| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.04.2011, 16:07 | #1 | |
Требования к расходу арматуры на 1м3 бетона.
C-Петербург
Регистрация: 12.09.2007
Сообщений: 93
|
||
Просмотров: 83229
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Нет таких требований, в том числе и в указанном "Руководстве.." такого нет.
В старые времена "тотальной экономии" стремились к 70кг/м.куб. Но по факту как правило получалось 110-120кг/м.куб. У современных проектировщиков меньше 160кг/м.куб. редко встретишь. Бывает у них и за 200кг/м.куб. зашкаливает |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 16
|
Цитата:
Меня учили, что в среднем должно получаться около 60 кг/м3 для столбчатых фундаментов. У меня всегда получалось около того. Подошва фундамента армируется исходя из этих минимальных требований, ну и соответственно от нагрузки, а подколонник проверяется по минимальному проценту армирования как для внецентренно сжатых элементов. таблица 5.2 Пособия по проектированию (к СП 52-101-2003) Последний раз редактировалось speectre, 06.04.2011 в 16:44. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
И ведь всегда найдут оправдание. Особенно часто повторяется мантра "ничего не знаю, это программа так посчитала". Но справедливости ради следует отметить, что и нормы в последнее время ужесточаются. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 16
|
Цитата:
Я тоже примерно посчитал и тоже получаются такие же значения. На счет колонн абсолютно согласен. Но для них есть только минимальный процент армирования, а дальше уже все по расчету и на ответственность проектировщика |
|||
|
||||
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72
|
70-120 кг/м3 были введены для первых двух предельных состояний, а есть такой нормативчик, который вышел сравнительно недавно (2006г.) "РЕКОМЕНДАЦИИ по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения", которым можно с лекостью выйти на 200-250 кг/м3 при сетке колонн 8х8.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Есть такой цифирь для балок - не менее 0.5% сечения, что при переводе на кубы дает 40кг/м3. Но эта цифирь проходит еле-еле при расчете на первую группу предельных состояний. Обычно выходит что-то около 90-100 со всеми каркасами, поперечками и конструктивными стержнями. Следует учитывать, что расход возрастае при "нецелевом проектировании". Например, плита высотой 220 мм на пролет более 5000 м, под нагрузку 450кг/м2. При таком раскладе уже следует применять преднапряженку, т.к использование обычной арматуры будет явно не эффективн, виду большого расхода при расчете по прогибам.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Как же так? Неправда, братцы, оннаверно пошутил - мне орежут(с)
Вот те раз...- нельзя же так eilukha, открываешь СНиП/СП и смотришь минимальный процент бетона или ж/б. Причём тут какие-то "руководства" и "пособии"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Надо подходить по-другому. Логика такая - если есть ЖБ, значит есть изгиб в той или иной форме. Что балка, что подошва, что плита - везде момент. Вот и считаем
кубометр как элемент огромненькой балки. Берем бетон с 150 кг/см2. Усилие из расчета на треть сечения - 500 тонн. Теперь берем А400, с запасом 35 кг/мм2. 500 000 / 35 = 14 286 мм2. Длина - метр. Объем - 14286 см3. Вес - 112 кг. Вот и все дела! Если цифра больше - ни хрена вы не соображаете в расчете. Если меньше - где то зря тратится бетон. )))) Если взять другой бетон и арматуру, то будет другая цифра. А СНиПы читать - себя не уважать. Последний раз редактировалось Экс, 13.05.2016 в 13:51. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Вот читаю и не догоняю, лыжи не едут или...
Вот ростверк у меня, армирование д32 и д36 + хомуты д10. Разделил сумму из ведомости расхода стали на объём бетона, получил 86 кг/м3. Судя по обсуждению здесь - это ппц как мало и бетон "недогружен", а у нас тут все (в т.ч. расчётчики) говрят "Да это ж ппц какое армирование! Надо бы высоту сечения увеличить"... У меня по этому ростверку катается железка весом 250т. По-моему нормально заармировано. Или скажете надо ещё пообжать сечение, чтоб была д40 с шагом 100мм?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
86 кг\м3 это вполне нормальный расход, можно не переделывать)))
|
||||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
вот спасибо, разреши, тащнащальник...
а вот тут пишуть - что это фигня какая-то, даже до стен унылой пятиэтажки еле-еле дотягиваю)))))
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
вот тут меня и таращит: у вас в стенах конструктивной арматуры больше, чем у меня расчётной! при этом расчётная арматура густая и толстая. Так где же косяк? У вас ПГСников с конструктивной, или у нас гидротехников с расчётной?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Демонтаж бетона с сохранением арматуры | Junga | Технология и организация строительства | 12 | 27.03.2023 20:40 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Совместная работа арматуры и бетона в Cosmos Works | Clonears | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 06.04.2007 10:23 |
стоимость бетона и арматуры | vv | Железобетонные конструкции | 1 | 16.05.2004 18:12 |