Максимальные размеры полистиролбетонных блоков. Перевязка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.08.2012, 09:03 #1
Максимальные размеры полистиролбетонных блоков. Перевязка
gdenisn
 
пытаюсь быть инженером
 
Екатеринбург
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 401

Доброго времени суток.
Поступило предложение разработать документацию на частный дом из полистиролбетонных блоков.
и всё бы ничего, но блоки не простые. Offtop: а золотые ))))
у заказчика есть возможность отливать эти блоки на собственном производстве, поэтому размеры этих блоков интересуют по-больше

показали первый вариант выполнения здания.
несущие стены выполнены из блоков размерами h=(от 1м) l=(от 1м) t=400мм.(см. вложение)

очень сильно усомнился в работоспособности этих стен.

поясню.
взять те же стены, из того же полистиролбетона, только блоки сделать высотой 600мм и длиной 1.2м (как ФБС) и преспокойно их перевязывать на 600 мм. стенки будут жестче, чем вариант во вложении

заказчик давит на простоту монтажа при крупных блоках и скорости этого монтажа и не видит проблем делать их такими большими.
чисто интуитивно я сильно сомневаюсь в правильной и нормальной работе таких стен. чем подтвердить свои догадки не знаю...
кто подскажет:
- максимальные/минимальные размеры блоков при строительстве зданий из крупноблочных камней?
- минимальные перевязки блоков (помнится от 0.4h до 1h)
- на какие нормативные документы ссылаться?

Вложения
Тип файла: pdf перевязка.pdf (35.2 Кб, 210 просмотров)

__________________
хочу всё знать понимать
Просмотров: 8437
 
Непрочитано 08.08.2012, 09:51
#2
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


ну если посмотреть ГОСТ 19010—82 "Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия", то в принципе размер заказчика может и пройти. Но только при условиях соблюдения прочности бетона (подробнее см. ГОСТ 19010—82).
Блочные дома многоэтажные ведь стоят главное сделать с умом.
Ну а чтобы еще проще было дом монтировать было - предложите заказчику сделать его панельным. И Вам спокойнее будет и заказчику время на монтаж сократите.
nikx вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 09:52
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Думаю, не все так плохо. Поизучайте материалы про крупноблочное строительство в СССР в 50-60-е годы, может что полезного подчерпнете.

Ну и насколько я понял, традиционные размеры легкобетонных блоков (600х300х200 или около того) и вообще всех штучных изделий для кладки связаны прежде всего с комфортной для каменщика массой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 09:59
#4
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Блочные дома многоэтажные ведь стоят
меня смущает малое количество перевязок и как следствие меньшая жесткость.
насчет перевязок ничего не уточните? (минимальная перевязка, при каких условиях и прочее)
и главный вопрос, как считать такие стены? по СНиП II-22-81* (Кам. и Армокам. к-ии)?
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
крупноблочное строительство в СССР в 50-60-е годы
можно ссылку? поиск дает реформы 50-60 годов))
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 10:09
1 | #5
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
асчет перевязок ничего не уточните? (минимальная перевязка, при каких условиях и прочее)
и главный вопрос, как считать такие стены? по СНиП II-22-81* (Кам. и Армокам. к-ии)?
Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
можно ссылку? поиск дает реформы 50-60 годов))
ну поиск в google Вам поможет. Например, вот что выходит сразу:

http://gr-stroyka.ru/index.php?optio...44-28&Itemid=3
http://seysmika.ru/load/tipovye_seri...anija/3-1-0-66
http://produces.ru/montazh-sten-zdan....html#more-122

Чтобы проанализировать опыт эксплуатации таких зданий читайте
http://norm-load.ru/SNiP/Data1/11/11287/index.htm

А еще лучше искать конечно книги по крупноблочному строительству. это надежнее
nikx вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 14:57
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Да, да. Проблема именно в массе камня/кирпича. Всё время пытаются сделать кирпич объёмней, всегда натыкаются на снижение производительности каменщиков и переходят к обычному кирпичу.
Тяжеленные блоки !не быстрее! укладывать вручную. То есть до какого-то момента может и быстрее, а после него уже медленнее.

50 кг на человека - миф, или скорее максимум. Рабочий не сможет таскать 50 кг каждую минуту.
Есть в СанПиНах группы тяжести работы... В кг и минутах.
Там и 15 кг если всё время таскать не самая лёгкая работа.

Кстати при обосновании размеров блоков можете воспользоваться этим СанПиНом. Не помню номер и название только.
Обоснование, конечно, будет только на пальцах, но лучше чем ничего.

Если блок больше 10 кг и 300х400х400 мм, то его уже вдвоём надо укладывать. А это "Коэффициент совмещения движений к производительности" = 0,7...0,9.
А чуть больше и механизированно надо укладывать будет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 06:17
#7
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А чуть больше и механизированно надо укладывать будет...
само собой будет механизированно.

у меня еще такой вопрос.
плиты перекрытия будут тоже из полистиролбетона !! толщиной 400мм. опираться на стены будут так, что торцы плит будут заподлицо с фасадом здания.
дополнительного утепления делаться не будет. подскажите, как кто считает, как опирать эти плиты на стены? просто на слой клея, как и стеновые блоки опираются друг на друга?
или делать ЦП выравнивающий слой? но в таком случае промерзать этот слой будет, что само собой нежелательно...
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2012, 06:46
#8
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Ну если делать по конструктивной схеме крупноблочных зданий (когда под плитами блоки-перемычки), то думаю не понадобиться.
А если все собирается с блоков одного типоразмера - то скорее всего надо будет.
nikx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 07:39
#9
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Ну если делать по конструктивной схеме крупноблочных зданий (когда под плитами блоки-перемычки), то думаю не понадобиться.
А если все собирается с блоков одного типоразмера - то скорее всего надо будет.
- в чем разница? Offtop: понимаю, вопрос очень обширный, наверняка, но если можно в двух словах
зачем вообще нужен этот ЦП раствор? в моем понимании, в кирпичных зданиях, он делается для выравнивания опорной поверхности и для равномерной передачи нагрузки на стену.
блоки полистиролбетона сами по себе делаются с достаточной точностью геометрических размеров. то есть выравнивать там ничего не надо будет.

- а если верхние блоки связать друг с другом арматурными П-образными скобами - это будет поясом пблоков-перемычек?
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2012, 10:03
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Так и кирпичи делаются по точным размерам. При укладке блоки будут лежать криво, плиты на них просто так будет не положить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 12:04
#11
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
<phrase 1=


эх... то есть заподлицо плиты положить не получится...? (т.к. этот ЦП раствор будет промерзать без доп. утепления)
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2012, 16:04
#12
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
документацию на частный дом из полистиролбетонных блоков.
лажа, если он себе, то хотябы пено-газобетон/керакам - отговаривай, чувак как осознает, так всю жизнь будет благодарен

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
Вложения
идея красивая, но только если лить из пено-газобетона, и с сетками

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
как опирать эти плиты на стены? просто на слой клея, как и стеновые блоки опираются друг на друга?
Aeroc - вроде это самое легкое из газов, на офсайте полно узлов - стремных, но весьма неплохих

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
то есть заподлицо плиты положить не получится...?
ниразу пенобетон не делал ? тогда ищи того кто, и не один раз...
maxara вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2012, 19:01
#13
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
лажа, если он себе, то хотябы пено-газобетон
а почему это газобетон стал лучше пенополистирола? У газобетона водопоглощение больше из-за чего страдают его эксплуатационные характеристики.
Видел рекламу (не помню где такое делали) - ставили домики частные из пенополистирола. причем быстро. Сам лично пенополистирольные блоки держал в руках. На прессе не испытывал, но прочность у него была явно повыше, чем у газобетона.

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
в моем понимании, в кирпичных зданиях, он делается для выравнивания опорной поверхности и для равномерной передачи нагрузки на стену.
Правильно понимаете. только если делать по технологии блочных домов, когда блоки ставятся в два ряда (второй ряд - длинные блоки-перемычки) думаю можно обойтись и без цп. Так как блоки перемычки достаточно длинные. Но здесь еще должны быть очень высоки требования к геометрии как самих блоков, так и фундамента и пр. элементов. иначе ц/п раствор

Раз у Вас будет механизация - делайте панели Это будет лучший вариант

Последний раз редактировалось nikx, 09.08.2012 в 19:02. Причина: добавление
nikx вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2012, 22:34
#14
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Видел рекламу (не помню где такое делали) - ставили домики частные из пенополистирола. причем быстро
этот критерий определяющий в ветке проектировщиков ?

Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
газобетона водопоглощение больше из-за чего страдают его эксплуатационные характеристики.
ги цоколя надо делать пленками, многослойно, а не цементиком внатяг...

Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Раз у Вас будет механизация - делайте панели
-1, на стройку срочно, практиковатся надзором или практикантом...
maxara вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 16:18
#15
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
этот критерий определяющий в ветке проектировщиков ?
Это направление где искать. Кстати, в той рекламе дом из панелек двое здоровых мужчин собирали.

Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
ги цоколя надо делать пленками, многослойно, а не цементиком внатяг...
типа газобетон без г.и. прокладывать будете? Если водопоглощение у пенополистирола меньше, это не означает, что гидроизоляции не будет!

Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
-1, на стройку срочно, практиковатся надзором или практикантом...
Интересное замечание! Обоснуйте, а то посыл без оснований затруднителен...
nikx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 06:25
#16
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
<phrase 1=


спасибо всем!
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 12:45
#17
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Интересное замечание! Обоснуйте, а то посыл без оснований затруднителен...
распросить кладочников по удобству работы керакам/газобетон - много нареканий по форме и подгонке керакама и формовых пенобетонов - все что достают из формы сырыми, дико кривым будет

газобетон режут пилами, только поэтому норм стыкуется, и можно делать тонкие швы - если они будут резать панели пилами, обязательно после подсыхания, то форма будет выдержана

повторюсь, ихмо крупноблочное для котеджиков это будущее - но только при гарантии качества, и почти бесшовной стыковки...

Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Если водопоглощение у пенополистирола меньше, это не означает, что гидроизоляции не будет!
не факт народный стереотип, это стяжечка с железнением
maxara вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 13:16
#18
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
распросить кладочников по удобству работы керакам/газобетон - много нареканий по форме и подгонке керакама и формовых пенобетонов - все что достают из формы сырыми, дико кривым будет

газобетон режут пилами, только поэтому норм стыкуется, и можно делать тонкие швы - если они будут резать панели пилами, обязательно после подсыхания, то форма будет выдержана

повторюсь, ихмо крупноблочное для котеджиков это будущее - но только при гарантии качества, и почти бесшовной стыковки...
Ах, вот Вы о чем! В прошлом (или позапрошлом) году у брата ложили газобетонные блоки. Кривые. Потому что они в три раза дешевле достались, чем ровные. Заманались конечно, на кладку сделали. Так что кривым в целях экономии может быть все
С другой стороны мой дядя делал лет 5 назад кровлю из черепицы. На завод вернул 90% брака из партии. Даже директор приезжал, не верил что у них такая черепица кривая, говорил что все берут и ни разу еще не возвращали Дядя доказал что до норм его черепицы еще далеко. В итоге привезли нормальную.
Так что думаю, что главное контроль на самом заводе (криворуких не допускать, чтобы кривыми блоки не были) и контроль геометрии при приемке.
Кто ложит кладку - пусть и ведет приемку, чтобы потом претензий не было

Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
не факт народный стереотип, это стяжечка с железнением
Народные стереотипы это вечная проблема
nikx вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 22:34
#19
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Кто ложит кладку - пусть и ведет приемку, чтобы потом претензий не было
тоесть кладочник откажется от работы, и скажет застройщику - пока ровный блок не привезете, мне ваши деньги ненужны класть стену небуду ? )))

это цепочка, начинается с кривой стены и толстого цементного шва, продолжается удорожанием вн.отделки стен, оканчивается рассыпанием недо/пережареного пб блока... )))

Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
что главное контроль на самом заводе
все там есть, но нет готовности терять деньги за брак целой партии...
maxara вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальные размеры полистиролбетонных блоков. Перевязка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальные и максимальные размеры двреных проемов Рин Архитектура 22 02.07.2019 18:44
Не сдует ли ветер стены с высоток? (наружные стены из ячеистобетонных и полистиролбетонных блоков) Armin Конструкции зданий и сооружений 16 14.02.2012 14:28
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Как осуществляется перевязка стены из керамзитных блоков со стеной из облицовочного кирпича? Studentka-2010 Каменные и армокаменные конструкции 6 18.04.2010 21:20
Размеры блоков во вьюпорте Star AutoCAD 2 28.08.2006 11:59