| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2008, 22:52
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Bash
 
Конструктор
 
Ставрополь
Регистрация: 25.11.2008
Сообщений: 139

Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Просмотров: 285110
 
Непрочитано 17.06.2022, 14:40
#661
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для чего эта порнография?
Может быть для более плотной стяжки не фрезерованных фланцев
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2022, 15:52
#662
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Зачем этот идиотизм - фланцы - в двутаврах? Можно и уголки фланцами соединять.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Самое смешное, что трубы пытаются соединять всякими "врезками" вместо фланцев.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2022, 15:54
#663
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зачем этот идиотизм - фланцы - в двутаврах? Можно и уголки фланцами соединять.
А где нужны фланцы, если не на двутаврах? На трубах?
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2022, 11:09
#664
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Чтобы закончить с "латышским фланцем".
Преднапряжение болтов 150 кН, растягивающее усилие 1200 кН.
Не рычажный эффект, а неравномерные усилия за счёт гибкости фланца.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фл1.png
Просмотров: 179
Размер:	74.4 Кб
ID:	248127  Нажмите на изображение для увеличения
Название: флболты.jpg
Просмотров: 174
Размер:	61.2 Кб
ID:	248128  
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2022, 14:22
#665
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чтобы закончить с "латышским фланцем".
Еще не начинали...проводить ревизию теории сопротивления материалов...
csp вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2022, 08:18
#666
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
ревизию теории сопротивления материалов...
Руки прочь от сопромата!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2022, 09:14
#667
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Точность удовлетворительная - за 100 лет методика не было опорочена или что-там еще как-то. Все стоит и не шевелится.
Да, при соблюдении ряда условий. Например, жесткость колонны к которой происходит примыкание в методике руководства не учитывается, хотя это может существенно повлиять на распределение усилий в болтах и напряжений во фланце.
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2022, 09:32
#668
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Да, при соблюдении ряда условий. Например, жесткость колонны к которой происходит примыкание в методике руководства не учитывается, хотя это может существенно повлиять на распределение усилий в болтах и напряжений во фланце.
А тут некоторые вопят "Руки прочь от сопромата!!!")))
csp вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2022, 09:32
#669
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Да, при соблюдении ряда условий. Например, жесткость колонны к которой происходит примыкание в методике руководства не учитывается, хотя это может существенно повлиять на распределение усилий в болтах и напряжений во фланце.
Если что-то где-то существенно, и это не учтено, то методика была бы опорочено хотя бы парой аварий.
"Ряд условий" в методике приведен. Есть ли в этом "ряде" параметр "жесткость колонны", я не помню. Думаю, что нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2022, 10:03
#670
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если что-то где-то существенно, и это не учтено, то методика была бы опорочено хотя бы парой аварий.
"Ряд условий" в методике приведен. Есть ли в этом "ряде" параметр "жесткость колонны", я не помню. Думаю, что нет.
Не знаю почему рекомендации не рассматривают этого. Алгоритм расчета построен на том, что фланец как буд-то бы оперт на абсолютно жесткое "основание". Что это не всегда выполняется легко увидеть задав в МКЭ узле колонну меньшей жесткости по сравнению с ригелем.
Случаи аварий мне не известны, возможно для отечественной практики это не так актуально, поскольку в серии 2.440, например, жесткость ригелей и колонн схожа. А вот узлы импортных проектировщиков (и многих отечественных им подражающих) в духе высокий ригель к "дохлой" колонне по руководству проверять бессмысленно, там может оказаться все "не так"
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2022, 10:26
#671
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Случаи аварий мне не известны,
"Максима", Лурино... или Мурино... и все кнопкодавы
csp вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2022, 11:23
#672
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
...Алгоритм расчета построен на том, что фланец как буд-то бы оперт на абсолютно жесткое "основание".
Примерно так оно и есть - сечение профиля не сильно искривляет свою плоскость, и тем более независим от соотношения жесткостей. Если же взять высокий ригель и разделенные фланцы (на колонне), то картина та же - есть группа болтов в чисто растянутой зоне, которая собственно так и рассматривается.
Цитата:
легко увидеть задав в МКЭ
В МКЭ можно узреть даже то, чего не бывает .
Цитата:
высокий ригель к "дохлой" колонне по руководству проверять бессмысленно,
В Руководстве жесткость колонны не рассматривается, и это правильно.
Как может жесткость колонны влиять на усилия в болтах, непонятно. Чтобы что-то принципиально изменилось, нужно, чтобы колонная выгнулась в пределах узла прямо коромыслом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2022, 11:43
#673
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В МКЭ можно узреть даже то, чего не бывает .
Как и где угодно. истина в глазах смотрящего
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В Руководстве жесткость колонны не рассматривается, и это правильно.
В каком-то смысле правильно с точки зрения руководства. Оно не рассматривает рамные узлы, а только фланцевое примыкание. Колонна в зоне узла является элементом узла и от её жёсткости работа узла зависит в том числе.
Кстати, в одном из пунктов (4.11) указано снижать опорные моменты до 15% на "нежесткость" фланцевых узлов. При этом с обратной стороны фланцу тоже отвечает колонна, чем она хуже ?
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2022, 14:32
#674
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
... Оно не рассматривает рамные узлы
Рассматривает. См. рис. 3, и комментарии к нему.
Цитата:
Колонна в зоне узла является элементом узла и от её жёсткости работа узла зависит в том числе.
От жесткости элементов колонны в зоне узла зависит только податливость узла, при этом податливость только снижает момент в узле и не снижает надежность узла. А что касается влияния этой податливости на общую схему сооружения, то она мизерная - угловые перемещения узла относительно себя несущественные, там на практике конечно же нет зазоров с палец толщиной и листов, изогнутых как камыш.
В рекомендациях специально перечислены меры, которые обеспечивают жесткость рамных узлов. Для случаев их несоблюдении - скидка в 15% на момент.
Цитата:
При этом с обратной стороны фланцу тоже отвечает колонна, чем она хуже
Это некоторое заблуждение - колонна СВОЕЙ жесткостью не отвечает. Отвечают детали колонны. Например толщина полки в приболтовой зоне - имеется ввиду зона группа болтов, а не холостая полка меж группами. В зоне болтов вваривается ребро для общей жесткости полки. Никто не отменял требования к толщине полок как к толщине фланца.
Если смотреть серии, можно встретить вырезы полок со вваренными листами/фланцами.
Да и само по себе соединение высокого ригеля с хилой колонной говорит о том, что из-за колонны усилия в болтах будут малыми - колонна не может нести много М? а плечо для ригеля - большое.
Так что Рекомендации ЦНИИПСК - вполне себе надежная методика на все случаи жизни.
А ковыряния в КЭ-моделях узлов - для любознательных.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2022, 20:00
#675
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
"Максима", Лурино... или Мурино... и все кнопкодавы
Посмотрел, это все связано с фланцевыми стыками ферм. Про отказы рамных фланцевых узлов как-то информации не встречал. Был опыт на местном объекте, когда в КМД "забыли" ответные ребра поставить, но это уже другой уровень проблематики.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Никто не отменял требования к толщине полок как к толщине фланца.
Рекомендации на этот счет молчат. Если подходить чисто формально, не важно к чему крепиться.
__________________
СтальНаСвязи

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 20.06.2022 в 20:07.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2022, 20:24
#676
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
это все связано с фланцевыми стыками ферм.
Это связано с некорректными схемами, используемыми при расчете ферм. Фермы надо считать самостоятельно, а не в составе рамы.
csp вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2022, 07:03
#677
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Фермы надо считать самостоятельно, а не в составе рамы.
Особо не вникал что там не так, но универсального подхода нет, к сожалению. Конструктивные схемы бывают разными и единственное что указано в нормах конкретно - "расчетные модели (расчетные схемы) строительных объектов должны отражать действительные условия их работы и соответствовать рассматриваемой расчетной ситуации.". Фермы, иногда, некорректно считать отдельно, в эстакадах, например.
__________________
СтальНаСвязи

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 21.06.2022 в 07:33.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2022, 09:42
#678
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Это связано с некорректными схемами, используемыми при расчете ферм. Фермы надо считать самостоятельно, а не в составе рамы.
Фермы в составе рамы можно считать всегда. Другой вопрос, что чаще всего этого делать совершенно не нужно, особенно при пространственных схемах, где необходимо обеспечивать неизменяемость расчётной схемы из плоскости. Есть и случаи обязательности расчёта ферм в составе рам, к которым, в частности, относится случай жесткого примыкания ферм к колоннам.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2022, 18:09
#679
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Вы бы хоть Стрелецкого почитали, Беленя
csp вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2022, 18:32
#680
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Вы бы хоть Стрелецкого почитали, Беленя
А что, есть подозрение, что IBZ так и не почитал этих товарищей?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01