| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Влияние вибраций от забивки свай на свежезаливаемые Ж/Б конструкции

Влияние вибраций от забивки свай на свежезаливаемые Ж/Б конструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2012, 13:15 #1
Влияние вибраций от забивки свай на свежезаливаемые Ж/Б конструкции
xRenex
 
Регистрация: 27.05.2011
Сообщений: 3

Уважаемые коллеги, добрый день!

Мучаюсь одним очень интересным вопросом и так и нигде не нашел однозначного ответа.
Суть вопроса такова: ведется забивка свай на объекте. Всего на объекте 11 домов, расположены друг от друга в 15-20 метрах. Поскольку через строительную площадку проходят сети канализации, водоснабжения и т.д. и их надо выносить, проект выноса согласовываем, но строительство уже началось и бьем сваи на те дома, где сети не мешают. Дома по факту получаются соседними, ну или через один. Вчера на первом котловане залили ростверк, соответственно на соседнем бьют сваи, вибрации ощутимы и я так понимаю это не особо благотворно влияет на свежезалитый росверк.
Какие-то однозначные нормы или мнения по этому поводу нигде не нашел. Помогите советом или ссылкой на какую-нить документацию, где об этом четко говорится.

Заранее спасибо!
Просмотров: 10829
 
Непрочитано 12.09.2012, 20:18
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


xRenex очевидно вы будете первопроходцем.
Прошу потом запостить результаты испытаний кубиков бетона в лаборатории и, особенно, бетона в ростверке (неразрушающими методами).
И параметры забивки (расстояние, молот, энергия удара, размеры сваи, грунты).

Вообще так по идее кристаллы цементного камня при сильной вибрации не будут соединены. Будет порошок вместо бетона. Но это если молотом прямо по ростверку бить и причём постоянно.
Большой шанс напротив, что всё будет хорошо т. к. за перерыв пока не бьют бетон успеет схватиться, а дальше этой прочности ему хватит для сопротивления вибрациям.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 00:41
#3
VVo


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 47


вы из какого региона? например для СПб....ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербург. определяет, что от влияний на соседние застройки п 5.1 необходимо определять зоны риска при проектировании и устанавливает что при предварительной оценке- это 30 м.

Далее СП 22.13330.2011 пункт 9.33 При проектировании оснований, фундаментов и подземных частей вновь возводимых или реконструируемых сооружений, располагаемых на застроенной территории, необходимо выполнять геотехнический прогноз (оценку) влияния строительства на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунтового массива, в том числе оснований сооружений окружающей застройки. и ещё пункт 12.5 Геотехнический мониторинг сооружений окружающей застройки I и II уровней ответственности, в том числе подземных инженерных коммуникаций, необходимо проводить при их расположении в зоне влияния нового строительства или реконструкции (в том числе прокладки подземных инженерных коммуникаций), размеры которой определяются по результатам геотехнического прогноза (см. 9.33, 9.34). Для предварительного назначения зоны влияния и геотехнического мониторинга сооружений окружающей застройки допускается использовать указания 9.36.

Первый нормативный документ требует определять зоны рисков, ( и предварительно устанавливает 30 м)
второй требует расчитывать влияние вибрации на соседние здания, и при условии что после расчётов влияние достаточное чтоб от вибрации не страдало соседнее сооружение, то можно вбивать....

и так эти ссылки заставили проектировщика принять решение о вдавливании свай, так как рядом был "средненький" газопровод (сооружение) и больше ничего в радиусе 2 км... и они особо не утруждая себя трудными расчётами решили вдавить...
VVo вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 09:22
#4
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Почитайте может поможет.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ И ШПУНТОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

ВСН 490-87
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 13:33
#5
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Прочность бетона повысится, имхо. Дополнительная вибрация пойдет только на пользу свежеуложенному бетону.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2012, 06:10
#6
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


из практики - в день заливки ростверка работы по забивке свай на соседнем котловане останавливаются
TOMAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 16:12
#7
xRenex


 
Регистрация: 27.05.2011
Сообщений: 3


В итоге так нигде и не нашел в нормативной документации ничего по этому поводу. Общался с серьезным дядей из ЦНИИ Проектирование жилых и промышленных зданий, по поему главный инженер у них или технический директор, он уверяет, что ничего страшного не произойдет, как писал ТОМАТ, он рекомендовал приостанавливать сваебойные работы на пару тройку дней, до схватывания ростверка на соседнем котловане. А так вообще и сами сваебойщики и этот дядя из ЦНИИ рассказывали случаи, когда прям на одном котловане на одной части шли сваебойные работы а на другой лили ростверк/плиту/полы по грунту. Ну и в принципе тот же светила из ЦНИИ заметил что при проходе тяжелой техники непосредственно вблизи новопостроенных зданий при вертикальной планировки территории и т.д. вибрации будут намного значительнее, чем от забивки свай. Ну и плюс на площадке у нас песчаные грунты, т.е. колебания затухают достаточно быстро.
Лабораторию заказывать не будем я думаю, но визуально пронаблюдаем, потом напишу чего и как если кому интересно.
xRenex вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 14:53
#8
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Нельзя бить сваи. Бетон и так усадку дает, а Вы ему помогаете терять прочность вибрацией. Плюс происходит обязательно смещение свай под ростверком залитым. Могут подниматься, могут наклоняться. Из за тиксотропности.
Оно понятно - через несколько лет ищи-свищи вас, недоучек...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2019, 16:59
#9
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от xRenex Посмотреть сообщение
Лабораторию заказывать не будем я думаю, но визуально пронаблюдаем, потом напишу чего и как если кому интересно.
*
Добрый день! Чем же закончилось все?
Sigrlin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Влияние вибраций от забивки свай на свежезаливаемые Ж/Б конструкции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу ТКП/ОР 45-5.03-... (02250) Бетонные и ж/б конструкции Bibigonoff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.05.2009 20:00
влияние колокола на несущие конструкции gvs Конструкции зданий и сооружений 13 01.04.2009 01:02
Модель ж/б конструкции, усиленной углепластиком webmanager Расчетные программы 9 25.03.2009 16:01