Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Пока у вас только эмоции, ничего конкретного |
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242
|
Подогнуть арматуру под усадочный шов.
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Засмеют подобные посты.
В промке на любом серьезном объекте подстилающий слой = силовая ж.б. плита с верхней арматурой до 25 мм. И это обычное дело, если полезная нагрузка на пол в районе 8 тс/м2 + нагрузка от насосов и т.п. + от стоек площадок обслуживания и под оборудование. И действительно, проблема с этим пунктом есть. Не из-за того, что кто-то не может сделать шаг без норм, а потому, что при прохождении экспертизы твой подобный шаг в сторону от норм грозит отрицаловом и огромными штрафами для конторы. Повторюсь, я сам это требование игнорирую в силу его бессмысленности в случае двухстороннего армирования. Учитываю только д.ш.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
Еще раз. Вы вообще понимаете для чего делаются эти швы? Чтобы при усадке и перепадах температур, знакопеременные усилия в бетоне не вызывали трещин где попало. Напоминаю, что бетон (без арматуры) слабоват именно на растяжение. Если плита железобетонная, с двумя арматурными сетками, то зачем нужны эти швы?! |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Все это хорошо, но вот в требовании нет разделения на подстилающий слой армированный и нет.
Таким образом, возвращаемся к выводу простого игнорирования данного требования
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик 3 кат. Регистрация: 04.12.2023
Сообщений: 16
|
Liam, Подскажите, пожалуйста, а если при расчете жесткого подстилающего слоя для пола по грунту (паркинга легковых авто) принята монолитная плита 100мм с нижней сеткой ⌀8 А500, а верхнее армирование по расчету не требуется, т.у.швы также не нужны? В итоге сетку сместили просто по центру, получается расстояние до верхней грани плиты от арматуры всего 42мм. Сверху планируется армированная сеткой стяжка 50мм, она уже будет разрезаться т.у. швами с ячейкой 6х6м. Если следовать опять же пункту 9.9 СП 29.13330, то швы в жб плите необходимо сделать, но считаю, что они не нужны в данном случае, т.к. плита достаточно тонкая, армирование принято по расчету, и мин. длина разрезки швов 40мм по СП это фактически до арматуры, выглядит нецелесообразно . Подскажите, верно ли это рассуждение?
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
Швы можно сделать 35мм для плиты 100мм |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик 3 кат. Регистрация: 04.12.2023
Сообщений: 16
|
Skovorodker, Спасибо, то есть, считаете, растрескается такая плита без т.у. швов? Ведь при двух сетках в плите, их вообще не делают. Интересует не формальное следование СП, а чтобы она действительно не растрескалась потом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Может растрескаться. Швы на 1/3 сечения и устраиваются, чтобы плита растрескалась аккуратно по ним.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 8 | 16.05.2017 10:35 |
Усиление верхней арматуры плиты и устройство капители | anr24 | Железобетонные конструкции | 10 | 29.11.2013 21:10 |
Поддерживающий каркас из прокатных профилей для верхнего слоя арматуры фундаментной плиты | Zodchiy50 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.10.2013 11:35 |
Анкеровка арматуры верхней зоны монолитной плиты. | aleejan | Железобетонные конструкции | 15 | 02.09.2013 09:59 |