Непрочитано 20.10.2003, 14:08 #1
Опирание безбалочного перекрытия на край стены
Prokurat
 
строительство, главный конструктор
 
Днепропетровск
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 149

Нужно ли при опирании безбалочного перекрытия на стену, в зоне окончания стены, предусматривать дополнительные мероприятия для восприятия поперечной силы.
Эскиз прилагается
[ATTACH]1066644491.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 8451
 
Непрочитано 20.10.2003, 14:55
#2
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


Prokurat>
Думаю, что если Вы загоните это в SCAD, он обязательно даст в этой зоне поперечное армирование.
То же самое, наверное, получится, если попробовать посчитать ручными методами. В принципе, торец стены ничем не отличается от грани колонны.
Мое мнение - надо учитывать.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2003, 21:29
#3
alex-alex

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2003
Москва
Сообщений: 98


Обязательно надо. Полностью согласен с Serz.
P.S. Serz, спасибо за координаты.
alex-alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2003, 22:01
#4
Prokurat

строительство, главный конструктор
 
Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
<phrase 1=


Господа спасибо за совет.
Интересно было бе еще знать, как посчитать это ручными методами.
Prokurat вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2003, 17:37
#5
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223


Prokurat>

Не подойдёт - "Рук-во по проектированию бет и ж.б.констр. из тяж.бет." Москва 1977, стр.77, пример16 ?
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 22:48
#6
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Sinuss!
Посмотрел я это Руководство ..... а примера 16 так и не нашел, вопрос - полагаю остается открытым!?
опус вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 22:52
#7
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Опус
http://dwg.ru/dnl/2010 Здесь рассмотрен этот вопрос
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 23:01
#8
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Дрюха!
Я этих методик на продавливание боюсь, как черт ладана - я лучше по старинке, как в старом СНиПе пощатаю - проверено годами, следовательно надежно.
Тут в общем то вопрос не о продавливании, точнее частично о продавливании - да и Sinuss, что то мудрит не пойму его.
опус вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 23:06
#9
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Согласен с Дрюхой.
В разделе 9 дана метода расчета таких участков на продавливание.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 23:08
#10
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Romka!
Ну хорошо, а Синусс тогда о чем говорит? С продавливанием мы справимся - не-впервой.
Цитата:
Нужно ли при опирании безбалочного перекрытия на стену, в зоне окончания стены, предусматривать дополнительные мероприятия для восприятия поперечной силы.
опус вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 23:29
#11
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Не хочу быть назойливым, но попрошу все же опять обратиться к данному НТО, в коем в п. 9 в предпоследнем абзаце написано,что конструирование производится по тем же параметрам,что и для колонн.
Дрюха вне форума  