| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Подпорная стена, ее усиление.

Подпорная стена, ее усиление.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.10.2013, 16:30 #1
Подпорная стена, ее усиление.
Tat
 
расчеты и проектирование
 
СССР
Регистрация: 13.03.2007
Сообщений: 77

Всем привет. Такой случай - имеем подпорную стену высота около 10 м, заделка в грунт с одной стороны 1,5 м, с другой стороны грунт ниже уровня верха стены 0,3-0,5 м. Стена из ФБС с сердечниками с шагом 3 м и через каждый ряд армирована поясами. Стена дала трещину, просадку в продольном направлении. Ширина раскрытия трещины по верху 0.5-0.8 мм. Сама стена не прямая, а в форме полукруга в плане, получается бетон работает на растяжение. Для предотвращения возможного опрокидывания предложил следующий вариант, оцените, или дайте замечания. На расстоянии 4-5 м от стены делаю бетонный зуб - якорь. Из него выпускаю лучи - типа затяжек. С наружной стороны стены ставлю закладные, на сквозь просверливаю стену, пропуская в них анкера и привариваю к затяжкам. На сколько работоспособно данное усиление. Затяжки хочу пустить в виде лучей, цепляя их за верх и середину стены. Вопрос как просчитать глубину заделки "якоря" и его габариты? Растяжки хочу сделать из труб 150 с толщиной стенки 8-10 мм (есть у заказчика или спаренных уголков крестового сечения 63х5).
__________________
:drinks:
Просмотров: 6680
 
Непрочитано 26.10.2013, 16:35
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,789


http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%8B&gsc.page=1 - пусто?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 16:53
#3
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от Tat Посмотреть сообщение
Всем привет. Такой случай - имеем подпорную стену высота около 10 м, заделка в грунт с одной стороны 1,5 м, с другой стороны грунт ниже уровня верха стены 0,3-0,5 м. Стена из ФБС с сердечниками с шагом 3 м и через каждый ряд армирована поясами. Стена дала трещину, просадку в продольном направлении. Ширина раскрытия трещины по верху 0.5-0.8 мм. Сама стена не прямая, а в форме полукруга в плане, получается бетон работает на растяжение. Для предотвращения возможного опрокидывания предложил следующий вариант, оцените, или дайте замечания. На расстоянии 4-5 м от стены делаю бетонный зуб - якорь. Из него выпускаю лучи - типа затяжек. С наружной стороны стены ставлю закладные, на сквозь просверливаю стену, пропуская в них анкера и привариваю к затяжкам. На сколько работоспособно данное усиление. Затяжки хочу пустить в виде лучей, цепляя их за верх и середину стены. Вопрос как просчитать глубину заделки "якоря" и его габариты? Растяжки хочу сделать из труб 150 с толщиной стенки 8-10 мм (есть у заказчика или спаренных уголков крестового сечения 63х5).
Tat, из Вашего описания мало что понятно.
Во-первых, что за геология, при которой стенка, подпирающая 10м грунта при заделке 1.5м, не падает, а проседает. Скала что ли? Или там за счет малого радиуса кривизны в плане что-то решается?
Во-вторых, Ваш зуб на расстоянии 4-5м, по-видимому, попадет в призму обрушения и ничего держать не будет.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 20:43
#4
Tat

расчеты и проектирование
 
Регистрация: 13.03.2007
СССР
Сообщений: 77


Грунт 2-й тип, по просадочности. Стена стоит за счет пригруза с обратной стороны подошвы грунтом. Развитие опорной плиты идет во внутрь под грунт, и усилена обратными контрфорсами .
__________________
:drinks:
Tat вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 21:23
#5
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от Tat Посмотреть сообщение
Грунт 2-й тип, по просадочности. Стена стоит за счет пригруза с обратной стороны подошвы грунтом. Развитие опорной плиты идет во внутрь под грунт, и усилена обратными контрфорсами .
Tat, теперь яснее.
Если горизонтальное давление до просадки нормально воспринималось стенкой, то думаю стОит бороться именно с вертикальными перемещениями (сваями подпереть, например). Никакие зубы, даже выдвинутые за призму обрушения, в воздухе над просевшим грунтом стенку не удержат, а если в качестве временного противоаварийного мероприятия - то лучше поставить подпорки со стороны лицевой грани.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 21:29
#6
Tat

расчеты и проектирование
 
Регистрация: 13.03.2007
СССР
Сообщений: 77


на сколько даст результат устройство параллельной стены на глубину 3-4 м на грунте подпора и связать ее по верху плитой. Получится П образная пространственная конструкция.
__________________
:drinks:
Tat вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 22:48
#7
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от Tat Посмотреть сообщение
на сколько даст результат устройство параллельной стены на глубину 3-4 м на грунте подпора и связать ее по верху плитой
Что зуб, что анкерная стенка, пока они находятся в призме обрушения, ничем от просадки и крена не помогут. Если выводить их за призму (метров на 15 от стенки), то какой-то эффект будет, но 10м грунта так не удержать. Если же речь идет о просадке без крена, то в анкерных конструкциях вообще смысла не вижу.
Изображения
Тип файла: jpg Drawing2 Work (1).jpg (40.8 Кб, 757 просмотров)
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2013, 00:56
#8
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,644


Цитата:
Сообщение от Tat Посмотреть сообщение
Всем привет. Такой случай - имеем подпорную стену высота около 10 м, заделка в грунт с одной стороны 1,5 м, с другой стороны грунт ниже уровня верха стены 0,3-0,5 м. Стена из ФБС с сердечниками с шагом 3 м и через каждый ряд армирована поясами. Стена дала трещину, просадку в продольном направлении. Ширина раскрытия трещины по верху 0.5-0.8 мм. Сама стена не прямая, а в форме полукруга в плане, получается бетон работает на растяжение.
Tat ваша стенка - обречена. смиритесь.
Цитата:
Для предотвращения возможного опрокидывания предложил следующий вариант, оцените, или дайте замечания. На расстоянии 4-5 м от стены делаю бетонный зуб - якорь. Из него выпускаю лучи - типа затяжек. С наружной стороны стены ставлю закладные, на сквозь просверливаю стену, пропуская в них анкера и привариваю к затяжкам. На сколько работоспособно данное усиление. Затяжки хочу пустить в виде лучей, цепляя их за верх и середину стены.
решение не работоспособно вообще. "зуб-якорь" на призме обрушения, значит ничего удерживать не может в принципе
Цитата:
Вопрос как просчитать глубину заделки "якоря" и его габариты?
берёте СНиП (СП) "подпорные стены, судоходные шлюзы...", считаете активное давление на стенку, пассивное. моменты опрокидывающие, и получаете силу, необходимую чтобы компенсировать их. Далее обратным ходом через пассивное давление определяете глубину заделки "якоря" и его габариты. Но я вам как доктор скажу: якорь по расчёту получится на столько монументальным, что вы сразу испугаетесь, и откажетесь от этой идеи.
Цитата:
Растяжки хочу сделать из труб 150 с толщиной стенки 8-10 мм (есть у заказчика или спаренных уголков крестового сечения 63х5).
расчёт сделайте, узнаете, из чего надо будет тяги делать. спаренные уголки точно не прокатят. трубы - х.з... но один фиг - мёртвому припарки
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2013, 10:17
#9
Tat

расчеты и проектирование
 
Регистрация: 13.03.2007
СССР
Сообщений: 77


Я предполагал так:

Шаг растяжек 3 м. Параллельная стена толщиной 250-300 мм. Или вместо стены тумбы 60х60 см.
Изображения
Тип файла: jpg Drawing2 Work (1).jpg (38.3 Кб, 754 просмотров)
__________________
:drinks:
Tat вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2013, 11:54
#10
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,644


дохлый номер
Сергей Юрьевич на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Подпорная стена, ее усиление.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? Galchona Железобетонные конструкции 4 11.01.2013 13:43
Подпорная стена с разгрузочной площадкой (консолью) dimasikys1 Конструкции зданий и сооружений 5 14.04.2011 18:51