максимальная длина тупикового коридора
Avros
 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 2

Согласно снип 31-01-2003 для обеспечения эвакуации "могу позволить" для коридора длину до 20м. Однако : через один световой карман(лестничная клетка) допускается освещать лишь 12м . А у меня 16м г- образного коридора в секционном доме.
Могу ли ?
Просмотров: 7904
 
Непрочитано 22.10.2009, 14:19
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Световой карман это не только лестничная клетка. Тем более что у лестницы "тупик" обрывается и как тогда сопоставить 20 и 12 м?
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 16:07
#3
Avros


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 2


Конечно, я просто конкретизировал свой случай с лестничной клеткой.
А коридор остается тупиковым и без светового проема в конце.
Должен ли я обеспечивать его естественным освещением ? Здание жилое.
Avros вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 23:06
#4
Dimon79

Строительство
 
Регистрация: 19.09.2007
СПб/Волгоград
Сообщений: 29
<phrase 1=


Если нет системы дымоудаления из коридора, то окно делать придется. А если здание у тебя высотой более 28 м (примерно 9 этажей), то противодымная вентиляция у тебя быть должна, и в этом случае условие максимально допустимой длины пути эвакуации у тебя выполняется.
Dimon79 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > максимальная длина тупикового коридора

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Длина коридора и разделение его перегородками Стахова Ольга Архитектура 8 03.09.2009 10:22
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом a-n-g-e-l-o-k Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2009 02:40
Какова длина анкера Hilti M24/30? И как ставить? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 14 25.09.2007 10:47
максимальная длина буронабивных свай edddy Разное 16 11.08.2007 00:25
Длина температурного блока Net Прочее. Архитектура и строительство 10 11.02.2006 14:28