таблице Г.9;
В Скадсофт, да и в других программах построен алгоритм на четкое следование требованиям норматива.
Хотя будете смеяться в указаном ГОСТе болты диаметром от 16 до 48 мм
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В Кристалле при расчете болтового соединения нет возможности выбрать болт ниже М16.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование казалось бы простого болтового соединения узла структуры Кисловодск Viridian SCAD 6 07.04.2016 09:35
Какую расчетную схему выбрать при расчете на продавливание? Midimi SCAD 6 05.06.2015 13:36
Закрепление прогона при расчете в Кристалле Alex_you SCAD 1 21.01.2015 17:06
Расчет болтового соединения на изгиб. DB98 Машиностроение 10 06.09.2011 09:22
Замена болтового соединения на сварку монтажную VMaksS79 Металлические конструкции 3 29.10.2010 11:14