Непрочитано 27.08.2008, 12:00 #1
Стержневая структура, частичный демонтаж
baaba
 
архитектор
 
Москва
Регистрация: 07.07.2007
Сообщений: 644

Категорически приветствую тебя, досточтимый ALL!

У нас такая проблема, дали нам проектировать здание. Сами мы больше по вопросам технологии, но в данном случае - генеральный подрядчик. Заказали геологию, а вот обследование не задалось. Люди избегают брать (может не там спрашивали). Собственно имеем пространственно-стержневую конструкцию, (система МАРХИ, в двух словах), из тонкостенных труб, начало 80-х. Фактически, как в этом мы убедились, имеем 8 модулей, 30х30 м в плане каждый, у каждого по четыре опоры. Юридически, место которое нам отвели вынуждает резать конструкцию "ни там ни здесь", как батон хлеба. Первая мысль поставить подпорки и балку, как показано на схеме, но мы шибко в этом сумлеваемся, ибо нам кажется что всё не так просто. Конторки в которые мы обращались, их было пока две, тамошние конструктора сказали что резать нельзя, так как имеется сложное напряжённо-деформированное состояние, но мы то знаем что ничего невозможного не бывает

Хотелось бы услышать ваше мнение. Заранее благодарен.

Прилагаю эскизы, как оно видится и фотофиксацию:

http://i.*******kiev.ua/i2/75/f2/ee78...a52cf1fec4.png - разрез
http://i.*******kiev.ua/i2/28/14/fa94...01249e10b.jpeg - вид узла


Алсо хотелось бы найти эту конструкцию в даунлоде или уточнить её точную серию.

ЗЫ, покрытие - рулонная кровля, утеплитель, по металлическому профилированному листу. Стены самонесущие, кирпичные.
Просмотров: 3320
 
Непрочитано 27.08.2008, 12:16
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Обычная стержневая система. Почему нельзя резать совершенно не понятно. На мой взгляд, разработать проект реконструкции данного сооружения - не очень большая проблема для грамотного инженера.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2008, 02:08
#3
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 644
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Ога
baaba вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2008, 08:53
#4
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Придется сначала раскосы усиливать. У структуры в середине пояса мощные, а раскосы слабые - на опоре наоборот.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2008, 10:07
#5
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 644
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Ога, пасиб!
Ценная мысль.
baaba вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2008, 10:25
#6
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Голословно утверждать можно резать стержни или нельзя - ответ на это вопрос даст только расчет этой пространственной системы (ЛИРА, СКАД, вручную.. и пр.). Вот тогда и определитесь где и что усилять.
bridgeconst вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стержневая структура, частичный демонтаж

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
toolpalettes - порядок и структура Apelsinov AutoCAD 45 27.01.2009 16:35
Демонтаж трубы Евген. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2008 14:23
демонтаж ростверка severin Основания и фундаменты 3 08.11.2007 11:29