Почему нельзя вешать большие балки на маленькие колонны?
fklmn
 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121

В практике проектирования не принято опирать балки бОльшего сечения на стойки/подстропильные балки мЕньшего сечения вплоть до увеличения сечения опорной конструкции только вследствие этого обстоятельства. Есть ли у этого подхода какие-то основания кроме эстетики? Сейчас задача устроить каркасик, но стойки должны быть скрыты в обшивке, и увеличить их нельзя. Стойка 120х5, балка I30Б1, Q=5т.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2022-06-08_101952781.png
Просмотров: 391
Размер:	44.7 Кб
ID:	247895  

Просмотров: 7905
 
Непрочитано 09.06.2022, 15:04
#41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
длинная стойка идет выше связей и она сжата, что делает ее расчетную длину больше 1.
Надо прочертить это и чертежами сделать. Оценить эксцентриситеты. Так ни хрена не понятно, что там за консоль. И зацепитесь на оголовок колонны, а не за балку, чтобы убрать это усилие, которое не 10 тонн будет, а его еще дополнительно разложить надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 15:09
#42
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Надо прочертить это и чертежами сделать. Оценить эксцентриситеты. Так ни хрена не понятно, что там за консоль. И зацепитесь на оголовок колонны, а не за балку, чтобы убрать это усилие, которое не 10 тонн будет, а его еще дополнительно разложить надо.
Как раз чтобы убрать усилие с узла, я цепляюсь к балке
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 15:13
#43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Как раз чтобы убрать усилие с узла, я цепляюсь к балке
Как это на узле выглядит? Эскизно отобразите.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 15:16
#44
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Как это на узле выглядит? Эскизно отобразите.
Шарнирное крепление.

Меня больше беспокоит как расчетную длину длинной стойки найти.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2022-06-09_151551600.png
Просмотров: 120
Размер:	30.7 Кб
ID:	247975  Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2022-06-09_152000838.png
Просмотров: 116
Размер:	4.3 Кб
ID:	247976  
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 15:20
#45
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


fklmn, от консоли можно избавиться передав нагрузку на стену или стойку?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Меня больше беспокоит как расчетную длину длинной стойки найти.
Нижний участок от места опирания до перекрытия, верхний также от перекрытия до верха стойки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 15:26
#46
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
fklmn, от консоли можно избавиться передав нагрузку на стену или стойку?

----- добавлено через ~1 мин. -----
нельзя

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
fklmn

Нижний участок от места опирания до перекрытия, верхний также от перекрытия до верха стойки.
эти участки теряют устойчивость совместно
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 15:41
#47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
эти участки теряют устойчивость совместно
Нет. Нижний участок удерживает связь.

Вертикальною связь есть возможность перенести?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 15:49
#48
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Нет. Нижний участок удерживает связь.

Вертикальною связь есть возможность перенести?
от смещения удерживает, от поворота не удерживает.
Откуда куда перенести? верхний отросток не хотелось бы раскреплять, там проход
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 15:54
#49
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
от смещения удерживает, от поворота не удерживает.
Если про нижнюю часть говорим - то поворот есть, смещения нет. И как это будет влиять на нижний участок? Он теряет устойчивость между перекрытиями. А верхний удержан системой этих тяжей.
Я не знаю что там из плоскости происходит. А жёсткий диск можно организовать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 16:20
#50
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если про нижнюю часть говорим - то поворот есть, смещения нет. И как это будет влиять на нижний участок? Он теряет устойчивость между перекрытиями. А верхний удержан системой этих тяжей.
Я не знаю что там из плоскости происходит. А жёсткий диск можно организовать?
Так вот из плоскости как раз и нету связей по верхним точкам верхних участков, и при усилии в верхнем участке он будет пытаться догнуть нижний. Жесткий диск где?
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 16:31
#51
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Так вот из плоскости как раз и нету связей по верхним точкам верхних участков, и при усилии в верхнем участке он будет пытаться догнуть нижний.
Уже несколько раз просил : дайте информацию о каркасе или модели, или чертежи эскизные. Никто из специалистов не сможет понять до конца какое решение вы приняли.

Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Жесткий диск где?
На перекрытии.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 16:56
#52
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Уже несколько раз просил : дайте информацию о каркасе или модели, или чертежи эскизные. Никто из специалистов не сможет понять до конца какое решение вы приняли.


На перекрытии.
Ну вообще в 37 посте писал.
Давайте я набросаю стержни в текле и могу завтра скинуть
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 17:57
#53
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Давайте я набросаю стержни в текле и могу завтра скинуть
Давайте, конечно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2022, 15:40
#54
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Давайте, конечно.
все-таки решил верхние стойки тоже раскрепить

Последний раз редактировалось fklmn, 21.06.2022 в 14:44.
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2022, 17:21
| 1 #55
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,255
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


навесы прямо захватывающие) надо тяжи красивые сделать

Последний раз редактировалось инженер гарин, 10.06.2022 в 17:28.
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2022, 00:18
#56
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
все-таки решил верхние стойки тоже раскрепить
А без вертикальных связей никак? Это же не промка.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2022, 09:07
#57
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


fklmn, приветствую. Решение вполне рабочее. Есть несколько мыслей.
1. Учитывая стремление для таких конструкций сделать минимальную строительных высоту перекрытий из-за общей высоты здания есть предложение сделать неразрезные главные балки, т.к. именно их тянет усилие с консоли, тем самым обеспечить через неразрезную балку равномерное распределение по длинне.
2. Учесть жесткий диск. Я так и не понял что у вас там за состав перекрытия.
3. Все связевые блоки вынести на наружный контур этажерки.
4. Если нет жёсткого диска, то ввести связевый контур.
5. Рассмотреть в сочетаниях загружение: собственный вес + временные длительно действующие на консоль. Как бы отрыв на базе не всплыл. Вполне вероятно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220614_091918.jpg
Просмотров: 97
Размер:	216.1 Кб
ID:	248052  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 14.06.2022 в 09:20.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2022, 10:11
#58
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А без вертикальных связей никак? Это же не промка.
Тогда стойки должны работать с к-том 2, а увеличивать их заказчик не желает

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
fklmn, приветствую. Решение вполне рабочее. Есть несколько мыслей.
1. Учитывая стремление для таких конструкций сделать минимальную строительных высоту перекрытий из-за общей высоты здания есть предложение сделать неразрезные главные балки, т.к. именно их тянет усилие с консоли, тем самым обеспечить через неразрезную балку равномерное распределение по длинне.
2. Учесть жесткий диск. Я так и не понял что у вас там за состав перекрытия.
3. Все связевые блоки вынести на наружный контур этажерки.
4. Если нет жёсткого диска, то ввести связевый контур.
5. Рассмотреть в сочетаниях загружение: собственный вес + временные длительно действующие на консоль. Как бы отрыв на базе не всплыл. Вполне вероятно.
Спасибо.
Стремления сделать ниже нет, есть стремление сделать стойки тоньше, по этому неразрезность не имеет смысла, наоборот, нужно замкнуть моменты на балках. Да и торчать будут узлы, настил не положить.
Перекрытие настил Н114-750-1,0, поперек гофр сомневаюсь в несущей способности. Как вариант, можно множество вертикальных связей заменить на горизонтальные связи, но это шило на мыло.
В отрыве на базе не вижу ничего страшного
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2022, 10:25
#59
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
В отрыве на базе не вижу ничего страшного
Если на БСР или аналоги в существующий пол ставить, то я бы переживал.
Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Перекрытие настил Н114-750-1,0, поперек гофр сомневаюсь в несущей способности.
С пожарным надо переговорить. Здесь не подскажу. Но с позиции что это будет жетский диск - да, но надо крепить определенным образом.
Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Как вариант, можно множество вертикальных связей заменить на горизонтальные связи, но это шило на мыло.
Их надо равномерно распределить по периметру.
Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Стремления сделать ниже нет, есть стремление сделать стойки тоньше, по этому неразрезность не имеет смысла, наоборот, нужно замкнуть моменты на балках. Да и торчать будут узлы, настил не положить.
Если не учитывать жесткий диск в запас прочности при расчете узлов, то усилие в 10 тонн бежит через все балки до связевого блока натягивая болты. И выходит что в каждом узле на схожих рамах может быть такое сочетание. На расчетную длину стойки при наличии связевых блоков и жесткого диска/горизонтальных связей это никак не влияет.

----- добавлено через ~1 мин. -----
В целом решение нормальное, но некоторые изыски при криворуком подрядчике могут вызвать вопросы при реализации.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2022, 13:29
#60
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если на БСР или аналоги в существующий пол ставить, то я бы переживал.

С пожарным надо переговорить. Здесь не подскажу. Но с позиции что это будет жетский диск - да, но надо крепить определенным образом.
А что не так с БСР?
Крепить в каждой волне?
fklmn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя вешать большие балки на маленькие колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему нельзя связывать пристройку с существующими конструкциями? DeadFitz Прочее. Архитектура и строительство 21 18.12.2018 10:09
Достаточно ли для восприятия усилий от фахверковой колонны, которая крепится к нижнему поясу балки поставить подкосы по прогонам Игорь_ Металлические конструкции 32 27.11.2018 23:55
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны lego_go Металлические конструкции 11 19.01.2010 13:29
Определите по серии сборные ж/б балки и колонны vostok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 04:13