Непрочитано 26.07.2019, 11:06 #1
Какую длину кабеля правильнее отображать на плане трассы, строительную или "по плану"?
Blastoderm
 
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 26

Вопрос такой, заказчики требуют для прохождения ГГЭ указать строительную длину кабельных линий и закрытых переходов. например при длине в автокаде 100 метров, например, с изгибами и прочим будет около 105 метров. Или ГНб переход на плане 50 метров, а по дуге будет типа 53м
Эксперт ГГЭ сказала, что отображать надо только то, что показал автокад без всяких коэффициентов на изгибы и прочее. Т.е. длина кабеля в автокаде показывает 100м и должно быть 100м, ГНБ в плане 50 м и не нужно писать (*длина по дуге X метров)
И разные эксперты требуют то отображать то только строительную .то только "по плану".


Есть ли где СП или другой документ, чётко регламентирующий правила отображения длин при сдаче проекта?
Просмотров: 2920
 
Непрочитано 21.09.2019, 10:11
#2
Николай Вартовск

Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
 
Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от Blastoderm Посмотреть сообщение
Вопрос такой, заказчики требуют для прохождения ГГЭ указать строительную длину кабельных линий и закрытых переходов. например при длине в автокаде 100 метров, например, с изгибами и прочим будет около 105 метров. Или ГНб переход на плане 50 метров, а по дуге будет типа 53м
Эксперт ГГЭ сказала, что отображать надо только то, что показал автокад без всяких коэффициентов на изгибы и прочее. Т.е. длина кабеля в автокаде показывает 100м и должно быть 100м, ГНБ в плане 50 м и не нужно писать (*длина по дуге X метров)
И разные эксперты требуют то отображать то только строительную .то только "по плану".


Есть ли где СП или другой документ, чётко регламентирующий правила отображения длин при сдаче проекта?
http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=3092&page=2

На кабельную продукцию Всегда указывают строительную длину, а не по плану.
Николай Вартовск вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2019, 09:34
1 | #3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Надо различать длины на плане трассы и необходимую строительную длину кабеля (и не только кабеля).

План трассы - это "геодезический" документ, предназначенный для разбивки трасс. Там должна быть и привязка к местности и расстояния по плану между характерными точками. Физический расход проводников будет всегда больше - за счет изгибов, переходов, подъемов, опусков, провиса проводов ВЛ и т.п.

Реальный расход должен указываться в журналах и спецификациях. Необходимо также руководствоваться Нормативными показателями расхода материалов (НПРМ). По электрике это сборник 33 на линии электропередачи и сборник 21 на электросвещение зданий. Может и еще какие есть - ищите.

В НПРМ всегда есть общая часть, правила исчисления объемов работ. Также указано, сколько учтено материалов на разные работы. Например на 100 м затягивания провода в трубы учтено 103 м провода и т.д. Также имеются нормативы неизбежных отходов.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2019, 11:13
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Blastoderm Посмотреть сообщение
Эксперт ГГЭ сказала, что отображать надо только то, что показал автокад без всяких коэффициентов на изгибы и прочее.
Потом другой эксперт, по сметам, будет прессовать Ваших сметчиков и выкидывать "лишнюю" длину кабеля из смет (как ничем не обоснованную). Сметы, и так урезаемые донельзя, превратятся в абсолютно отфонарный документ, ничего не отражающий.

На дату вопроса не посмотрел - за 2 месяца, наверное, уже все решили.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какую длину кабеля правильнее отображать на плане трассы, строительную или "по плану"?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет опорной плиты. Какую длину участка учесть, чтоб подобрать ее толщину? Sanechek Металлические конструкции 6 15.12.2015 08:02
Какую принять длину анкеровки Midimi Железобетонные конструкции 19 28.11.2015 19:14
На какую длину нужно загибать хомут для связки стержней? brokman Железобетонные конструкции 15 23.11.2015 20:10
Не могу определиться, какую расчетную длину взять для жесткозащемленной двутавровой балки Fedoseeva Металлические конструкции 4 06.04.2015 11:39
Какую длину для наклонной стропилы считать расчётной? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 09:46